Доброго времени суток!
Есть туннель (диаметр 3 м, длинна 180 м) - с одной стороны выход ч/з металлопластиковые двери(!!!) к пляжу, с другой - шахта лифта (Н = 53 м).
Внутри обшит гипсой (по проекту должен был быть мрамор) В этом сООружении по проекту Метростроя устроена вытяжка 20000 м3/ч. Температура внутри:
23 - 18 град в среднем сечении; 16 - 14 град на поверхности.
ПРОБЛЕМА: ч/з неделю после сдачи вся гипса зацвела! Нет ни чего удивительного - стены не заизолированны, температура внутри меньше температуры мокрого термометра наружного воздуха, на полах лужи, в шахте воды по колено...
Первое что предложил - изолировать тунель. Отказались сразу...
Второе - городить приточку с охлаждением, но энергозатраты порядка 45 кВт и никто ч/з такой холодильник ходить не станет...
Третье - "глушить" вытяжку, в тунеле ставить осушитель...
Может у кого-н. были похожие обьекты? И как решаются такие проблемы в том же метрополитене???
С уважением, AirPaul