Дымоудаление
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Дымоудаление

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Дымоудаление»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5068Тема: «Дымоудаление» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа! Можно ли на один воздуховод (не шахту!) вешать несколько (2-3) дымовых зон для подземной аывтостоянке? Т.е соединять их одни воздуховодом, а не несколькими ответвлениями от шахты по действующим нормам?
Профиль
E-Mail
#2
Можно. На 5-ти этажной стоянке было выполненодымоудаление именно таким образом как вы предлагаете.Соответственно сам стояк дымоудаления выполняется из сварного железа с соответствующим огнеупорным покрытием.Единственный геморрой, если стояк проходит по улице, то необходимокаким-то образом защитить сие покрытие от атмосферных осадков.(уж очень оно сырости боится).
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо. Не подскажите ли на какой СНиП и пункт в нем я могу опираться в этом? Ясно что можно делать много ответвлений от одной шахты, это сказано в СНиП, но про один воздуховод, соединяющий несколько дымовых зон, ничего не могу найти.
Профиль
E-Mail
#4
Еще момент, речь идет не о стояке- это и есть шахта, а о разводке в плане. Стоянке одноуровневая, большой площади.
Профиль
E-Mail
#5
Здесь вопрос трактовки. Ваша горизонтальная магистраль и есть ответление от шахты. Значит на неё можно вешать несколько дымоприемных устройств. Кстати, по новому СНиП длина, обслуживаемая одним дымоприемным устройством увеличилась с 30м до 45.
С уважением АК
Профиль
E-Mail
#6
Как трактовать-не понятно. Например для коридоров и холлов допускается присоединять не более 2-х дымоприемников на одном этаже, сколько для автостоянки никак не могу найти точную фразу в СНиП. Уважаемый АК, не могли бы Вы выслать мне СНиП, где говориться про увеличение длины с 30 до 45 м. или хотя бы номер СНиПа и изменения и дату. С уважением, Сергей. posypaev@yandex.ru
Профиль
E-Mail
#7
СНиП 41.01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Пожарники уже работают по новому СНиПу, но в продаже я его ещё не видел (только ксерокопию в УГПС). По поводу автостоянки. Что не запрещено, то разрешено. В СНиПе ничего не говориться о них, только о коридорах и холлах. Если Вы делаете стадию "П", то Ваше решение о размещении большего количества клапанов нужно согласовать с пожарником, чтобы потом не переделовать. Мне согласовали 4 клапана на горизонтальной магистрали.
С уважением
АК
Профиль
E-Mail
#8
Большое спасибо, постараюсь его найти.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.