недавно поставили центральник
с фреоновым охладителем перед вентилятором
дак вот перед охладителем
образуется вакуум и дернаж засасывает в приточный воздуходов
где он и вытекает через неплотности гибкой вставки
соборали по схеме завода, неужели они это не учли
неужели нам придется переносить охладитель за вентилятор?
Ктонибудь сталкивался!
to q1
нет, ss.23 прав, надо ставить сифон с обратным клапаном, точнее с поплавковым клапаном, иначе без воды в сифоне поток воздуха все равно пойдет через дренажную трубу во внутренний блок и будет препятствовать удалению воды из дренажной ванны. с такой ситуацией приходилось сталкиваться не раз, решение только такое....
нет. это спец.исполнение. по принципу воздухоотводчика, только наоборот. клапан - это пинг-понговский шарик лежащий на срезе трубы. вода заполняет "стакан", поднимает шарик и удаляется. вес шарика таков, что разряжения в несколько сотен паскаль не достаточно для подсоса (слишком большого) воздуха из трубы.
непомню. спросите у любого поставщика серьезной вент.техники. мы брали все в арктике...
в принципе можно обойтись простым сифоном, но нужно следить, чтоб в нем всегда была вода...
Можно ставить обычный гибкий канализационный сифон но он должен располагаться ниже уровня слива поддона на величину максимального разряжения, т.е. необходимо расчитать на сколько будет всасываться столб жидкости по действием разряжения в дренажный трубопровод. Желательно, чтобы объем жидкости в гидрозатворе, с учетом подьема жидкости засчет разряжения (мах 60-70 мм.вод.ст.), был достаточным для создания постоянного гидравлического затвора.
http://www.interma.ru/index.phtml?m=163 "Сифон для кондиционеров, с высотой водяного затвора 140-320мм, с конусной гайкой 6/4" и горизонтальным выпуском DN40"
Извините ребята за невнимательность, это распространенная ошибка монтажа, но обычно лечится с опытом. Нужно ставить специальный сифон, но не абы как, а исходя из рабочего давления вентилятора.
Вот ссылка:
http://www.ventstandard.ru/instr_mont_sliv.shtml
Верно. Не всегда есть возможность поставить высокий сифон. Особенно, когда используешь подвесную приточную установку (при размещении за подвесным потолком) или когда рама ЦК невысокая. Так что, сифон с шариком-поплавком - более универсальное решение.
В принципе, ничего сложного: прямой вертикальный участок сифона - разборный и имеет сужение сечения с обоих концов. Внутри этого участка свободно (с зазором) перемещается легкий полый шарик (типа от пинг-понга). Увлекаясь воздухом вверх, шарик прижимается к верхнему гнезду-сужению и перекрывает сечение, когда внутри вентустановки разрежение. Нижнее сужение не даёт шарику «уплыть» с водой. Возможно, имея терпение, такую конструкцию можно сделать самому.
А если такой сифон с обратным клапаном использовать для дренажа в бытовую канализацию - работает??? Часто приходится для канальников делать "спецсифон" к раковине в санузле. А так проблем бы примонтаже поубавилось...
_______________________
every bullet has its billet
Вы, несомненно, правы: при безостановочной работе вентустановки конденсат не будет удаляться через такой сифон, т.к. он будет постоянно заперт (конденсату деваться будет некуда, кроме как - через край).
к AirPaul
А смысл использования подобного сифона для удаления конденсата от бытовых кондиционеров? Там нет проблемы "обратного тока воздуха". А вопрос малости габаритов решается другими способами.
to ss.23
зимой "простой" сифон пересыхает и все ароматы из бытовой канализации могут (!) (при малой трассе дренажа, скажем 1-1,5м) ч/з высонапорный канальник "просочиться" в обслуживаемое помещение...
Поэтому дренаж к канализации присоединяем ч/з сифон для раковины+стиральной машины - чем не "спецсифон"? :)... либо наружу.
А применив сифон с обратным клапаном, можно было бы не тянуть дренаж к раковине, а на прямую к канализации...
_______________________
every bullet has its billet
То, что сифон пересыхает и тянет запахи - это пол беды, главная неприятность начнется, когда снова пойдет конденсат. И если разряжение будет составлять пару-тройку сотен (или больше) паскаль - то можете сами прикинуть скорость воздуха, подсасываемого через дренажную трубу, например, 40мм диаметром длиной метров пять. Этот поток воздуха и не даст воде уходить из ванны! Вода будет весело булькать, но в дренаж не пойдет - высота дренажной ванны - в пределах 50...70мм, высоты водянного столба может не хватить, чтоб продавить разряжение и вода будет литься через край ванны пока сифон не заполнится. Этот вариант развития событий будет только если разряжение достаточно велико, конечно, ничего этого не произойдет, если разряжение небольшое... и только по этой причине нужен сифон с обратным клапаном...
Рассмотрим конструкцию сифона предложенного г-ном Песком, допустим в начальный момент он не заполнен конденсатом, при образовании конденсата на воздухоохлодителе он (конденсат) будет медленно маленькой струйкой течь против струи воздуха заполняя петлю затвора, в какой-то момент воздух начнет пробулькивать, но конденсат постоянно прибывая за счет собственного веса (самотеком) будет неуклонно увеличивать сопротивление струе пробулькивающего воздуха, до тех пор пока он (воздух) вообще не будет булькать. При наличии службу эксплуатации, можно избежать описанного сложного с точки зрения гидравлики и аэродинамики процесса путем заполнения сифона жидкостью (можно обычной водой).
Если рассматривать гидрозатвор предложенный г-н Песок!
Все как то проглядели что у него гидрозатвор с разрывом струи и поэтому сосать из канализации он в принцепе не может.
г-н ss.23
Вы не правы говоря "Вы, несомненно, правы: при безостановочной работе вентустановки конденсат не будет удаляться через такой сифон, т.к. он будет постоянно заперт (конденсату деваться будет некуда, кроме как - через край)."
Эта конструкция сифона (если ВЫ имели в виду НL 136) работает нормальна и при "безостановочной" работе оборудования, но только при соблюдении высоты водяного столба для этого вентилятора. Так как шарик этот плавает в воде, при заполнении он поднимается и дренаж свободно вытекаето.
Это не теория это практика, так как данные сифоны стоят на коттеджах для канальных кондиционерах и они работают очень давно и стабильно.
г-н ss.23
Конструкция гидрозатвора с шариком (НL 136) нужна как раз тогда, когда нет разрыва струи при сливе дренажа, а когда есть разрыв струи то конечно он не нужен.
А высота водяного столба в сифоне нужна для слива воды из поддона.
А шарик для того, чтобы небыло обратного потока, как жидкости из канализации, так и воздуха с этими ароматами.
С уважением, ученик.