центральник
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование центральник

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «центральник»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 1 - 30 из 34
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 34620Тема: «центральник» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
недавно поставили центральник
с фреоновым охладителем перед вентилятором
дак вот перед охладителем
образуется вакуум и дернаж засасывает в приточный воздуходов
где он и вытекает через неплотности гибкой вставки
соборали по схеме завода, неужели они это не учли
неужели нам придется переносить охладитель за вентилятор?
Ктонибудь сталкивался!
Профиль
E-Mail
#2
А сифон (гидрозатвор) ставили? Такая тема уже обсуждалась по канальникам.
Профиль
E-Mail
#3
На дренаж надо ставить гидрозатвор (сифон).
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Поставьте гидрозатвор на дренаж и
каплеуловитель за теплообменником.
C уважением Sky.
Профиль
E-Mail
#5
Сифон должен быть с обратным клапаном (лёгкий шарик)
Профиль
E-Mail
#6
А где можно увидеть
схему присоед. гидрозатвора (и какого)
С Уважением
Профиль
E-Mail
#7
Нет никакой схемы. Просто сифон специальный.
Профиль
E-Mail
#8
Проблема стара как мир!

Можно просто сифон побольше (пониже) поставить!:-)
Профиль
E-Mail
#9
to q1
нет, ss.23 прав, надо ставить сифон с обратным клапаном, точнее с поплавковым клапаном, иначе без воды в сифоне поток воздуха все равно пойдет через дренажную трубу во внутренний блок и будет препятствовать удалению воды из дренажной ванны. с такой ситуацией приходилось сталкиваться не раз, решение только такое....
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#10
а обратный клапан не будет препятствовать
удалению воды
Профиль
E-Mail
#11
нет. это спец.исполнение. по принципу воздухоотводчика, только наоборот. клапан - это пинг-понговский шарик лежащий на срезе трубы. вода заполняет "стакан", поднимает шарик и удаляется. вес шарика таков, что разряжения в несколько сотен паскаль не достаточно для подсоса (слишком большого) воздуха из трубы.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
2 lord
а наименование/производителя не подскажете
С Уважением
Профиль
E-Mail
#13
непомню. спросите у любого поставщика серьезной вент.техники. мы брали все в арктике...
в принципе можно обойтись простым сифоном, но нужно следить, чтоб в нем всегда была вода...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#14
Можно ставить обычный гибкий канализационный сифон но он должен располагаться ниже уровня слива поддона на величину максимального разряжения, т.е. необходимо расчитать на сколько будет всасываться столб жидкости по действием разряжения в дренажный трубопровод. Желательно, чтобы объем жидкости в гидрозатворе, с учетом подьема жидкости засчет разряжения (мах 60-70 мм.вод.ст.), был достаточным для создания постоянного гидравлического затвора.
Профиль
E-Mail
#15
http://www.interma.ru/index.phtml?m=163
"Сифон для кондиционеров, с высотой водяного затвора 140-320мм, с конусной гайкой 6/4" и горизонтальным выпуском DN40"
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#16
Извините ребята за невнимательность, это распространенная ошибка монтажа, но обычно лечится с опытом. Нужно ставить специальный сифон, но не абы как, а исходя из рабочего давления вентилятора.
Вот ссылка:
http://www.ventstandard.ru/instr_mont_sliv.shtml
Рисунок
Профиль
E-Mail
#17
а если этих 140мм(для сифона) нет?
Профиль
E-Mail
#18
Верно. Не всегда есть возможность поставить высокий сифон. Особенно, когда используешь подвесную приточную установку (при размещении за подвесным потолком) или когда рама ЦК невысокая. Так что, сифон с шариком-поплавком - более универсальное решение.
В принципе, ничего сложного: прямой вертикальный участок сифона - разборный и имеет сужение сечения с обоих концов. Внутри этого участка свободно (с зазором) перемещается легкий полый шарик (типа от пинг-понга). Увлекаясь воздухом вверх, шарик прижимается к верхнему гнезду-сужению и перекрывает сечение, когда внутри вентустановки разрежение. Нижнее сужение не даёт шарику «уплыть» с водой. Возможно, имея терпение, такую конструкцию можно сделать самому.

С уважением.
Профиль
E-Mail
#19
Одна мысль не дает покоя, как же он раньше то стекал, этот самый конденсат из центральников, без чудесных шариков от пин-понга.
Профиль
E-Mail
#20
Я над этим никогда не задумывался. Работает, и ладно. Подобный сифон я впервые увидел у VTS Clima.
Профиль
E-Mail
#21

А если такой сифон с обратным клапаном использовать для дренажа в бытовую канализацию - работает??? Часто приходится для канальников делать "спецсифон" к раковине в санузле. А так проблем бы примонтаже поубавилось...
_______________________
every bullet has its billet
Профиль
E-Mail
#22
к itpro

Вы, несомненно, правы: при безостановочной работе вентустановки конденсат не будет удаляться через такой сифон, т.к. он будет постоянно заперт (конденсату деваться будет некуда, кроме как - через край).

к AirPaul

А смысл использования подобного сифона для удаления конденсата от бытовых кондиционеров? Там нет проблемы "обратного тока воздуха". А вопрос малости габаритов решается другими способами.

С уважением.
Профиль
E-Mail
#23
to ss.23
зимой "простой" сифон пересыхает и все ароматы из бытовой канализации могут (!) (при малой трассе дренажа, скажем 1-1,5м) ч/з высонапорный канальник "просочиться" в обслуживаемое помещение...
Поэтому дренаж к канализации присоединяем ч/з сифон для раковины+стиральной машины - чем не "спецсифон"? :)... либо наружу.
А применив сифон с обратным клапаном, можно было бы не тянуть дренаж к раковине, а на прямую к канализации...
_______________________
every bullet has its billet
Профиль
E-Mail
#24
То, что сифон пересыхает и тянет запахи - это пол беды, главная неприятность начнется, когда снова пойдет конденсат. И если разряжение будет составлять пару-тройку сотен (или больше) паскаль - то можете сами прикинуть скорость воздуха, подсасываемого через дренажную трубу, например, 40мм диаметром длиной метров пять. Этот поток воздуха и не даст воде уходить из ванны! Вода будет весело булькать, но в дренаж не пойдет - высота дренажной ванны - в пределах 50...70мм, высоты водянного столба может не хватить, чтоб продавить разряжение и вода будет литься через край ванны пока сифон не заполнится. Этот вариант развития событий будет только если разряжение достаточно велико, конечно, ничего этого не произойдет, если разряжение небольшое... и только по этой причине нужен сифон с обратным клапаном...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#25
Рассмотрим конструкцию сифона предложенного г-ном Песком, допустим в начальный момент он не заполнен конденсатом, при образовании конденсата на воздухоохлодителе он (конденсат) будет медленно маленькой струйкой течь против струи воздуха заполняя петлю затвора, в какой-то момент воздух начнет пробулькивать, но конденсат постоянно прибывая за счет собственного веса (самотеком) будет неуклонно увеличивать сопротивление струе пробулькивающего воздуха, до тех пор пока он (воздух) вообще не будет булькать. При наличии службу эксплуатации, можно избежать описанного сложного с точки зрения гидравлики и аэродинамики процесса путем заполнения сифона жидкостью (можно обычной водой).
Профиль
E-Mail
#26
в теории все верно - а на практике так не всегда бывает...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#27
Если рассматривать гидрозатвор предложенный г-н Песок!
Все как то проглядели что у него гидрозатвор с разрывом струи и поэтому сосать из канализации он в принцепе не может.

г-н ss.23

Вы не правы говоря "Вы, несомненно, правы: при безостановочной работе вентустановки конденсат не будет удаляться через такой сифон, т.к. он будет постоянно заперт (конденсату деваться будет некуда, кроме как - через край)."
Эта конструкция сифона (если ВЫ имели в виду НL 136) работает нормальна и при "безостановочной" работе оборудования, но только при соблюдении высоты водяного столба для этого вентилятора. Так как шарик этот плавает в воде, при заполнении он поднимается и дренаж свободно вытекаето.
Это не теория это практика, так как данные сифоны стоят на коттеджах для канальных кондиционерах и они работают очень давно и стабильно.


С уважением, ученик.
#28
к ученику

Посмотрю дома картинку... досконально не помню конструкцию (если найду "паспорт-описание"; умыкнул пару лет назад, когда монтировали как-то подвесную приточку VTS Clima).

Кстати, если соблюдать требуемую высоту столба воды - накой он тогда вообще нужен этот шарик? В этом случае и без него будет работать прекрасно.

За уточнение спасибо.
Профиль
E-Mail
#29
г-н ss.23
Конструкция гидрозатвора с шариком (НL 136) нужна как раз тогда, когда нет разрыва струи при сливе дренажа, а когда есть разрыв струи то конечно он не нужен.
А высота водяного столба в сифоне нужна для слива воды из поддона.
А шарик для того, чтобы небыло обратного потока, как жидкости из канализации, так и воздуха с этими ароматами.
С уважением, ученик.
#30
Как говорится, хорошо, но мало. Как обычно, чудо не состоялось.
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 34