Установка огнезадерживающего клапана
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Установка огнезадерживающего клапана

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Установка огнезадерживающего клапана»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9263Тема: «Установка огнезадерживающего клапана» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемое сообщество.
Подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией.

Есть помещение категории А или Б, обслуживаемое постоянно действующей системой приточной вентиляции . Вентиляторы приточной установки приняты в обычном исполнении. На входе в помещение со стороны венткамеры установлен огнезадерживающий клапан с приводом , сблокированный с двигателями вентиляторов(отключение системы при пожаре- закрытие огнезадерживающего клапана).
Согласно ВСН, СНиП я должен за огнезадерживающим клапаном поставить еще обратный клапан ( от перетока ЗВ из обслуживаемого помещения в венткамеру при неработающе вентиляции).

Теперь вопрос: 1. Имеет ли смысл установка обратного клапана при постоянно-действующей системе(перетока никогда не будет, а при отключении вентиляторов по любой из причин герметично закроется огнез.клапан);
2. Если не ставить обратный клапан , как на это посмотрят при экспертизе и непротиворечит ли это ПУЭ?

С уважением Вадим
Заранее спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
По этому вопросу в СНиП 2.04.05-91* к п. 4.109*, г) и д) есть примечание №2: "Если по техническим причинам установить клапаны или воздушные затворы невозможно, то ... , в таком случае для каждого помещения необходимо предусмотреть отдельные системы без клапанов или воздущных затворов". => т.е. - можно.
Профиль
E-Mail
#3
В соответствии с п. 4.91 СНиП 2.04.05-91 требуется установка взрывозащищенных обратных клапанов (http://www.lissant.ru/production.aspx?id=90), по согласованию с пожарниками, можно попробовать, установить огнезадерживающий клапан во взрывобезопасном исполнении КЛОП-1В с электромеханическим приводом и пружиной (при снятии напряжения он работает как обратный клапан).
Профиль
E-Mail
#4
to ss23.
спасибо за ответ.
Но у меня немного другая ситуация.
Обратный клапан в взрывозащищенном исполнении должен защищать венткамеру в которой установлено оборудование в обычном исполнении, согласно п. 4.75, 4.91 СНиП 2.04.05-91*, от попадания в нее взрывоопасных смесей из обслуживаемого помещения.
Огнезадерживающий клапан также во взрывозащ. исполении ставлю согласно п.4.109.








Профиль
E-Mail
#5
к MIDAV

Технически как решить - itpro Вам уже подсказал. А подвести под это нормативную базу Вы, я думаю, сможете сами.
С уважением.
Профиль
E-Mail
#6
to itpro
Пока печатал и обдумывал ответ ss23 не видел Вашего сообщения. Извиняюсь)
Это я и имел в виду.
При постоянно-действующей системе и установке взрывозащищенного приводного огнезадерживающего клапана сблокированного с двигателями вентиляторов установка может быть нецелесообразна.

Вопрос в том как они на это посмотрят пожарники?

Спасибо за ответ.

Профиль
E-Mail
#7
To ss23 и Itpro.
Большое спасибо за ответы. Буду решать с пожарниками.
Профиль
E-Mail
#8
а да , в моем сообщении в 14.53 после "вентиляторов установка" должно идти "обратного клапана".
Пропустил(