Транзит воздуховодов через складские помещения
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Транзит воздуховодов через складские помещения

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Транзит воздуховодов через складские помещения»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12197Тема: «Транзит воздуховодов через складские помещения» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте, многоуважаемое сообщество.

Имеется - административное здание с прилегающим к нему складом

Необходимо - провести разводку магистральными воздуховодами по территории склада (борьба за отсутствие подшивного потолка)

Проблема - табл.2 СНиП 2.04.05-91* а именно буковки НД - не допускается прокладка транзитных воздуховодов

Предполагаемые пути решения - устройство "кармана" т.е. 100% отгораживание кирпичной кладкой по всей высоте помещения склада, т е построение помещения, отдельного от склада, для размещения воздуховодов.

Дополнение - при строительстве данного склада (советское время), все воздуховоды шли именно транзитом, то ли СНиП разрешали подобное, то ли халатность проектировщиков.

Следствие данной проблемы - а возможно ли вообще размещать вент. камеры на территории склада...

Заранее благодарю всех за отклик.

С уважением, akosh

Профиль
E-Mail
#2
Вобще-то всегда если склад был категории "В" или "Д" и даже "Г" транзит разрешался с устройством воздуховодов огнестойкостью не менее 0.5ч и 0,75ч.
Для этого использовался воздуховод класса "П"+ штукатурка. Ошибка проектировщиков- это врядли. потому-что точно помню что так делали. Венткамеру в складе надо обязательно выгораживать и выдерживать категорию помещений. Так делали и раньше и сейчас. Если в складе установить подвесную установку. её также нужно зашить хотябы гипсокартоном. И во всех случаях на транзите и на выходах из венткамер огнезадерживающие и обратные клапана ( что-где - надо смотреть литературу -рекомендации по прокладке воздуховодов в здании).
Чем могу........ извините за неконкретику.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо за отклик, попытаюсь разобраться в СНиПе

Табл2 Предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов, ч, при прокладке их через помещения

складов и кладовых категорий А, Б, В и горючих материалов

помещения, обслуживаемые системой вентиляции

общественные и административные здания

смотрим предел огнестойкости и натыкаемся на те злополучные НД - не допускается прокладка транзитных воздуховодов

и не о каких 0,5 или 0,75 часа речи не идет

Если я в чем-то ошибаюсь или заблуждаюсь, просьба поправить...

Заранее спасибо!
С уважением, akosh
Профиль
E-Mail
#4
А какой категории все-таки склад?
С уважением Вадим.
Профиль
E-Mail
#5
Склад категории В

С уважением, akosh
Профиль
E-Mail
#6
сейчас категории В нет, есть категории В1, В2, В3, В4. В соответствии с ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НПБ 105-95 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ":
- к помещениям категории В4 следует применять требования, установленные действующими СНиП для категории Д;

Так что если склад категории В4, То транзит прокладывать можно
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо за ответ и за дополнительную консультацию!
Категорию склада задал Заказчик, постараюсь выяснить какую именно он имел в виду.

Сегодня обсудил проблему с пожарником, курирующим данный объект!

Резюме: 100% необходимость создания кармана, отгораживающего воздуховоды, + огнезадерживающие клапана на вводе воздуховодов в помещение административного корпуса

P.S к посту про ОК - после вопроса заданного ему, возможность установить клапана с тепловыми замками ответил утвердительно.

С уважением, akosh

Профиль
E-Mail
#8
To akosh
Похоже, что мы с Вами кое-кому хороший бизнес обламываем:)