Уважаемый MIDAV спасибо за ответ. Меня как раз интересовали калориферы Костромского завода. Будьте добры подскажите пожалуйста, как зайти в методику расчета на сайте. Спасибо.
сайт завода - WWW.KKZ.RU
рекомендации http://www.kkz.ru/catalog/rekomen.zip Если хотите напишите основные показатели, для проверки расчитаю в АРСе (Кугеле).
Спасибо MIDAV за помощь. Если Вас не затруднит, то данные такие:
расход по воздуху 48 000 м3/ч. Нагреть с -19 оС до +20. Сечение D 1000 мм или 1000X1000. Скорость воздуха 12 м/с. Теплоноситель вода 80 оС-60 оС.
С уважением NPA.
to NPA
Такое сечение не пройдет.
Очень большой расход воздуха.
По КСК варианты -
2 КСК3-11-02-ХЛЗБ параллельно по воздуху.
Параллельно по воде. Сопротивление по воздуху - 107Па.
И очень большое сопротивление по воде - 95кПа . Запас 20%
2 КСК4-11-02-ХЛЗБ параллельно по воздуху.
Параллельно по воде. Сопротивление по воздуху - 154Па.
сопротивление по воде - 54кПа .Запас великоват 45%
По АРСу заложенны характеристики калориферов по каталожным данным 85года. Получается приблизительно такая же компоновка.
Если интересно дайте е-mail - вышлю.
Вадим спасибо Вам большое. Вы меня очень выручили.
Вышлите пожалуйста информацию на E-mail: p_novikov@dnkdnk.com.
Заранее благодарен.
С уважением Петр.