Сопротивление через водянной калорифер
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Сопротивление через водянной калорифер

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Сопротивление через водянной калорифер»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 8114Тема: «Сопротивление через водянной калорифер» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Подскажите пожалуйста. Как расчитать сопротивление по воздуху в через водянной калорифер. Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Если это наши родные КВС, КВБ то по любой литературе начиная с 80-х годов .
Если КСК то отличная методика расчета на сайте Костромского завода.

Если иностранные то доверять надо данным завода производителя: номограммам, программам подбора. А расчеты они обычно не дают.

С уважением Вадим.

Профиль
E-Mail
#3
Кстати какой калорифер?
Профиль
E-Mail
#4
Уважаемый MIDAV спасибо за ответ. Меня как раз интересовали калориферы Костромского завода. Будьте добры подскажите пожалуйста, как зайти в методику расчета на сайте. Спасибо.
Профиль
E-Mail
#5
сайт завода - WWW.KKZ.RU
рекомендации http://www.kkz.ru/catalog/rekomen.zip
Если хотите напишите основные показатели, для проверки расчитаю в АРСе (Кугеле).

С уважением Вадим
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо MIDAV за помощь. Если Вас не затруднит, то данные такие:
расход по воздуху 48 000 м3/ч. Нагреть с -19 оС до +20. Сечение D 1000 мм или 1000X1000. Скорость воздуха 12 м/с. Теплоноситель вода 80 оС-60 оС.
С уважением NPA.
Профиль
E-Mail
#7
to NPA
Такое сечение не пройдет.
Очень большой расход воздуха.
По КСК варианты -
2 КСК3-11-02-ХЛЗБ параллельно по воздуху.
Параллельно по воде. Сопротивление по воздуху - 107Па.
И очень большое сопротивление по воде - 95кПа . Запас 20%

2 КСК4-11-02-ХЛЗБ параллельно по воздуху.
Параллельно по воде. Сопротивление по воздуху - 154Па.
сопротивление по воде - 54кПа .Запас великоват 45%

По АРСу заложенны характеристики калориферов по каталожным данным 85года. Получается приблизительно такая же компоновка.
Если интересно дайте е-mail - вышлю.

С уважением Вадим
Профиль
E-Mail
#8
Вадим спасибо Вам большое. Вы меня очень выручили.
Вышлите пожалуйста информацию на E-mail: p_novikov@dnkdnk.com.
Заранее благодарен.
С уважением Петр.
Профиль
E-Mail
#9
Отправил в субботу.
Профиль
E-Mail

   

 