Уважаемое сообщество! Необходимо сделать приточно-вытяжную вентиляцию частной квартиры, а опыта именно по жилью - никакого. Подскажите пожалуйста какие схемы и какое оборудование Вы используете. Как вариант рассматриваем использование приточно-вытяжной установки Lossney от МЕ. Если можете сказать несколько слов о ее применении в наших условиях (-36 зимой) буду очень благодарен. Заранее большое спасибо. Сергей.
У квартир несколько тонких моментов.
Первое - частое отсутствие места под оборудование. У нас в городе частый вариант - установка канальной наборной приточки на балконе под потолком или вдоль стенки. Хорошо в том случае если балкон отапливаемый. Либо в кладовке.
Второе - отсутствие трехфазного питания, необходимого для запитывания мощных калориферов. Решается либо установкой двух однофазных последовательно, либо установкой регулятора вращения, как крайний вариант. Но все равно, обычно количество потребляемой эл. энергии в мороз, вызывает у клиента полушоковое состояние.
Пластинчатые рекуператоры на мой взгляд при таких морозах малоэффективны.
Если деньги заказчику девать некуда и есть место под оборудование можно впарить роторный рекуператор PM-Lufta. тогда вопрос с эл. энергией решается легко.
и не только ПМ-Люфта, и не рекуператор это.... :))))
у Остберга HERU приточно-вытяжные весьма неплохи, простые, дубовые и надёжные из-за этого, до ГОЛДов конечно далеко, но это проще и дешевле будет :))))
Артем, позвольте мне не вдаваться в терминологию и описание разницы между утилизацией просто тепла и тепла со влагой)
Факт что ни один другой производитель, из встреченных мною конечно, не набрался смелости ставить роторные теплообменники без предварительного подогрева на - 35 С. Голды работающие при таких условиях сам видел. Может вы посоветуете еще каких то производителей?)
Арктос (сам наблюдал их работу в Сургуте), IV-Product (в том же городе и даже ещё севернее...)...
на самом деле у роторного теплоутилизатора обмерзание ротора практически не наблюдается в связи с очень быстрым переходом парообразной фазы в твердую, почти минуя жидкую :)))))) (о как завернул :))))), ну прям самому нравится :))))) ), проще говоря - из вытяжного патрубка летит иней :)))), повторяюсь: у роторников я обмерзания не наблюдал :))))
Рекомендую сделать вентиляцию по минимуму, лучше сетественную и просто поставить сплит-системы, обычные настенные. Если есть место куда ставить, то делайте общеобменку 3-кратную... Этого хватит за глаза. Нагрев электрический, вентиляторы лучше без ременного привода, т.е. с непосредственным приводом. Фильтр EU3+ EU5, клапан с возвратной пружиной... Охлаждение в установку лучше не ставить, чтобы не грузить хозяина квартиры.... :-)
Всилу объективных и субъективных причин заказчик иногда вообще просит сделать хоть какой-нибудь приток даже не по нормам, лишь бы был "чтоб продавливало". И действительно приходится такое творить. Даже в одной квартире систему VAV построили аж на Carrier раскрутили, но правда заказчик реальный был.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Знаю таких чудиков, давно как-то ставили KV250 в кабинет заказчику в его квартире и зашивали слоем гипсокартона с минватой, чтобы не шумел....
Все равно шум был...
А, ещё есть такие что от канальника пластмассовыми воздуховодами разводку делали да ещё и в бетонный пол замуровали, правда опыт получили хоть и отрицательный.
Г-н Песок если вы это в мой адрес так я такого никогда не делал и не сделаю.