Уважаемые коллеги, поделитесь, плз, своими соображениями по следующей проблеме. Воздуховод приточного воздуха направлен навстречу преобладающему ветру в 20 метрах от моря по прямой, на отметке + 5 000. Параметры Б для города: t=29,4*C, h=64,5 кДж/кг, относительная влажность, соответственно, 0,53. Насколько фактическая влажность приточного воздуха может отличаться от нормируемой?
С уважением,
Прощего всего ответить на Ваш вопрос, так значение замеренной (психрометром) относительной влажность может значительно отличаться от нормируемой - особенной в период летнего ливня и сразу после него (относительная влажность стремится к 100%).
Но я думая, вы спрашивали несколько о другом, что-то типа какие параметры воздуха использовать для расчета систем кондиционирования, возможно для подбора мокрой градирни или чего-то очень близкого к этому (камеры орашения например).
При такой постановке вопроса, указанные вами нормируемые параметры воздуха, обеспечат, как минимум, систему кондиционирования 3 класса, то-есть как пишут в учебниках "отклонения от расчетных параметров составит 450 часов в год при круглосутичной работе, и до 315 часов в год при односменной работе".
Дальнейшее ужесточение параметров (температура, влажность) приведет к сокращению периода отклонения от расчетных параметров внутреннего климата, и мы можем достигнуть кондиционирования 2 класса и даже 1 класса, все хорошее естественно упирается в цену. А раз так, пусть Заказчик и определяет какой уровень комфортности ему по карману!
С Уважением itpro
To itpro
Требуется спректировать СКВ 2 класса. Подача свежего воздуха планируется через фанкойлы. Для моделирования тепло-влажностных процессов оченнно желательно отталкиваться от ФАКТИЧЕСКИХ параметров воздуха. Параметры даны для города в среднем, как я понимаю. Здесь же проблема в том, что воздухозаборная решетка смотрит прямо навстречу преобладающему ветру, который предварительно проходит над бухтой. Как рассчитать фактическую влажность и температуру свежего воздуха? Одно дело, когда известны площадь водной поверхности и скорость прокачиваемого над поверхностью воздуха, совсем другое, когда эти данные трудно оценить даже на глаз:( Допустим, температуру воды в бухте и параметры воздуха до ее пересечения (нормируемые) нам известны. Но, наверняка, должны быть поправки на то, что вода морская, отстояние воздухозабора - 20м, отметка +5 000 и т.п.
Если нет возможности подсчитать точно, то может существует кака-нибудь империка?
С уважением,
P.S. Какая градирня в двадцати метрах от воды? Только водо-водяной :)
Я на Вашем месте задался бы влажностью 90-95 % , и, думаю, был бы очень близок к истине. И даже дождь не сильно изменит картину в случае, если его продолжительность не более суток. Обычно такими кртаковременными условиями пренебрегают, если речь не идет о высокоточном оборудовании.
to DimaD
К сожалению, у меня необходимой для вас методики нет. Но я не рекомендовал бы вам гадать взять 70-80-90 %. Стоимость оборудования и его характеристики очень сильно зависит от этих параметров. Попытайтесь найти результаты фактических замеров температуры и влажности, или подумайте как их получить. Кто-то ведь живет рядом или в аналогичных условиях.
С Уважением itpro
Фактические параметры наружного климата можно взять на местной метеостанции. Они снимают замеры ежечасно. Кроме того, есть годовой анализ изменеия параметов. Проблема найти саму станцию. Впрочем, если море, значит порт , либо в аэропорту могут дать наводку, где искать.