Вопрос по организации выброса из курительных (помещения на 1 этаже жил
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вопрос по организации выброса из курительных (помещения на 1 этаже жил

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопрос по организации выброса из курительных (помещения на 1 этаже жил»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11026Тема: «Вопрос по организации выброса из курительных (помещения на 1 этаже жил» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Ув друзья всем привет.
Созрел вопрос - не сочтите его за глупость.
Имеется объект , расположенный на 1 этаже жилого дома (сверху 4 этажа)
характерные помещения - офисы, комната приема пищи, комнаты отдыха (обслуж системой В1)
курительные (система В2)
санузлы (система В3)
+ все это дело обслуживает приточка П1, подобранная для обеспечения баланса по всем помещениям объекта.
Итак вопрос.
Как организовать выброс систем
В1, В2, В3 - можно ли выбросить под потолком помещения обслуживаемого или все это дело тянуть выше конька кровли???
В здании и меются шахты, которые якобы ОТДЕЛЬНЫЕ от всего здания - ранее в этом доме был магазин и заказчик надеется что это отдельные шахты - но мне как то в это верится с трудом - можно ли в эти шахты выбросить (сам склоняюсь что это не лучший выбор, особенно с/у и курительные и на это не рассчитываю).
Будьте добры - может кто объяснит как быть и ссылками на СНиПы и проч нормативы сошлется...
С уважением и надеждой на помощ, Павел
Профиль
E-Mail
#2
Считаю что:
1. Необходимо заставить заказчика заказать акт ревизии вентканалов. По получении оного решиться вопрос об использовании каналов (предпочтительный вариант)
2. Все вытяжки, откуда может идти вонь (камн. приема пищи, с/у, курительные) следует тянуть выше кровли. Или не тянуть под ответственность заказчика (его слова надо документально зафиксировать:))
Профиль
E-Mail
#3
2dmz
Спасибо за ответ.
По поводу техинспекции каналов ему сказано - но результата никакого - ибо с его слов это дорого (все веть кто неспециалисты считают что вентиляция - это иак просто и оегко - кто ни лень этим занимаются) :))
А ссылки на нормативы есть какие нибудь чтоб его ткнуть носом в них и не быть голословным?
С уважением, Паша
Профиль
E-Mail
#4
Для начала возьми хотя бы справочник Р.В.Щекина часть 2-я. На стр.25 ответы на все твои вопросы. Вот и покажи заказчику.
Профиль
E-Mail
#5
2vovastr Спасибо огромное уважаемый vovastr , но вот если бы он был в наличии было бы проще...
А не могли бы написать по этому поводу цитату с этой страницы 25 описываемого справочника....
Был бы очень признателен.
С уважением и надеждой. Паша
Профиль
E-Mail
#6
А, здание высокое.
Вообщем когда я пообщался с ЭСС-овцем, он мне сказал делай в соответствии с СНиП 2.04.05-91* п. 7.5

В силу специфики вообще стпроительства и общения с заказчиками, я бы сделал так в:
1 - все вытяжки направил бы в сущ вент каналы, но перед этим можно бы сходить на объект и жильцов верхних этажей поспрашать воняло ли у них когда-либо чемнибудь магазинным если нет то я бы смело все вытяжки направил в сущ. вент каналы, если ваняло то выбросил бы прямо на улицу, но если надо будет согласовывать с ЭсЭс тоо в проекте бы нарисовал трубы выше конька... и если чего сказал бы вот так и так...
2 - Я бы еще подумал о том чтобы особенно из комнаты приёма пищи сделать отдельную вытяжку прямо на улицу или в вент канал так как есть печальный опыт ванизма едой в соседних помещениях, да и в комнате отдыха наверное курить будут я бы тоже заострил на этом внимание.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Вообщем в связи с этим у меня у самого возник вопрс к уважаемому сообществу. У нас в фирме есть офис через стенку комната приёма пищи эти две комнаты посажены на обду приточку и на одну вытяжку и в офисе ваняет едой. Вопрос по приточке или по вытяжке перетекает запах ? ? ? ? И почему? Давно хотел спросить.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel D, из моего опыта работы скорей всего вас заказчик гонит вперёт, уже отделочники на пятки наступают так что никакого акта вам скорей всего не предоставят, так что сошлитесь на слова заказчика.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Профиль
E-Mail
#7
To Pavel D
У меня рядом с домом мебельный магазин на 1-ом этаже 9-го этажного жилого дома переоборудовали в японский ресторан, технологические воздуховоды вытащили выше кровли по дворовому фасаду на 1м выше кровли, два таких хороших блестящих воздуховода ф560-630 (вроде даже теплые), как положено с коническими насадками. Смотрится отлично, но не снаю согласовывали с кем или нет.
А заходил Техносилу, то же недалеко от меня, то же на 1-ом этаже 9-ти этажного жилого дома. Похоже существующие вентканалы использовали под вытяжки, магазин красивый - денег на оборудование, освещение, отделку угроболи море, а дышать нечем.
Профиль
E-Mail
#8
2 все.
Спасибо всем огромное за помощ и консультации !!!!!
Удачи всем
С уважением, Паша
Профиль
E-Mail
#9
после того, как за свой счет пришлось провести работы по демонтажу вентилятора на оголовке кирпичного вентканала, опустить в канал гибкий воздуховод, убедились, что полагаться на кирпичные вентканалы 30-летней постройки - трата времени и денег
Профиль
E-Mail
#10
To itpro!
Ваша цитата
"технологические воздуховоды вытащили выше кровли по дворовому фасаду на 1м выше кровли, два таких хороших блестящих воздуховода ф560-630 (вроде даже теплые), как положено с коническими насадками",
не могли бы вы подсказать или дать ссылочку, как правильно должны быть изготовлены и смонтированы данные воздуховоды, может есть тех.процесс изготовления?
Спасибо, power.
Профиль
E-Mail
#11
To power
Да цитата моя, и впечатление до сих пор положительное. Такие ровненькие, блестящие, молодцы хорошо сделали. Кто изготавливал и монтировал не знаю.
Посмотрите http://www.rtb-metal.ru/pipes/index.htm.
Пока писал ответ подумал, вполне разумная мысль использовать нержавеющие утепленные дымоходы для выхлопов вентсистем, размещаемых открыто на фасадах зданий. Они достаточно герметичны - не будет запахов (рядом окна жилых квартир), не будет конденсата и корозии, и внешний вид отличный.

Профиль
E-Mail
#12
To itpro!
Спасибо за ссылочку, да вы правы, если бы все трубы наружного исполнения были бы такого типа, то красиво получилось бы. Я теперь хочу круг попробовать перенести на квадрат.
Профиль
E-Mail
#13
To itpro
От созерцания внешнего вида этих возуховодов впечатления, действительно, только положительные, чего не скажешь о впечатлениях от созерцания их цены :)
Коррозии, почти, не будет и у оцинкованных, а с конденсатом бороться не так уж и сложно, все уже давно придумано. Вот внешний вид, конечно, проигрывает...
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#14
To DimaD
Всем известно, скупой платит дважды. Если у Заказчика нашлись деньги на перепрофилирование крупного магазина в ресторан почти в центре Москва, на закупку оборудования, то что для него два вентиляционных выхлопа. Тем более, что трассы прошли в метре от жилых окон (проблема с шумом от систем вентиляции, запахом от приготовления пищи) - видимо мозги на месте оказались, и решили не искать приключений. В наше время только ленивые не пишут в мерию, муниципалитеты, дороже будет потом разбираться со всеми этими комиссиями, инициативными группами (им только дай повод).
С уважением, itpro