ECO-MULTI SANYO....
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование ECO-MULTI SANYO....

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ECO-MULTI SANYO....»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7972Тема: «ECO-MULTI SANYO....» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Проектирую ECO-MULTI SANYO , на одном из этаже предролагаю разместить приточную установку Ремака, а ещё один наружний блок не охото городить можно ли подсоединить к ECO-MULTI ? ? ?

Андрей.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Профиль
E-Mail
#2
alex@poulel.ru
:-)
Профиль
E-Mail
#3
Уважаемые Dusha и Poulel, большая просьба не переводить эту тему в приват. Думаю многим это будет интересно.
Я например не представляю как это сделать. По идее, надо завязывать теплообменник приточки с внешним LEV и с мозгами внешнего блока, выводить на отдельный пульт и завязывать с работой приточки. Т.е. нужна дополнительная плата управления холодильным циклом с соответствии с работой приточки. Таких плат в ассортименте поставщиков VRF я не встречал. Или все не так?
Профиль
E-Mail
#4
Плата внутреннего блока - 300
4 термопары - 50
пульт - 150
клапан в сборе - 200
итого - 700
работа 100-200 (зависит от жадности)
можно проще (т.к. запчасти дорогие) купить внутренний блок К93 (розница 950, дилерская меньше) и все это оттуда выдрать :-))
:-)
Профиль
E-Mail
#5
Здравствуйте, Андрей.
Опишите, пожалуйста, Ваш Ремак, и я отвечу на Ваш вопрос.
Меня интересует:
Наличие фреонового испарителя, если есть, то
а) наличие регулятора подачи хладагента и, соответственно, электроники;
б) мощность по охлаждению
С уважением, Александр.


Александр, а я в том то и дело что ещё до него не добрался, вот сейчас надо начинать проектировать и вообщем-то мне бы не плохо знать чно надо сделать чтоб ремака можно было бы подключить к Экомультяхе т.е. как бы тех условия, а у Санья может есть какие то свои приточные установки которыми можно было бы отопить помещение????? И которые лучше подключатся к Экомультяхе. Честно говоря не в курсе, есть каталоги только по кондюкам...

С уважением, Андрей.



приточек нет
мы ставим D блоки в качестве псевдоприточек и в канал добавляем водяной калорифер со своей электроникой (термопара на клапан) завязянной на плату внутреннего блока (запускается при включении блока) - есть разъемчик (Т10) на котором появляется +12 В при включенном блоке и отсутствии ошибки





С пасибо за инфу. А, схемкой подключения и примерчиком не поделитесь, пожалуйста.
А, при такой схеме работы если наружний блок допустим 90-ый оключится, режим вентиляции у блока D останется, ведь так?
Ещё вопрос, скачивал до нового года правила проектирования экомультяхи, не появилось ли чего нового за это время? А, ассортимент не расширился?

Ещё раз спасибо.




Разъем Т10 - 6 ножек
на 5-ой всегда +12В если есть питание
на 4-ой появляется 0 если конд. вкл.
на 6-ой появляется 0 если возникла какая-нибудь ошибка
с 4 и 5 подаем на реле с 12В пусковой обмоткой, которое подает 220В (или сколько надо) на привод клапана калорифера (клапан мы ставим с возвратом, а именно: при снятии питания пружина его закрывает), который управляется термопарой стоящей на выходе калорифера.
Термопару кондиционера переносим с забора воздуха на выдув.
Такая схема работает только в составе ЕСО, в package она не работает
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Профиль
E-Mail
#6
У меня такая же проблема.
Есть здание, где будет система VRF (какой марки еще не определено).
Будет одна большая и несколько мелких приточных установок (типа "REMAK" со своей автоматикой) на 5-6 кВт по холоду.
Хотелось бы тоже использовать для холодснабжения приточных установок систему VRF. Удобно ведь, так как не городить много компрессорно-конденсаторных агрегатов.


Скажите кто-нибудь уже практически осуществлял такие системы?


Единственно что-то похожее встретил в DAIKIN.
Есть воздухоохлаждающий агрегат BHDM (без вентилятора) добавка для VAV-систем, с работой от блоков RSXYP и RSXY на (R-407 и R-22).
Когда обратился в Даичи, то они ответили, что они их никогда не возили, и что они сейчас уже сняты с производства, возможно только по спецзаказу и то под большим вопросом.
Другого что-то похожего они не могут предложить (так как нет).


Насчет выдирать и паять - снимается с гарантии все оборудование.
И если все-таки выдрать, то как это согласовать со своей автоматикой приточки.


С уважением, ученик.
#7
как согласовать - без понятия (хотя, имхо, это не такая уж сложная задача)
я описал случай когда нельзя, но очень хочется.
Вы имитируете внутренний блок и все
:-)
Профиль
E-Mail
#8
Уважаемый Poulel!
А вы гарантию сохраните после того как внутренности блока будут использованы в оборудовании другого производителя не предназначенного для мультизонального применения?
Всегда можно найти выход. Не поверю, что проще сделать гибрид, чем добавить лишний ККБ.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#9
по поводу гарантии - если все аккуратно - без проблем
речь как раз и шла о том чтобы не добавлять :-))
:-)
Профиль
E-Mail
#10
У МЕ в Сити Мульти раньше это решалось также, как предлагает Poulel. Вопросов с гарантией не возникает, если это делается после экспертизы МЕ.
Сейчас можно эту задачу решать проще, используя прямоточный (100% свежего воздуха) канальный блок. Правда линейка ограничена двумя моделями на 9 и 16 кВт.
Профиль