Здравствуйте, Андрей.
Опишите, пожалуйста, Ваш Ремак, и я отвечу на Ваш вопрос.
Меня интересует:
Наличие фреонового испарителя, если есть, то
а) наличие регулятора подачи хладагента и, соответственно, электроники;
б) мощность по охлаждению
С уважением, Александр.
Александр, а я в том то и дело что ещё до него не добрался, вот сейчас надо начинать проектировать и вообщем-то мне бы не плохо знать чно надо сделать чтоб ремака можно было бы подключить к Экомультяхе т.е. как бы тех условия, а у Санья может есть какие то свои приточные установки которыми можно было бы отопить помещение????? И которые лучше подключатся к Экомультяхе. Честно говоря не в курсе, есть каталоги только по кондюкам...
С уважением, Андрей.
приточек нет
мы ставим D блоки в качестве псевдоприточек и в канал добавляем водяной калорифер со своей электроникой (термопара на клапан) завязянной на плату внутреннего блока (запускается при включении блока) - есть разъемчик (Т10) на котором появляется +12 В при включенном блоке и отсутствии ошибки
С пасибо за инфу. А, схемкой подключения и примерчиком не поделитесь, пожалуйста.
А, при такой схеме работы если наружний блок допустим 90-ый оключится, режим вентиляции у блока D останется, ведь так?
Ещё вопрос, скачивал до нового года правила проектирования экомультяхи, не появилось ли чего нового за это время? А, ассортимент не расширился?
Ещё раз спасибо.
Разъем Т10 - 6 ножек
на 5-ой всегда +12В если есть питание
на 4-ой появляется 0 если конд. вкл.
на 6-ой появляется 0 если возникла какая-нибудь ошибка
с 4 и 5 подаем на реле с 12В пусковой обмоткой, которое подает 220В (или сколько надо) на привод клапана калорифера (клапан мы ставим с возвратом, а именно: при снятии питания пружина его закрывает), который управляется термопарой стоящей на выходе калорифера.
Термопару кондиционера переносим с забора воздуха на выдув.