"Импортые калориферы для приточных систем на 90-70(например)"
Это вряд ли так строго для калориферов. Один и тот же калорифер можно рассчитывать и на 90-70, и на 80-60, и на 60-40 и т.д.
Котлы да, у них строго. Поэтому хотя бы через гидравлическую стрелку надо развязываться.
Ну так а в чем проблема? Энергонадзор не так уж и неправ.
Подаете от гидравлической стрелки 90-50 на потребителя. Этим Вы снижаете затраты на строительство, уменьшаете расходы электроэнергии на перекачку воды и много чего еще.
Поэтому схема у вас должна быть такова:
Первичный контур котла 90-70, вторичный контур основной магистральной сети 90-50, ну и из-за 50 С обратки контуры на калориферах опять же 70-50 С.
Вот и все.
С уважением Vnik