Температура обратки.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Температура обратки.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Температура обратки.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4167Тема: «Температура обратки.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа проектировщики!
Просвятите по чисто Российской проблеме:
Импортые калориферы для приточных систем на 90-70(например), ихние же котлы, по информации "ОБС" тоже рассчитаны на перепад температур - 20 град.
А наш энергонадзор требует перепад температур между прямой и обраткой (согласно графику) чуть меньше половины (при 90 С прямой примерно 50 С на обратке).
Это что, такие неправильные котлы или просто пчелы собирают неправильный мед (Как в советские времена на виртуальной экономии делают реальные премии)?
Профиль
E-Mail
#2
А на основании чего энергонадзор такие требования выдвигает?
Ссылку на документ, плиз :-)
С системами "обвязки" котлов знакомы?
Просто большинство водогрейных котлов неспособны работать в другом температурном режиме...
С Уважением, Артём
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#3
"Импортые калориферы для приточных систем на 90-70(например)"
Это вряд ли так строго для калориферов. Один и тот же калорифер можно рассчитывать и на 90-70, и на 80-60, и на 60-40 и т.д.
Котлы да, у них строго. Поэтому хотя бы через гидравлическую стрелку надо развязываться.
Ну так а в чем проблема? Энергонадзор не так уж и неправ.
Подаете от гидравлической стрелки 90-50 на потребителя. Этим Вы снижаете затраты на строительство, уменьшаете расходы электроэнергии на перекачку воды и много чего еще.
Поэтому схема у вас должна быть такова:
Первичный контур котла 90-70, вторичный контур основной магистральной сети 90-50, ну и из-за 50 С обратки контуры на калориферах опять же 70-50 С.
Вот и все.
С уважением Vnik
Профиль
E-Mail
#4
Согласен!
:-)
А.Ш.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.