 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование VAV

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «VAV»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5548Тема: «VAV» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемое, сообщество, прошу обсудить такую схему:
Руфтоп, разводка металлическими и гибкими воздуховодами,
термостатические шибера (твитопласт, порядка 15шт). Как видите ничего нового, но можно ли считать такое решение если не удачным, то хотя бы - приемлемым.
Здание 3-х этажное, офис.
Первый этаж 300м.кв, 7-ь помещений.
Второй этаж похожий, третий этаж спортзал 100м2. Отопление независимое-водяное.


Профиль
E-Mail
#2
Ну... :-)
если габариты позволяют, то решение вполне приемлемое и по цене и по качеству :-)
Артём
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#3
К Vktr...

А вытяжка (рециркуляция на руфтоп) откуда будет? И будет ли регулироваться или нет? А перепускной клапан между приточным и рециркуляционным воздуховодами с датчиком перепада давления ставить будете?

Вообще-то объект у вас не такой уж и маленький. А Twitoplast больше смахивает на игрушки (как по исполнению клапанов, так и по электронике). Был у нас небольшой объект с канальником и демпферами (клапанами по нашему) от Twitoplast. Качество кондиционирования получилось дерьмовое, т.е. где-то холодно, где-то жарко. Возможно сказалось отсутствие опыта. Второй объект уже рассматривали на базе VAV от Carrier и Trane. Это уже серьезные системы, очень рекомендую ознакомиться (VariTrane, ComfortZone и т.п.). И автоматика у них серьезная, продуманная. Однако этот объект у нас так и не реализовался.

По словам представителей Carrier таких систем, как у вас они ставили достаточно много (ComfortZone это у них называется). А представители Trane наоборот отрицательно о них отзываются (хотя у них тоже есть подобные вещи). Кстати не все типы этих систем сертифицированы в России и не все в нее ввозятся.

В общем желаю удачи,
stranger...

stranger...
Профиль
E-Mail
#4
To Vktr
Клапана можно любые применять. Лишь бы только с автоматикой не напутать. Они должны быть связаны с барометрическим клапаном. Он один, а зон может быть много (взависимости от контроллера). Да и с руфтопом должна быть связь...
Проблема может быть в другом: большинство руфтопов имеет маленький напор, т.к. это оборудование расчитано на одноэтажные здания. Поэтому внимательно просчитайте аэродинамику.
С уважением
АК
Профиль
E-Mail
#5
Всем спасибо за ответ!
Габариты воздуховодов конечно немалые, но здание старой постройки , не много места есть.По цене- дешевле только одинарные сплиты.
Рециркуляция обратными воздуховодами. Вытяжка из кухни, столовой, туалетов, зала переговоров. Байпасный клапан пока не планировался, т.к. существует просторный лестничный марш с прилегающими коридорами , где клапанов не будет. Твитопластовские клапана мы ставили, но не 15 шт на блок и это вызвало сомнения. До ComfortZone руки пока не дошли; если окажется, что по цене они дотягиваются до VRV, то смысл не ясен.
У рассматриваемых руфтопов давление 200Па. Я сам хотя и окончил в своё время холодильный институт, проектировщиком не являюсь и пользуюсь услугами профессионального разработчика. Здесь на форуме хочу получить независимую рецензию этого предложения. Надеюсь это никого не оскорбит.
Ещё раз спасибо всем, кто ответил.
Профиль
E-Mail
#6
Хм...
Рецензию говорите?
Ну... не самое красивое и точное решение... если честно :-)
Хотя если стоит вопрос цены... то за такие деньги, полагаю, это наиболее удачное решение