Прошу помочь по увлажнению воздуха
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Прошу помочь по увлажнению воздуха

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Прошу помочь по увлажнению воздуха»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6157Тема: «Прошу помочь по увлажнению воздуха» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые дамы и господа!
Обращается к Вам Национальный центр медицины г. Якутска. У нас установлены вентагрегаты с паровым увлажнением воздуха. Нам хотелось бы заменить их в целях экономии электроэнергии на холодные увлажнители, в частности на сотовые. Пожалуйста пришлите информацию по производителям или поставщикам таких увлажнителей. Заранее спасибо.
С уважением Иван Ситников.
Профиль
E-Mail
#2
объясняю, чем в итоге это светит:
1) дорогущий чиллер (или постоянный источник холодной воды)
2) наверняка калорифер второго подогрева (есть куда ставить?)
3) увеличенная мощность калорифера первого подогрева (а потянет ли существующий?)
Как альтернатива, можно и увлажнять перегретой водой, но тогда где брать ее летом?
P.S.: отправляй расход и параметры в-ха (наружного и приточного) на зиму и на лето следующим производителям (проверены): Rosenberg, VTS Clima, Clivet,
может помогут [:*(
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#3
Уважаемый automat,
Господин aspirant прав, заменить не сложно, но сотовый - это еще дополнительные потери сопротивления по воздуху - потянет ли вентилятор? Какова характеристика вентиляционной сети и вентилятора?
А, поскольку увлажнение будет происходить одновременно с охлаждением поступающего воздуха, для расчета, действительно, желательно уточнить мощность имеющегося калорифера.
Присылайте заявку по факсу: 8(812)388-4384 или по аське 192539395.
С уважением,
Виктор
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
Профиль
E-Mail
#4
Честно говоря я не понял при чем тут чиллер? Пароувлажнители работают только зимой, летом они не нужны.
И интересно откуда взять перегретую воду зимой? Использование воды от ТЭЦ исключено, ввиду наличия в воде ингибиторов корозии и температурного графика.
И последнее... Паровое увлажнение гигиеничнее адиабатического, а в медицинском центре это не маловажно. Не надо экономить на нашем здоровье!
PS: также стоит поинтересоваться сроком службы сотовых увлажнителей!!! 3-5 лет.
Профиль
E-Mail
#5
а между прочим, в Якутске воздух сухой и прохладный (даже летом), так что летом увлажнять надо ;)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#6
хотя об увлажнении воздуха летом стоит спросить уважаемого automata [:*(
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#7
а перегретую воду зимой брать можно и через промежуточный теплообменник (и гигиенические стандарты соблюдаем [:( )
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#8
Уважаемый automat!
В Вашем послании отсутствует один ныанс - назначение кондиционируемых помещений. К примеру, в операционных, палатах интенсивной терапии и проч. использование ничего, кроме пароувлажнения, не допускается. Второй вопрос - почему именно сотовое увлажнение? Чем Вам не нравятся секции орошения? В итоге, все это лишь тема для обсуждения. Милости прошу : evgeny@jetcool.ru Удачи!
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.