Ну вот есть к примеру вентилятор ДУ - по расчету получили что надо 25000куб.м. и 1000Па. С фирмы получили характеристику, где есть полное и статическое давление.
Какое из них должно быть более 1000Па при ДУ(или вытяжки)?
А если это вентилятор подпора(притока)?
Как Уважаемое сообщество подбирает вентилятор на вытяжку(приток) если сопротивление сети 300Па?
Заранее извиняюсь, если покажется вопрос кому-то глупым.
Или у нас уже "крыша" поехала потихоньку, целый день потратили на разбор.
С уважением
To Agel.
Для дымоудаления говоря о давлении надо обязательно знать при какой температуре оно подсчитано. 300 Па при температуре близкой 600 гр. соответствует примерно 1000 Па при 20 гр.
По-видимому, Вы ведете речь о радиальном или осевом вентиляторе и для случая, когда выброс осуществляется непосредственно в атмосферу, поставщик Вам привел дополнительно статическое давление, которое меньше полного на величину динамического давления.
Успехов, NOVIK_N.
Уважаемый Agel.
Выбранный Вами метод получения информации не самый лучший. Добываемая
без труда информация, как правило, слабо усваивается. В Вашем случае более продуктивно прочитать 1,2 параграфа какого нибудь учебного пособия по вентиляционным установкам. Например, Калинушкина.
Успехов, NOVIK_N.
Дело не в получении информации, а в уточнении своих знаний, т к в каталоге ВЕЗы описан подбор вентиляторов по другому. Вот это то и повергло в шок.
С уважением
С Вашим сообщением противоречий нет.
Получается, что при подборе вентилятора ДУ (см 03/12/03, 17:18 добавлю, что статическое получается=350Па , а полное 1000Па) если у меня за вентилятором нет воздуховода, то давление=статическому и данный вентилятор не подходит? Т.е. мне его подобрали не правильно?
А если есть воздуховод (даже 0,5метра)- то по полному?
Вот и возник вопрос, а подходит ли данный вентилятор.
С уважением
To Agel.
Конечно же Вы все перепутали в трактовке моего сообщения. 1000 и 300 Па это либо полное, либо статическое давление при разных расчетных температурах. А как получить динамическое давление почитайте в учебнике.
Извините за назойливость, но книжку я уже читал. То, что Вы неправильно поняли задачу - я понял.
Меня интересует ответ на конкретный вопрос.см выше
С уважением