закачка гликоля
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование закачка гликоля

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «закачка гликоля»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 8731Тема: «закачка гликоля» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа
подскажете как правильно закачать
в закрытую систему гликоль30%
то есть какое количество гликоля взять
и как учитывать это количество при протяженной трассе трубопроводов?
Профиль
E-Mail
#2
Нужно либо приобести готовый 30% гликоль, либо приготовить из раствора с большим содержанием гликоля путем добавления дист.воды.

Сколько именно? надо считать объем трассы и проч.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
А не подскажете
как по объёму трассы
Конечно по кол-во воздуха это
понятно, но как по трассе
Профиль
E-Mail
#4
Я не понял. Что хотите считать, объем трассы или объем дист.воды для раствора? Причем здесь воздух?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
кол-во гликоля расчитал по формулам
g=Q/T
но засомневался,ведь кол-во гликоля зависит
наверно еще и от протяженности трассы.
если не прав поправьте!!
С Уважением!
Профиль
E-Mail
#6
Да, вопрос конечно интересный:)
Берете спецификацию, по известной формуле V=L*PI*D^2/4 считаете сколько в трубе помещается жидкости. Так прошелся по всем диаметрам. Потом считаете сколько по объему теплообменники (или что там есть). С этим могут быть сложности, информации может не быть. Потом то что получилось умножаете примерно не 1.1-1.2. Допустим получилось 100 литров. Значит 30 литров нужно гликоля. Ну покупаете этиленгликоль или какую-нибудь уже разбодяженную жидкость типа Гольфстрим и т.п.. Лучше купить уже готовую смесь и если нужно долить воды. Сейчас техника шагнула далеко вперед, уже жидкости готовые со всякими ингибиторами. Позвоните в фирму, которая этой химимей торгует и все вам расакжут.
А что это за магическая формула такая g=Q/T? :)
Профиль
E-Mail
#7
To Barstou
Александр, ну Вам то не как раз и надо больше считать объем теплоносителя в трубах по каждому диаметру:)
С уважением Vnik
Профиль
E-Mail
#8
To Barstou
Предыдущая фраза выглядит: " Вам то как раз и не надо...."
Профиль
E-Mail
#9
to vnik
Да, Владимир, мне уже это не надо:) Кибернетика автоматика... совсем облениля:)
Профиль
E-Mail
#10
Наблюдение из практики: как правило, не удается полностью слить промывочную воду из системы. Поэтому. когда заливается антифриз готовой концентрации в систему, после перемешивания штатным насосом, его плотность оказывается ниже заданной. Поэтому надо доливать "неразбавленного" той же марки. до приведения концентрации в норму.
Рекомендую брать анализы антифриза из системы (на плотность) регулярно, раз в месяц, и при необходимости - корректировать плотность.
Михаил
Профиль