И еще раз о помещениях типа серверных. Вижу 3 решения проблемы:
адапированные на -30 кондишены с резервом (2 шт по 50% или 3 по 25%);
кондишен + приточка до +5( что тоже часто нереально из-за отсутствия наружных стен), обдув наружных блоков вуытяжным теплым воздухом+переток через решетку в двери.
А вот еще слыщала о установках "свободного холода". Которые работают с гиколем и за счет обдува уличным холодным воздухом зимой практически работают бесперебойно
Очень интересно стоймостные решения по сравнению с вышеперечисленными и где почитать.
"Free cooling" или установки свободного холода, это как правило, прецензионники с опцией, дополнительным калорифером, позволяющей направлять этилен-гликоль первичного контура от "сухих градирен" напрямую в этот калорифер охлаждения, миную компрессор. Как правило, при температуре наружного воздуха от +5 С и ниже, "free cooling" обеспечивает 100% расчетную потребность в холоде. Летом установка работает как классическая система "сухая градирня - компрессор - калорифер охлаждения".
Установку следует устанавливать там, где должен поддерживаться температурный, а главное влажностной режимы... По кап. затратам целесообразно ставить при требуемой мощности охлаждения свыше 250-300 кВт. Ну или посчитайте сами срок окупаемости, учитывая что компрссор не потребляет эл. энергию вообще при +5 С и ниже, правда вентиляторы градирни молотят на полную при +5 С. При снижении температуры и вентиляторы снижают свое потребление эл. энергии. Я применял для больших серверных установки RC-Group "Pegasus".
С уважением Vnik
To LM
У меня есть принципиальная схема в AutoCad. Сделана была для заказчика, поэтому там всё просто и понятно. Если интерестно, оставьте e-mail, я скину
С уважением
АК
такая схема, помимо очевидных плюсов в виде энергосбережения и экономии
ресурса компрессора, имеет еще один - подключив водяной калорифер к водопроводной воде можно обеспечить резервирование по холоду при выходе из строя холодильного контура.
To Vnik:
такая схема, реализованная на оборудовании Uniflair, успешно работает при существенно меньшей холодопроизводительности - около 30кВт, если памать не подводит...
Опять же, дефицит установочной мощности в зимний период...
Уважаемый, Брук
Конечно работает и при малых мощностях.
Я писал об экономической целесообразности, имея ввиду окупаемость.
Машина с примочкой "Free cooling", и соответственно с более дорогой автоматикой, стоит дороже простого прецензионника без примочки. Вот сравнивая разницу в цене и расход электроэнргии и можно сделать вывод о минимальной границе окупаемости по мощности.
С уважением Vnik
To Vnik
Наверно всё же free-cooling хорош на многофункциональных зданиях или просто крупных. И не в отдельных прецензионниках (что вообще не выгодно, ибо прецензионник и так работает при низких наружных температурах. А экономия электроэнергии за счет этой функции не окупит прецензионник никогда), а в центральных системах. И по моему убеждению - надежней именно та схема, о которой Вы говорили. Чиллер с такой функцией менее функционален.
С уважением
АК
To AK
Ну это в России не окупит, при относительно низких ценах на электроэнергию... Пока не окупит... Прибавьте еще сюда "не износ" компрессора при его "не работе" зимой... То есть срок службы продляется где-то вдвое. Free-cooling нужен там, где зимой существует потребность в холоде. В частности в больших серверных. Мне приходилось иметь дело с серверными по 2000 м2 площади и нагрузками по 600-800 Вт/м2. Соответственно там требования по относительной влажности и температуре были строгие 55-60% и 22 С. Положительный баланс и мощное фильтрование. Стерильность почти. То есть воздухообменом проблему было не решить. Замучимся фильтровать и увлажнять приточный воздух зимой. И воздух для охлаждения надо было подавать непосредственно в шкафы с аппаратурой, стоящие плотными рядами, снизу через пол. Ну и как столько холода получить? Только рециркуляцией через прецензионник.
У Лены ( LM ) только что был объект с пластмассовым производством. Там нужно много воды для мгновенного охлаждения изделия из пластмассы. Правда температура ее может быть 12-20 С. У меня пару лет был аналогичный проект. Там применяли "free cooling" в упрощенном варианте. Летом охлаждающую воду получали классически "Сухая градирня - чиллер - потребитель". Зимой "Сухая градирня - теплообменник - потребитель".
Заказчик сам потребовал.
С уважением Vnik
P.S. To AK
Может я неправильно истолковываю слово "прецензионник"?:))
В общем я имел ввиду шкаф с неслабой рециркуляцией воздуха, фильтрами, встроенным компрессором гликоль/фреон, фреоновым радиатором охлаждения, при опции "free cooling" вторым гликолевым радиатором охлаждения, электропароувлажнитель с подключением холодной воды, ну и выпуск конденсата. Шкаф или несколько шкафов ставяться непосредственно в помещении серверной или в смежном. Ну вот если не лень, найдите в инете RC-Group модель "Pegasus". Вот они, родные.
С уважением Vnik
To Vnik,
Они самые. Когда речь идет об одной, двух серверных вопросов нет. Но... Я имел ввиду разницу между обычным прецензионником и прецензионником с опцией Free Colling. Вот эта самая опция себя не окупает.
С уважением
АК
To AK
Это да. Не окупает... На обычных объектах зимой чиллер нафиг не нужен если есть халявный холодный воздух, а внутренние теплопоступления, например в офисах компенсируются снижением теплоотдачи радиаторами отопления с помощью вентилей с термостатами ( правда в проектах на сегодня закладывается "открывать форточки :(((( ). Но на любых, более менее крупных объектах, где потребности в технологической воде охлаждения большие и зимой, наверное, следует рассматривать как вариант и "free cooling"
С уважением Vnik
Господа. Огромное спасибо всем кто откликнулся!!! Рада что вопрос обсуждается такими АССАми. И к огромному сожалению понимаю , что в вопросах вентиляции понимаю больше чем в кондиционировании. Извините за тупость но что такое "сухая градирня". Очень стыдно, но у меня ассоциации только с советскими...........
To LM
Я скину Вам на "мыло" описание сухих градирен. По сути - это охладители жидкости. Разницу с "мокрыми" увидите после прочтения.
С уважением
АК
P.S. У меня только охладители фирмы "Carrier". Но внешне они все похожи и аналог подобрать не сложно.