Уважаемый POWER!
Модели CDP20 и CDP30 сняты с производства и заменены более совершенными новыми моделями CDP35, CDP45, CDP65, техническая документация на которые может быть найдена по адресу
http://www.petrospek.net/files/Dth-cdp35-65-iom.pdf, а также моделями CDP35T, CDP45T, CDP65T, техническая документация на которые может быть найдена по адресу
http://www.petrospek.net/files/Dth-cdp35-65t-iom.pdf.
Наиболучшими являются две методики расчета поступления влаги с поверхности зеркала бассейна, а именно:
1. VDI 2089
2. Бязина-Крумме
Обе методики изложены в разделе 3.7 "Осушение в помещениях плавательных бассейнов" руководства по проектированию, которое может быть найдено по адресу
http://www.petrospek.net/files/Dth-cd-design.pdf.
В случае необходимости обращаетесь по E-mail: EVishnevsky@mail.petrospek.net
С пожеланием успехов,
EUGENY