Уважаемые господа!
Недавно довелось познакомиться с "приточно-вытяжными вентиляционными установками с кондиционированием воздуха" типа КЛИМАТ. Радуясь за отечественого производителя, я задался вопросом определить помещения для кондиционирования которых их можно применить.
Прежде всего, установка прямоточная (без рециркуляции внутреннего воздуха). Следовательно, количество приточного воздуха для ассимиляции газовыделений равно количеству воздуха для ассимиляции тепловыделений. Например для офисных помещений на 1 м2 площади необходимо подавать около 5 м3/ч наружного воздуха. Тепловыделения для тех же помещений составляют 100 - 200 Вт/м2. Для их ассимиляции как минимум необходим расход воздуха 20 м3/ч. Обрабатывать и подавать в помещение лишние 75% наружного воздуха по меньшей мере неэкономично.
Далее - залы совещаний. Теплоизбытки практически от людей. 20 м3/ч на одного человека. 100 Вт тепловыделений. Для ассимиляции необходимо более 40 м3/час воздуха на одного человека.