 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Как расчитать потери давления?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Как расчитать потери давления?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7230Тема: «Как расчитать потери давления?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Есть венткамера подпора 2х3, на стене висит осевик-10, воздух-50.000куб м,
осевик дает 600Па(по каталогу), в полу есть отв 800х1200. Воздуховодов от вентилятора до отв - нет(негде развернуться)!
Какое давление будет в этом отв этажом ниже?
Или может кто по опыту знает такую ситуацию.
С уважением
Профиль
E-Mail
#2
Ув. Agel
Поставьте задачу более точно.
У меня получается, что если вентилятор сидит в "короткой" стене, то на выходе из отверстия будет Ptot - 435 Па и Рst - 310 Па.
А если на "длинной", то соответственно 340 Па и 215 Па.
Разница, как видите, существенная.
Также высота расположения оси вентилятора имеет значение, а также расположение отверстия в полу...
Тогда можно будет точно смоделировать Ваш случай...
Профиль
E-Mail
#3
Уточняю...
Камера-2600х1900х2500(h)
----------------------------
| XXXX | X - отв 1000х800 в полу с отступом от стен по 200
| XXXX |
| | Н - вентилятор диаметром 1000,
| НННН | от правой стены - 1000(ось)
| НННН | на высоте 1000(ось) от пола
----ФФ----------HHHH---- ширина вентилятора 900(между ним и отв в стене стоит обратный клапан)
Ф-гермодверь 500х1250(если надо) от левой стены 200

Если можно поясните процесс расчета
Профиль
E-Mail
#4
Эх.. пробелы убрала
Камера-2600х1900х2500(h)
----------------------------
| .......................XXXX |
| .......................XXXX |
| ................................|
| .......................НННН |
| .......................НННН |
----ФФ----------HHHH----
X - отв 1000х800 в полу с отступом от стен по 200
Н - вентилятор диаметром 1000, от правой стены - 1000(ось) ,на высоте 1000(ось) от пола , ширина вентилятора 900(между ним и отв в стене стоит обратный клапан)
Ф - гермодверь 500х1250(если надо) от левой стены 200

Если можно поясните процесс расчета
Профиль
E-Mail
#5
То Agel
На выходе из отверстия: Ptot - 355 Па, Pst - 175 Па.
При этом на вентиляторе Ptot - 600 Па, Pst - 420 Па.
Потери на всасе ( обратный клапан, решетка и т.д. ) не учтены.
Процесс расчета пояснить не могу:)
С уважением Vnik
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо
Но как это считается?(восклицание)
Хотя бы намекните, потому что у нас это решение встречается довольно часто
С уважением
Профиль
E-Mail
#7
To Agel
Вы серьезно думаете, что я обложился формулами и углублялся в теорию аэродинамики?:)
Нарисовать вашу модель в 3d в Аcade - 2 минуты, расчет в программе 5 секунд...
Вот и все. Потому и не могу процесс пояснить:) Но оснований не доверять расчету программы у меня нет, все таки 4 года уже в ней работаю...
С уважением Vnik
Профиль
E-Mail
#8
Ув.Vnik
Извините за назойливость, но не поясните что имеется в виду под Pst?
С уважением
Профиль
E-Mail
#9
Pst - статическое давление.
Ptot - полное давление.
Вообще-то в каталогах вентиляторов должны быть обе эти величины
С уважением Vnik
Профиль
E-Mail
#10
В виде итога:
м-да..... MAGICAD - это сильная вещь!
Спасибо за ответы
Профиль
E-Mail
#11
To Agel
Заметьте, не я это сказал...
Профиль
E-Mail

   

 