Цитата |
---|
Core пишет:
1) схема организации воздухообмена в помещении
2) как компенсируется разница в 8 крат |
1. При выделении газов тяжелее воздуха целесообразно организовывать схему сверху-вниз при этом организовывая продувку выделяющей поверхности, если нет технологических ограничений по подвижности воздуха, если есть тогда необходимо организовать "подушку" застоя над поверхностью, при накоплении определенного количества газа он будет сдуваться окружающим воздухом...
2. Компенсировать можно за счет соседних помещений с помощью переточных уток, при этом необходимо знать нужна-ли вообще эта кмпенсация, норма +2 -10 является укрупненной, реально нужно расчитывать по нормативной концентрации сероводорода, кстати он взрывоопасен, не забудте взрывозащищенные вентиляторы, лучше всего будет добится от технологов количества выбросов... Более высокий расход вытяжного воздуха обусловлен созданием отрицательной разности давлений, что-бы при открытии дверей воздух не поступал в соседние помещения... Резюме:
- Посчитать количество воздуха необходимое для удаления вредностей;
- Исходя из этого количества определить базовую величину притока и вытяжки;
- Увеличить количество вытяжного воздуха с целью создать отрицательную разность давлений, величину разницы давлений можно попробовать определить из аэродинамической аналогии с +2, +10
Если не хотите так заморачиваться (хотя поверьте мне стоит), можно оставить +2, -10 только уточните можно-ли и нужно-ли организовывать перетоки...