Цитата |
---|
Sveta_P пишет:
И что здесь такого смешного, что вас так рассмешило? |
В этом и правда уже нет ничего смешного. И exelente наконец сказал дельную мысль, что диаграммой для таких целей пользоваться не совсем правильно по причине сложности процессов. И главное, что речь может идти и о роторных, и о пластинчатых рекуператорах. Можно, конечно, всем остаться при своем мнении, но эту тему читают многие, не хотелось бы, чтобы в результате они получили неверное представление о вопросе разговора.
О роторных рекуператорах. Там при типичных российских зимних условиях точка поверхности алюминия в течение рабочего цикла меняет температуру от положительной до отрицательной и обратно и происходят процессы как конденсации, так и испарения. Если программа подбора показывает конденсацию (т.е. за цикл вся влага не успела испариться), то вероятнее всего начнется намерзание ледяной корки, которое закончится аварией. Это рассуждение полностью подтверждается жизнью - известные мне аварии с роторами происходили на объектах с влажным внутренним воздухом, например пекарне.
О пластинчатых. Тут, как ни странно, Вы в по-своему правы. "Как ни странно" вовсе не потому, что я низкого мнения о Ваших знаниях и способностях, а потому, что этот предмет выглядит не вполне так, как представляется. Итак - ссылка по теме:
http://c-o-k.ru/showtext/?id=906. Автор проводит численный расчет и действительно получает такой качественный результат: чем выше влажность вытяжного воздуха при прочих равных, тем ниже точка обмерзания, что согласуется с Вашим построением на диаграмме. Думаю, такое также могли рассказывать на лекциях в Вашем ВУЗе. Однако, если мы поглядим на ту область температур и влажностей, которая встречается в обычной жизни (согласитесь, 30 оС 90% это сурово даже для всеми нами любимого аквапарка), то мы увидим, что:
1) температура обмерзания меняется от влажности вытяжного воздуха не сильно
2) при среднероссийской зимней температуре и параметрах вытяжного воздуха, характерных для офиса (не забываем, с чего начали) расчетная температура уличного воздуха практически ВСЕГДА будет ниже температуры обмерзания.
А теперь читаем определение из этой же статьи: "Температура обмерзания - температура приточного воздуха, при которой начинается процесс кристаллизации конденсируемой влаги на стороне вытяжки". То есть в одном углу рекуператора появится крохотный ледяной кристаллик. Сам же рекуператор при этом будет прекрасно работать и дальше. При реальных же температурах зимой обмерзает процентов 20-50 поверхности пластин и условием нормальной эксплуатации становится борьба с обмерзанием. Если пластинчатый рекуператор снабжен дренажем и системой разморозки (преднагрев, байпас, уменьшение расхода притока), то ничего страшного не случится - аварии не будет. Зато произойдет СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ рекуператора (с чего мы и начинали). Так вот, смею утверждать, что для конкретно выбранного рекуператора СКОРОСТЬ ОБМЕРЗАНИЯ при всех этих условиях будет повышаться с ростом влажности, а потеря эффективности соответственно расти.
Итак, вывод: "Уточните значение слов – и вы избавите человечество от половины заблуждений" (Декарт). Не надо смешивать начало обмерзания со склонностью к обмерзанию (под последней я разумею обмерзающую поверхность в %.
P.S. С уважением отношусь к тем, кто умеет отстаивать свое мнение