Уважаемые господа.
Хочу обратить ваше внимание на продукцию Twitoplast.
Продукция выражена в большом ассортименте пластиковых аксессуаров:
решетки двойной регулировки, решетки обратного воздуха с фильтром и без,
адаптеры-переходы (с решеток на гиб. воздуховоды), диффузоры круглые и квадратные
(в том числе под армстронг 595х595), тройники (различной конфигурации), центральные делители для высоконапорных кондиционеров (различной конфигурации), а также гибкие воздуховоды.
Ну и самый эксклюзив это демпферы.
На подающий воздуховод ставится демпфер с приводом (механическим или электрическим)
Разумеется механика это самый простой способ управления (с помощью тросса), зато с электрическим приводом имеются несколько вариантов пультов:
Вариант 1 Пульт с поворотным димером, плавная регулировка +-, температуру не отслеживает, только по ощущениям.
Вариант 2 Простой, удобный пульт в котором собраны основные функции открыто 1/3 2/3 и автоматический режим, при котором пульт (он термостатический) поддерживает температуру на заданной. На небольшом жк дисплее горит t текущая при повороте регулятора загорается желаемая, в зависимости от того, как будет меняться t в помещении будет меняться положение
заслонки на демпфере.
Вариант 3 Более усовершенствованный кнопочный пульт с большим ЖК дисплеем, с подсветкой голубого цвета, более функциональный (таймер и турбо режим "открыто 100%") Выпускается в варианте внутренней установки.
Вариант 4 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННЫЙ с такими же функциями, как и в приведенном выше
(пульт термостатический, 1 раз в 3 мин подает сигнал на приемное устройство для того, чтобы скоректировать положение заслонки), это не пульт от телевизора, он требует нахождения в месте выбранном за эталон, в прямой видимости с приемным устройством.
Логично возникает вопрос: Если на каждый подающий воздуховод от канальника, поставить демпфер и все они начнут закрываться то воздуху деваться будет некуда и это чревато последствиями для самой машины (обмерзание внутреннего блока и др.)
Так вот, для того чтобы этого не случилось, Twitoplast предлагает варианты решения этого вопроса:
Вариант 1 Использование мультиканальной системы (ZC-107) отслеживания положения заслонок, в которой предусмотрен байпасный клапан (d=305 мм). К одному такому устройству возможно подсоеденить до 7-ми демпферов, от каждого двигателя установленного на демпфере выходит кабель управления типа RJ-11 (телефонный 4-х жил) и подсоединяется к одному контроллеру мультиканальной системы, пропорционально тому на сколько закроются
демпферы откроется байпас, в обратую сторону соответственно. Воздух из байпаса можно сбрасывать на обратку или в межпотолочное пространство или в любое другое помещение, которое по температуре не важно. Важно незабыть предусмотреть на центральном делителе еще один выход на 305 мм для байпаса.
Вариант 2 Есть такая схема подключения демпферов, когда от одного пульта работают одновременно два демпфера, причем как синхронно так и в противофазе. Конечно этот вариант более громоздкий, но эфективный. Итак допустим у нас из канальника выходят 4 воздуховода на подачу в разные помещения в которых мы хотим контролировать температуру, нам нужно сделать центральный делитель с кол-вом выходов в два раза большему чем количество возд на которых будут стоять демпферы аналогичного диаметра.
Соответственно от каждого пульта работают два демпфера (в противофазе) один на подачу, второй. как байпас. на сколько прикрылся демпфер на подачу на столько открылся демпфер на сброс.
За дополнительной информацией обращайтесь в :censored .
Или задайте вопросы здесь на форуме, будет интересно всем.