to Dgila
"Подсчет теплопотерь для необогреваеміх помещений(напр.чердачных) заключается в методе теплового баланса,т.е. приравнивании установившегося теплового потока поступающего в помещение, к теплопотерям этого помещения qin=qout (1) (´уравнение не расписываю - решая для tx).
В большинстве случаев при применении уравнения (1) значительно упращается . Так например чердачные помещения получают тепло только сквозь потолок , для которого kп,Fп с нижней стороны определяютя tвнут обог. помещения и площадью потолка. По отношению к наружному воздуху с температурой tнар потери тепла будут происходить через стены чердачного помещения kcт, Fcn. кровлю K кр, Fкр, окна kок, Fок.
Тогда температура воздуха :
tx=(kп*Fп*tвн+ ( kст*Fст + kкр*Fкр+kок*Fок)*tнар)/(kп*Fп+ kст*Fст + kкр*Fкр+kок*Fок)
к- коэффициенты теплопередачи ".
Источник - "проектирование систем отопления и вентиляции" Гетчинсон, под редакцией Калинушкина.
С уважением Вадим ( KVD) , если интересен раздел скажите отсканирую - вышлю.