есть у кого-нибудь такой опыт?
Подземная стоянка под жилым комплексом. Большая. На 2000 машиномест.
Можно ли объединить дымовую шахту из стоянки с шахтой дымоудаления из коридоров жилого комплекса, расположенного над стоянкой?
To fery
Поясняю ответ коллег по отрасли....
Необходимо удалить большой объем воздуха ( думаю, не хватит пропускной способности вент-каналов жилищного комплекса).
Кроме того, возникает опасность "задавливания" дыма в квартиры.
Я прав уважаемый Robin и уважаемый Aspirant?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
У меня был 10 этажный дом с подземной автостоянкой, стадия проект.
Прошел согласование в МосГорЭкспертизе.
Стоянка была на 70 автомобилей, не настолько круто как у Вас.
Каналы дымоудаления делал из оц.стали с огнезадерживающей мастикой, снаружи слой кирпича, эксперт одобрил.
Объединять нельзя по противопожарным требованиям, разная категорийность помещений.
А еще ДУ жилой части и автостоянки имеет разные расходы через дымовые клапаны:
из подземной автостоянки примерно ~45000 м3/ч (из одной дымовой зоны,
у Вас их несколько будет), а из жилой части ~20000м3/ч.
Дмитрий, а расчет вы делали по очагу пожара или по мощности очага пожара?
Если по очагу, то такой вопрос: из расчета периметра очага или из расчета защиты эвакуационных выходов?
И по каким методикам считали , по нашим пособиям или по Везе допустим
Спасибо
Я так понял речь идет о подземной автостоянке.
тогда расход на одну дымовую зону Gд=676,8*Пп*степ(y;1,5)*Ks (кг/ч)
Пп – периметр очага пожара. Для помещений, оборудованных системой спринклерного пожаротушения=12 м2.
y – расчетный средний уровень стояния дыма от пола помещения, м, принимаемый 2 м;
Кs – коэффициент для вытяжных систем с искусственным побуждением тяги, Ks=1
Это не все!
Обязательно изучите: МДС 41-1.99 “Рекомендации по противодымной защите при пожаре”и СНиП 2.04.05-91*
Это я , конечно, изучила....но ведь существуют разные методики расчета.
Есть расчет по методу проф. Есина исходя из конвективной мощности очага пожара, есть пособие 15.91 " Противопожарная защита стоянок....", правда не уверена, что оно действующее, но почитать можно
Есть еще пособие 4.91 к нашему СНиПу
Вопрос как вы делили на дымовые зоны....ведь в нашем СНиПе сказано, не более 1600 м2, но это не значит, что не меньше, а если исходить из максимум 40 м до эвакуационного выхода и времени, на это потраченном, то лекго выводиться расчетная площадь дымовой зоны....
Вобщем вариаций масса
Как я сказал выше у меня все гораздо проще было, всего две дымовых зоны, т.к. площадь стоянки была чуть более 1600 м.кв. (по этому более сложные варианты не прорабатывал и к сожалению посоветовать ничего не могу, кроме как посоветоваться с пожарным).
С расчетом по методике проф. Есина не знаком, считал по формуле указанной выше, в Вашем случае я думаю это тоже будет верно, единственное надо определиться с количеством дымовых зон.