Существует система аккредитации лабораторий, пройдя которую, что недёшево, вы будете знать все требования,
иметь все приборы, и оформлять результаты своих замеров
так, как это требуется.
Если аккредитации нет, то ваши замеры может оспорить любой желающий, так как ваша техническая компетентность на выполнение этих замеров не проверена комиссией экспертов
Госстандарта или ЦГСЭН.
Чтобы минимально обследовать микроклимат, нужно, чтобы
в области аккредитации (приложение к свидетельству) были указаны:
определение температуры воздуха
определение теплового излучения
определение влажности
определение подвижности воздуха,
для полного обследования будет нужен шум, электромагнитные излучения, кислород, ну и так далее. Для обследования вентиляционных систем тоже список немалый. Скажем,
область аккредитации нашей лаборатории прикладывается
ко всем актам и заключениям на двенадцати листах.
Процедура аккредитации с нуля занимает несколько месяцев,
так что как положено, вы скорее всего не сможете сделать.
В городах аккредитованных лабораторий иногда несколько,
как минимум, это сама лаборатория ЦГСЭН.
Так что пробивайте упрощённый вариант:
все новые приборы продаются поверенными, если нет, то их сразу нужно поверить, прикрепить ярлычки: барометр, термометры, анемометр, микроманометр или дифманометр с поверенной трубкой,
термометр результатирующей температуры (описан в ГОСТе).
Найдите все госты, сн на микроклимат, на приборы, на методы
измерения - на них нужно будет ссылаться в актах и отчёте.
Проведите измерения при представителях заинтересованных сторон, запишите всё в прошитый журнал, оформите акты замеров, и технический отчёт, толщина которого зависит от полученной суммы.
То есть просто будьте готовы компетентно поговорить с заказчиком,
а если потребуется, то и с экспертом. Заказчику может хватить того,
что все приборы поверены. Эксперту нужно знать, что вы работали по всем стандартам, указали замечания - в этом случае может не возникнуть вопроса об аккредитации.
Если возникнет, то можно прикинуться дурачком, и сказать, что есть
лицензия на вентиляцию, которая включает пусконаладочные работы.
В наиболее тяжёлом случае эксперт может потребовать проведения замера в его присутствии, или произвести несколько контрольных замеров. Если результаты не разойдутся более чем на 25%,
то он сможет принять ваши замеры.
Вообще вопрос неисчерпаем, собираюсь развивать эту тему на сайте,
но пока маловать времени.
Желаю успеха,
Александр Мельников
http://tgv4.narod.ru