Только что прекратили дико ржать :D :fire
Приходит мужичок, приносит две крышки от клеммных лючков наружного и внутреннего блока сплита и просит проконсультировать его. Проблема - при пуске кондиционера запускается только компрессор. Погудит-погудит и вырубается. Все остальное не включается вовсе.
Начинаем выяснять что да как

Оказывается, земляк решил сэкономить :dollar на монтаже. Специально купил кондей с монтажным комплектом и приступил к самостоятельной установке. Для верности пригласил знакомого холодильщика. Развальцованные трубы они накрутили и даже (холодильщик-то матерый, знающий все тонкости) продули трубы фреоном. А вот что делать с электропитанием так и не придумали

На крышечках нарисовано, что блоки надо соединять между собой, а так как в комплекте межблочная пятижилка отсутствовала, блоки соединили между собой тем кабелем, который торчал из внутреннего блока :cranky Не понятно было только почему нарисовано пять жил, а тут всего три :o Электропитание подали на наружный блок и стали запускать...
Пришел он к нам весь в творческих метаниях, а ушел грустным :( После того, как услышал что его ждет в ближайшем будущем