Итальянский кондиционер RHOSS А030521012 в вентиляции слабо холодит.Замерил на низком 3.7ваr.Знал,что при утечке сливать всё и заправлять по новой.Но решил дозаправить.Не холодит На входе испарителя 23градуса на выходе 16.На низком 4Bar,на газовой трубе 7 градусов.Кто имел дело с этим 407 фреоном,посоветуйте-сливать и по новой заправить 407?На блоке написано 7,5 кг R-407c,ниже 3,5кг.Обнаружил,что вентиляционщики теплоизоляцию на трубы не сделали.Потери большие.На выходе испарителя 15,а на выходе диффузоров 20градусов.
А,Вы думаете он на много больше будет холодить,если перезаправить.Кондёр 8Квт.,Выдувает наверное вентиляцией.С 407с фреоном не сталкивался,потому и спрашиваю:будет лучше холодить,если перезаправить?По перегреву 6-7 разница.Заправляли 1,5 года назад,кто-то.Утечек нет.
durovsan на то он и 407 марки фреон 3-х компонентный. При утечке сначала найти её затем устранить неисправность, а потом сливать вакуумировать и по весам заново заправлять.
а раньше он нормально холодил? я к тому что правильно ли его подобрали изначально?
а по 407 так иногда прокатывает дозаправка, но были случаи что нет. Если на жидкостной линии утечка, то как правило обходились дозаправкой. А если по газовой, да и в период остановки оборудования (зима), то доливали-доливали а он так нормально и не холодил, и по низкому вставал...
durovsan пишет:
Искать то,чего возможно нет.2-5% утечка пишут норма.Без опрессовки не определишь,а с течеискателем бегать,детский сад и пустое проведение времени.
Мля...
А заправлять бесконечно - это ваааще даже не детский сад, а ясельная группа продвинутых сплитчегов. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Прибегает такая ясельная группа : - мы держали в руках вальцовку и даже видели течеискатель а потом на форум с вопросами: - [I]какой-такой 407, ну мы там слышали что-то, есть такой в природе.
Что Вы так сразу обухом по маковке.Чел помощи от старших товарищей ждет,а его профнепригодность утверждена,форум что-то нос задрал-или с пеленок(я о детском саде) вальцовка в руках?
Извините, не по теме, но отношение "профи" к новичкам достало.
Знал,что при утечке сливать всё и заправлять по новой
Есть инфа (если кому интересно, могу порыться и дать ссылку на источник, статью писал чел с дюпона), что даже весьма значительная утечка приводит лишь к незначительной потере производительности ввиду изменения состава смеси. Надо оценить какая часть хладагента ушла и обязательно установить уходил хладон в жидкой или газообразной фазе.
Угу...52 кг 407, на стоянке уходило, ПО 8 на полной загрузке ПГ 7, а дельта по воде 0.8 градуса...по сравнению с другим контуром и дельтой под 4 градуса ( ну да насосу жопа, но тестить же не возбранялось)), вопрос сколько и чего ушло?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.