Подрядился найти утечку и заправить кондиционер.Перевальцевал,опрессовал,заправил жидкарём R410. На улице -5.Разницу температур выдаёт внутренний блок 13 градусов: 20 градусов-7 градусов.Давление 6-7BARна всасывании.Поработает 3 минуты и отрубает защита на наружном.Заправлял без весов, ориентируясьна внутренний блок и на давление.Вопрос? Отключается от перезаправки или температурный датчик на этой модели срабатывает.В техническом описании пишут; эта модель работает от+21до+43градусов.
Это холодная модель. В ней в наружке стоит ЭРВ - поэтому че ее "заправлять без весов и ориентируясь на давление?"
Без установки НТК - не работает при низких температурах на улице.
С доработкой НТК - будет работать, проверено.
ИМХО, эвакуируйте хладагент, заправьте по весам + коррекция по длине трассы и ставьте НТК - не мучайте кондюк.
Правда двигло в наружки - двускоростное - нада знать, как правильно подключить НТК.
Говорят,что стоит НТК. Ладно,заправим с весов.Хотя не верится,что по высокому давлению датчик срабатывает.По давлению,при скольких датчик срабатывает?НТК-обогрев картера и замедлитель вентилятора.Что они дают,что бы эта модель работала: Температуру фреона повышают...На ЭРВ влияют?Каким образом?
durovsan пишет:
Хотя не верится,что по высокому давлению датчик срабатывает.По давлению,при скольких датчик срабатывает?
Нет там датчика давления - там стоит термистор на нагнетании.
При достижении температуры нагнетания 120 градусов или более - компрессор принудительно выключается. Через 3 минуты после принудительного выключения компрессора и если температура нагнетания снизилась до 100 градусов или ниже - компрессор включается.
Цитата
durovsan пишет:
НТК-обогрев картера и замедлитель вентилятора.Что они дают,что бы эта модель работала: Температуру фреона повышают...На ЭРВ влияют?Каким образом?
как и всякий НТК - замедляют обороты вращения вентилятора наружного блока (или останавливают его вовсе), тем самым предотвращая переохлаждение конденсатора (предотвращают падение давления конденсации).
НТК к ЭРВ вообще никаким боком не "повернут" (они "не знают о существовании друг друга" :D
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Вентилятор наружки то хоть крутится?
При неправельном подключении регулятора давления конденсации к двускоростному двигателю MU(H)-GD80 - регулятор может выйти из строя (были случаи). Тогда и вентилятор наружки крутиться не будет = выбивать будет по температуре нагнетания.
А вообще - какого рожна гадать? Эта машинка достаточно умная, чтоб подсказать Вам что именно ей не понравилось в работе.
Смотрите коды ошибок в мануале на M-серию (применительно к данной наружке)
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
durovsan пишет:
Вот, это ближе к теме.Где его найти.Ошибки на пульте как определить?На Дайкине знаю как.
Найти на МЕ еще проще - ибо дока на МЕ абсолютно открыта для всех - даже для конкурентов 8)
Раз уж сталкиваетесь с техникой МЕ - поставьте себе в "закладки" браузера этот сайт:
http://www.mitsubishi-aircon.ru Там в разделе "Документация" есть и Технические Книги (технические данные) на все три серии (бытовая "М" / полупром "MrSLIM" / мультизоналки "CITY MULTI").
В данный момент вам нужна "М-серия", скачайте Технические Данные на нее.
стр. 68 - это раздел "Поиск неисправностей" для вашего кондиционера. В этом разделе есть таблица кодов неисправностей.
На стр. 70 (по документу) таблица кодов неисправностей для модели MS-GD80VB/MU-GD80VB
Denni пишет:
Там в разделе "Документация" есть и Технические Книги (технические данные) на все три серии (бытовая "М" / полупром "MrSLIM" / мультизоналки "CITY MULTI").
Нету сервисмана G4, наверное потому что некогда перевести. Для того наверное им естчо один анжанер понадобился
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Нету сервисмана G4, наверное потому что некогда перевести. Для того наверное им естчо один анжанер понадобился
Николай, где в приведенной Вами цитате моего мессаджа говорится о "сервис-мануале"?
Я говорю о "Технических Данных"
А "сервис-маны" я пользую на английском.
КАЖДЫЙ уважающий себя профи должен знать основные термины своего дела на английском.
Медведи на велосипедах ездят... неужто человеку трудно сунуть фразу на английском в онлайн-переводчик????? чтоб понять, о чем идет речь в предложении?
да хоть сюда: http://www.translate.ru (только термины "холода" он не знает - да и пох - можно понять о чем идет речь, если вопрошающий = спец)
Но это так... к слову.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Denni пишет:
Николай, где в приведенной Вами цитате моего мессаджа говорится о "сервис-мануале"?
Да нигде.
Просто у них выложен сервисман предыдущей версии на русском. Нового (G4) пока нет. Выдают дилерам после личного обращения.
А на английском, если посмотреть внимательнее, в библиотеке ничего не выкладывается.
Странно, если учесть, что полупромы и бытовуха 2009-2010 окучена.
Цитата
Denni пишет:
А "сервис-маны" я пользую на английском. КАЖДЫЙ уважающий себя профи должен знать основные термины своего дела на английском.
Да я на русском ничего и не читаю. так что морали читайте пионерам. :)
А уж пользоваться переводом того же гугля смысла нет, когда и так все ясно.
human пишет:
А на английском, если посмотреть внимательнее, в библиотеке ничего не выкладывается. Странно, если учесть, что полупромы и бытовуха 2009-2010 окучена.
Фирма, в которой я работаю - дарит всем желающим DVD-диск, в котором сборка документации МЕ занимает 3,33 Гб.
В этой сборке и сервис-маны на английском, и инструкции пользователя, и монтажные инструкции... даже на полное "старье" (технику, которую поди еще найди).
Выкладывать все это хостингом на своем сайте - я б тоже не видел никакого резона.
Цитата
human пишет:
Да я на русском ничего и не читаю. так что морали читайте пионерам
Так называемые "морали" - были адресованы не Вам, так что не "агритесь".
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Нет не он.
Наш DVD я лично составляю. В него входит почти самая последняя "сборка" документации (та, что через веб-браузер открывается).
+ все самое последнее программное обеспечение и каталоги МЕ. Так же там вся тех. дока + программы по Systemair и не только.
Диск забит "под завязку", так что самая свежая "сборка" по МЕ попросту уже не влазит.
Каждый раз, когда выходит новая программа МЕ или Systemair - я делаю соответствующие добавления в диск.
Мой диск вряд ли попадал Вам в руки. Вы в Москве, а я на Украине.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Так как, на пульте увидеть ошибку?Клиент Дуб! Хочет,что бы я был бесплатным альпинистом с электронными весами.Подозревает,что я перезаправил.Стравить давление можно и на внутреннем блоке.А если НТК, то я откажусь его делать.Неверю я в них.Настраивать надо.И часто из за них летят компрессора,когда не вертится,как надо вентилятор.Ставлю постоянный обогрев и Всё. При длинной трассе под подвесным потолком фреон и так нагреется.
Глючит кондиционер.Набирает заданные 16 градусов и выключается.На улице 0.Включается компрессор,то через 5 минут,то через 10.На холод разница 18 градусов.Непонятные задержки на включение.Когда в помещении 28.На пульте вроде ошибок не выдаёт.
durovsan пишет:
Непонятные задержки на включение.Когда в помещении 28
Потому что "херово" ему... защита не дает выйти из строя. Другой кондей бы сказал "банзай" и с честью умер... а этот понимает, что умерев, не сможет дальше прихоть Зака исполнять - вот и старается, сохранить себя для дальнейших "хотелок" Зака :D
Читайте 3-ий Закон Робототехники (ниже):
human пишет:
выложи через торрент. Назови этот DVD ME2010. Я поддержу раздачу Шутливо
Николай, ловите:
http://www.sendspace.com/file/m16j3u Там по ссылке, файл-магнит торрента.
Не уверен, что все сделал верно, ибо никогда такого не делал.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
vityap пишет:
Загрузка пошла, посмотрим как дальше
Ок!
Там архив (без пароля)
Разархивируйте у себя на компьютере.
Запускайте через файл: "START.htm"
В появившемся окне браузера вводите часть имени модели блока кондиционера, который Вам необходим (например, "MSZ-GE")
Получите список документов, имеющих отношение к данной модели (инструкции по эксплуатации, монтажная инструкция, сервис-мануал и пр)
Будет вопросы - спрашивайте.
С уважением...
_________________________