Уважаемые коллеги.
Решил навести порядок в своем регламенте по ТО систем кондиционирования, вентиляции, холодильной технике.
Хотел бы расписать регламент на ТО по периодам (ежегодное, ежеквартальное и пр.), но столкнулся с недостатком информации.
Как известно регламент составляется с учетом необходимых действий рекомендуемых заводом изготовителем. И подстаривается под возможности компании производящей ТО. К сожалению не владею данными рекомендуемыми заводами изготовителями - может кто поможет в данном вопросе?
Далее встает вопрос по норме времени на ту или иную операцию. Имеется один документ скачаный с аиркона - есть ли у кого еще нормы времени?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
По приточкам, что пишет Йорк (слово в слово, так что комменты не ко мне):
Техническое обслуживание
Как правило, кондиционеры не требуют специального ухода, кроме положенной чистки и технического обслуживания. Ниже представлен рекомендуемый график регламентных работ при условии работы кондиционера в нормальных условиях. Однако реальные условия использования и эксплуатации предписывают интервал проверки и смены фильтров, ремней и др.
Еженедельное обслуживание
-проверить состояние фильтра с интервалом в одну неделю. При необходимости произвести чистку, промывку и замену элементов.
Ежемесячное обслуживание
- проверить натяжение ремня вентилятора и отрегулировать его при необходимости.
- проверить состояние форсунок и поплавкового вентиля в камерном увлажнителе.
- проверить состояние дренажной трубы на свободное истечение через нее.
- проверить состояние сопротивления в электрическом увлажнителе с поддоном.
- проверить состояние петнль смотровых люков и при необходимости произвести их смазку.
Обслуживание один раз в полгода
- проверить рабочий ток электродвигателя вентилятора.
- проверить функциональные органыуправления и их воздействие на компоненты кондиционера.
- проверить подшипники вентилятора и электродвигателя.
- проверить элементы электрического теплообменника.
- добавить воду и смыть конденсат с дренажного поддона, сифона и дренажного трубопровода.
- проверить работу циркуляционного насоса и двигателя в камерном увлажнителе.
- проверить состояние входных фильтров.
- проверить состояние охлажденной или подогретой воды.
- при необходимости добавить химикат.
Ежегодное обслуживание(предпочтительно в начале сезона)
- проверить работу заслонок.
- проверить правильность уплотнения рамки фильтра.
- заменить синтетический материал в пластинчатых фильтрах.
- проверить легкость открытия смотровых люков и правильность их блокировки.
- проверить регулировку и работу роликовых фильтров.
- проверить состояние теплообменников и ребер. При необходимрсти промыть под струей воды.
- проверить состояние всех изолирующих, регулирующих вентилей и др. в системе.
- спустить воздух из водяных теплообменников.
- проверить смазку подшипников двигателя и вентилятора.
- заменить ремни
Ежемесячное ТО мин
Осмотр узлов оборудования на предмет поломки, механического повреждения и некорректной работы 10
Проверка соответствия электропитания требованиям изделия 3
Диагностика системной индикации и режимов работы, проверка наличия кодов ошибок работы системы 5
Сравнение температурных показаний работы изделия с паспортными данными кондиционера 3
Проверка состояния калорифера 15
Проверка состояния внутреннего холодного блока 20
Проверка дренажной системы кондиционера 10
Чистка фильтрующих элементов вентсистемы 45
Смазка трущихся поверхностей и подшипников 5
Проверка работоспособности системы оповещения и датчиков противопожарной системы 10
Проверка работоспособности системы оповещения и датчиков по затоплению помещения 5
131
Ежеквартальное ТО мин
Осмотр узлов оборудования на предмет поломки, механического повреждения и некорректной работы 10
Проверка соответствия электропитания требованиям изделия 3
Диагностика системной индикации и режимов работы, проверка наличия кодов ошибок работы системы 5
Сравнение температурных показаний работы изделия с паспортными данными кондиционера 3
Проверка состояния калорифера 15
Проверка состояния внутреннего холодного блока 20
Проверка дренажной системы кондиционера 10
Чистка фильтрующих элементов вентсистемы 45
Смазка трущихся поверхностей и подшипников 5
Проверка работоспособности системы оповещения и датчиков противопожарной системы 10
Проверка работоспособности системы оповещения и датчиков по затоплению помещения 5
Осмотр элементов электрической схемы на целостность и работоспособность, подтягивание клемм и контактов 10
Проверка настройки приборов регулирования и предохранительных устройств 20
Проверка рабочих токов электродвигателей, исправности вентиляторов и компрессора 5
166
Сезонное (полугодовое) ТО
Осмотр узлов оборудования на предмет поломки, механического повреждения и некорректной работы 10
Проверка соответствия электропитания требованиям изделия 3
Диагностика системной индикации и режимов работы, проверка наличия кодов ошибок работы системы 5
Сравнение температурных показаний работы изделия с паспортными данными кондиционера 3
Проверка состояния калорифера 15
Проверка состояния внутреннего холодного блока 20
Проверка дренажной системы кондиционера 10
Чистка фильтрующих элементов вентсистемы 45
Чичтка крыльчатки вентилятора 60
Смазка трущихся поверхностей и подшипников 5
Проверка работоспособности системы оповещения и датчиков противопожарной системы 10
Проверка работоспособности системы оповещения и датчиков по затоплению помещения 5
Осмотр элементов электрической схемы на целостность и работоспособность, подтягивание клемм и контактов 10
Проверка настройки приборов регулирования и предохранительных устройств 20
Проверка рабочих токов электродвигателей, исправности вентиляторов и компрессора 5
Проверка состояния антивибрационных устройств 3
Проверка целостности термоизоляции (системы холодопроизводительностью до 20 кВт) 5
Профилактика и диагностика дистанционного пульта управления и клавиатуры 15
Очистка поверхностей от коррозии и их покраска (при необходимости) 30
кондиционеры оконные, сплит, VRF
Ежемесячное ТО мин
1 Осмотр узлов кондиционера на предмет поломки, механического повреждения и некорректной работы 10
2 Проверка соответствия электропитания требованиям изделия 3
3 Диагностика системной индикации и режимов работы, проверка наличия кодов ошибок работы системы 5
4 Сравнение температурных показаний работы изделия с паспортными данными 3
5 Чистка лицевых поверхностей, вентилятора, входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока 20
6 Проверка дренажной системы изделия 10
7 Проверка отсутствия утечек с помощью течеискателя 5
56
Ежеквартальное ТО мин
1 Осмотр узлов кондиционера на предмет поломки, механического повреждения и некорректной работы 10
2 Проверка соответствия электропитания требованиям изделия 3
3 Диагностика системной индикации и режимов работы, проверка наличия кодов ошибок работы системы 5
4 Сравнение температурных показаний работы изделия с паспортными данными кондиционера 3
5 Чистка лицевых поверхностей, вентилятора, входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока 20
6 Проверка дренажной системы кондиционера 10
7 Проверка отсутствия утечек с помощью течеискателя 5
8 Очистка внутреннего теплообменника при профилактическом техобслуживании 15
9 Очистка наружного теплообменника при профилактическом техобслуживании 20
10 Чистка дренажной системы при профилактическом техобслуживании 30
11 Осмотр элементов электрической схемы на целостность и работоспособность, подтягивание клемм и контактов 10
12 Проверка настройки приборов регулирования и предохранительных устройств 20
13 Проверка рабочих токов электродвигателей, исправности вентиляторов и компрессора 5
14 Проверка давления всасывания и нагнетания 15
171
Сезонное (полугодовое) ТО
Осмотр узлов кондиционера на предмет поломки, механического повреждения и некорректной работы 10
Проверка соответствия электропитания требованиям изделия 3
Диагностика системной индикации и режимов работы, проверка наличия кодов ошибок работы системы 5
Сравнение температурных показаний работы изделия с паспортными данными кондиционера 3
Чистка лицевых поверхностей, вентилятора, входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока 20
Проверка дренажной системы кондиционера 10
Проверка отсутствия утечек с помощью течеискателя 5
Очистка внутреннего теплообменника при профилактическом техобслуживании 15
Очистка наружного теплообменника при профилактическом техобслуживании 20
Чистка дренажной системы при профилактическом техобслуживании 30
Осмотр элементов электрической схемы на целостность и работоспособность, подтягивание клемм и контактов 10
Проверка настройки приборов регулирования и предохранительных устройств 20
Проверка рабочих токов электродвигателей, исправности вентиляторов и компрессора 5
Проверка давления всасывания и нагнетания 15
Проверка состояния антивибрационных устройств 3
Проверка целостности термоизоляции (системы холодопроизводительностью до 20 кВт) 5
Профилактика и диагностика дистанционного пульта управления и клавиатуры 15
194
Ежегодное ТО
Осмотр узлов кондиционера на предмет поломки, механического повреждения и некорректной работы 10
Проверка соответствия электропитания требованиям изделия 3
Диагностика системной индикации и режимов работы, проверка наличия кодов ошибок работы системы 5
Сравнение температурных показаний работы изделия с паспортными данными кондиционера 3
Чистка лицевых поверхностей, вентилятора, входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока 20
Проверка дренажной системы кондиционера 10
Проверка отсутствия утечек с помощью течеискателя 5
Очистка внутреннего теплообменника при профилактическом техобслуживании 15
Очистка наружного теплообменника при профилактическом техобслуживании 20
Чистка дренажной системы при профилактическом техобслуживании 30
Осмотр элементов электрической схемы на целостность и работоспособность, подтягивание клемм и контактов 10
Проверка настройки приборов регулирования и предохранительных устройств 20
Осмотр элементов электрической схемы на целостность и работоспособность, подтягивание клемм и контактов 10
Контроль натяжения ремней и их пригодности 5
Проверка настройки приборов регулирования и предохранительных устройств 20
Проверка рабочих токов электродвигателей, исправности вентиляторов и компрессора 5
Проверка давления всасывания и нагнетания 15
Проверка состояния антивибрационных устройств 3
Проверка целостности термоизоляции (системы холодопроизводительностью до 20 кВт) 5
Профилактика и диагностика дистанционного пульта управления и клавиатуры 15
Очистка поверхностей от коррозии и их покраска (при необходимости) 30
Смазка трущихся поверхностей и подшипников 5
264