Всем здравствуйте, господа поделитесь пожалуста мануальчиком, на крайняк прость электро схемой на сплит CU-A95KE внешний блок
CS-A95KE внутрений блок
буду очень признателен
valve спасибо, но за мануал буду должен, плиз, либо поскажите, во внешнем блоке есть такая штука(скорее всего крепится на выходе конденсатора, точнее не скажу, выдёргивал не разбирая блока-стоит на высоте), уже и не знаю как её обозвать после разговора с сервисменом панасоник, гильза залитая смолой, я по неопытности и необразованости))) подумал, что это обычный термистор, и естественно он в обрыве, после покупки аналога, вдруг почувствовал что меня нае**ли, либо я дурак, тот тоже был в обрыве, но меня уверили, что это правильно, и никакой это не термистор, а биметалическая "хрень" которая, мне так толком и не объяснили за что отвечает, тобишь разомкнута пока не нагреется, а если сильно нагреется то опять разомкнётся...., короче я всё это пока воспринял как бред, и чтоб разобраться кто прав мнеб мануальчик.
штирлиц пишет:
valve спасибо, но за мануал буду должен, плиз, либо поскажите,
Подсказываю этот как вы назвали термистор Temperature of outdoor heat exchanger
is sensed by TRS (Thermal Reed Switch). Температурный перекидной переключатель. http://cdm.en.alibaba.com/product/211...witch.html TRS OFF temperature 4°C. контакт разомкнут
TRS ON temperature -3°C контакт замкнут
TRS это элемент разморозки при работе кондиционера на тепло и ограничитель рабочего диапазона наружного блока при работе на холод, устроен очень интересно, состоит из геркона на который надет магнит который меняет свои свойства в зависимости от температуры. В нормальном положении (температура его корпуса больше больше 4°C) разомкнут. При срабатывании в режиме тепло переключается реле и которое переключает наружный вентилятор на контакт к которому подключен 4ходовой клапан, во внутр.бл. на проводнике через который подключен вентилятор стоит токовый трансформатор по сильному падению тока (после срабатывания реле на контакте к которому был подключен вентилятор остаётся только катушка реле) внутр.бл. понимает что нужно включить процесс размораживания наружного блока со всеми вытекающими действиями (переключения 4ходового клапана в режим на холод и остановки наружного вентилятора, при работе на холод TRS просто выключает нар.вент. если его температура опускается до -3°C и внутр.бл. вываливается в ошибку. Если нужен мануал напиши почту вышлю. :)
valve спасибо, но за мануал буду должен, плиз, либо поскажите,
Подсказываю этот как вы назвали термистор Temperature of outdoor heat exchanger
is sensed by TRS (Thermal Reed Switch). Температурный перекидной переключатель.
TRS OFF temperature 4°C. контакт разомкнут
TRS ON temperature -3°C контакт замкнут
TRS это элемент разморозки при работе кондиционера на тепло и ограничитель рабочего диапазона наружного блока при работе на холод, устроен очень интересно, состоит из геркона на который надет магнит который меняет свои свойства в зависимости от температуры. В нормальном положении (температура его корпуса больше больше 4°C) разомкнут. При срабатывании в режиме тепло переключается реле и которое переключает наружный вентилятор на контакт к которому подключен 4ходовой клапан, во внутр.бл. на проводнике через который подключен вентилятор стоит токовый трансформатор по сильному падению тока (после срабатывания реле на контакте к которому был подключен вентилятор остаётся только катушка реле) внутр.бл. понимает что нужно включить процесс размораживания наружного блока со всеми вытекающими действиями (переключения 4ходового клапана в режим на холод и остановки наружного вентилятора, при работе на холод TRS просто выключает нар.вент. если его температура опускается до -3°C и внутр.бл. вываливается в ошибку. Если нужен мануал напиши почту вышлю.
И мне пожалуйста... тоже интересно...aluk154@yandex.ru
Спасибо уже разобрался, меня ввело в заблуждение горелые клемы, обрыв контакта на прозвон, ну и отсутствие информации :) а этот TRS так сильно похож на термистор
Спасибо за ответ, нужно понять в каких случаях даётся команда на открытие соленоида с капиляркой между нагнетанием и всасыванием
victor_chaly@ukr.net
Странно, долго не искал, но найти в интернете мануал быстро не смог.
это байпас контроля температуры трубки нагнетания компрессора Discharge temp Control по термистору Discharge pipe temp sensor. логика работы соленонида в мануале не описана. есть только макс. температура, при которой отключится компрессор - 120С.
26.12. Discharge temperature control
1. Operation
When the discharge temperature sensor detects a temperature of 100°C or higher during cooling mode operation, the liquid bypass valve is turned on.
2. Cancelling
When the discharge temperature sensor detects a temperature of 70°C or lower, the liquid bypass valve is turned off.
to BIS/
пункта 26.12 нет в мануале на эту наружку применительно к кассетам и канальникам. уточню, нет в том мануале из 153 страниц, которым обладаю. потолочники не проверял.
спасибо за информацию.