Парогенераторы HygroMatik
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании Парогенераторы HygroMatik

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Парогенераторы HygroMatik»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12508Тема: «Парогенераторы HygroMatik, Проблемка возникла...» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#1
Доброго времени суток!!!

В очередной раз обращаюсь за помощью!!!
На одном объекте имеются парогенераторы HygroMatik серии HyLine. Работают уже довольно давно, с 2001г.

Случилась такая история.
Без видимых причин, контроллер изменил уставки видимо к начальным заводским. Сам собой.
Парогенератор HY 6.60 паропроизводительностью 60 кг в час, сейчас судя по меню стал 1.05 и паропроизводительность стала 5 кг/ч. Т.е. работает нормально, выходит на свой номинальный уровень производительности в 5кг/ч (увидел это из меню) и все, ток порядка 5-7А.
Т.е. получается производительность упала больше чем в 10 раз!!!! В этой связи влажность не поддерживается...

Покопавшись в меню, не нашел как изменить модель и соответственно изменить производительность. Как быть?

Может кто знает, может какие коды к меню есть, а может и меню какое более глубокое есть...

Профиль
E-Mail
#2
Когда в последний раз меняли электроды?
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
SAG пишет:
Когда в последний раз меняли электроды?

Сегодня.

А причем тут это?
Профиль
E-Mail
#4
Могли полностью выгореть
Думал может на это автоматика так среагировала

Модели 2001 года сняты с производства, в текущем мануале их поэтому нет, атоматика сменилась точно
если не найдете информации где нибудь в сети - теоритиченски это может болтаться где-то , то надо будет связываться с заводом и возможно менять плату - есть у меня подозрение, что если не удастся решить вопрос с возвращением уставок то можно поставить просто новые мозги и все
В любом случае сервис решит, с заводом контакт хороший

т (495)724-88-64 Сервис Центр по этому самому Гигроматику

Профиль
E-Mail
#5
Цитата
SAG пишет:
Могли полностью выгореть

Длина электродов и их работоспособность ну никак не влияют на работу контроллера. Максимум паропроизводительность уменьшится.
Цитата
SAG пишет:
есть у меня подозрение, что если не удастся решить вопрос с возвращением уставок то можно поставить просто новые мозги и все

Поставить новые мозги - много ума не надо, только деньги и время. С деньгами вопрос решаемый, а времени нет, т.к. увлажнение нужно именно сейчас, а не после нескольких месяцев ожидания нового контроллера. И тут возникает другой вопрос: будет ли новый контроллер адекватно работать со старой моделью.

Вообщем, нужно капаться в меню. Но надо знать где и как именно.

Ну не за что не поверю, что разные модели парогенераторв имеют свои уникальные контроллеры. Внешне и по схемотехники они абсолютно идентичны. Только разные настройки по моделям и по производительности. Следовательно, как то все это хозяйство настраивали, вот и хотелось повторить данную процедуру.
Профиль
E-Mail
#6
Добрый день. Но объекте столкнулись с пароувлажнителями фирмы HygroMatik HeaterLine 09. Проблема в следующем при включении один увлажитель включается на промывку при этом (почему то продолжает работать в режиме выработки пара), промывка работает в течении 40-50с, затем он встает по аварии "Неисправность функции промывки" Кто встречался с подобной ситуацией? Какие варианты неисправностей могут такое вызывать. Search
Профиль
E-Mail
#7
Defenser MK5 для хамама под брендом KLAFS.
Неисправность функции промывки.
Снимали насос, нюхали, тыкали, думали.
Потом присмотрелись к плате, прозвонили, пригласил электронщика и он намётанным глазом увидел слегка заметную трещину на процессоре.
Скорее всего термического характера трещина (горел контактор) который рядом стоит под платой управления.
Несмотря на то, что процессор треснутый, он запускал агрегат, иногда даже начинал работать, но после часа работы вставал (видимо жарко становилось).
Заказали в Англии процессор - 30тыс руб, в то время как вся плата управления 2750 евро без доставки в Россию - это от представителей KLAFS. Поменяли и всё заработало.
Это мой случай, что у Вас, не знаю, сам мучеюсь с парогенераторами.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=37947

Да, и ещё, посмотрите внимательно на колодку насоса, её состояние, мож там проблема?
Отредактировано: azar 26-01-2011 23:47