опрессовка азотом
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании опрессовка азотом

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «опрессовка азотом»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 71
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 145815Тема: «опрессовка азотом» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#1
Давим и ждем когда засвестит или бегаем по дедовскому способу с губкой и мылом. Может кто-нибудь поделится более новым удобным и продуктивным способом поиска утечек на длиных трассах.
Профиль
E-Mail
#2
А зачем изобретать велосипед? 8)
Профиль
E-Mail
#3
Можно с азотом дать немного фреона и ходи стечеискателем это избавит (бегаем по дедовскому способу с губкой и мылом).
Профиль
E-Mail
#4
можно дать фреона и походить с горелкой где пламя из синего позеленеет - там значить утечка gf но тока вредно енто для здоровья, течеискатель ну по крайней мере у меня cps оранжевый такой - написано что галогеновый - врет скотина безбожно реагирует на ветер и на масло, на фреон как-то не очень, беру для понтов перед клиентом. Лучше, дешевле и надежней куска мыла и азота ничего нет!
Профиль
E-Mail
#5
Можно не дожидаясь монтажа всего трубопровода, прессовать участками. Правда, азота уйдет больше. Для большей эффективности, в данной области, стоит привлекать профессиональных пайщиков (сварщиков). Они не перейдутт на следующий шов, пока не убедятся в качестве выполненной работы. Проблемы с качеством пайки возникают тогда, когда полагаешься на авось. Если каждый шов ты будешь делать как для себя (а так оно и есть на самом деле), то все получится. А прессуешь для того, чтобы проверить не только трубопроводы, но и оборудование производителя (имеется ввиду фирменные рефнеты, бп-блоки, элементы х.к. и т.д.)
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#6
Здравствуйте!
Делаем так.
Вакуумируем. Даём азот, где-то 30 бар. Измеряем температуру.
Замечаем, где остановилась стрелка манометра. Манометр не отсоединяем.
Через день смотрим показание манометра и температуры, ещё через два дня смотрим и делаем выводы о герметичности трассы и подключенного оборудования.
Если время терпит, то оставляем ещё на N дней.
Профиль
E-Mail
#7
Потрясающе! Наконец-то! Теперь всенгда буду так делать! Спасиба Шурик!
Профиль
E-Mail
#8
Если Вы будете опрессовывать с подключенными внешними блоками, обратите внимание на краны, бывают, текут и есть возможность продавить азотом в сторону внешника.
Вообще лучше заглушки ставить.
Профиль
E-Mail
#9
Может кому нить пригодится на амиачные системмы, сворачиваем в бумажную трубочку садовую серу, поджигаем, со стороны утечки будет идти дым (сера горит без дыма). Не применять етот способ, если амиака в воздухе бальше 17%
Профиль
E-Mail
#10
Подниму тему. Расскажите пожалуйста, как самому собрать набор для опрессовки азотом. Есть азотный баллон на 40 л и... и пока все. какой к нему нужен редуктор, что то я не разберусь никак
Отредактировано: FragZM 15-03-2011 18:35
Профиль
E-Mail
#11
Я не парился, напаял на гайку шредер, вытащил нипель. Одноманометровый коллектор под 410, профит...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#12
Я, например, использую приспособление для заправки танкового дегазационного комплекта (конверсия, понимаете ли), с переходником на Шредер и закрученным до конца редуктором, чтоб не сбрасывал давление. Контроль давления - по манометрическому коллектору.
Можно использовать переходник для заправки кислородных баллонов друг от друга со встроенным манометром. Тоже, естественно, с переходником на Шредер.

ИМХО, общее требование к устройству опрессовки - прочный шланг (по крайней мере, до устройства понижения давления, устройство понижения давления (редуктор, дроссельная шайба), обеспечивающее ПЛАВНОЕ и МЕДЛЕННОЕ повышение давления.
Заводской редуктор в продаже вряд ли найдете.
Отредактировано: SSA 15-03-2011 20:38
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
Ну почему же. Кислородный редуктор РК70, например.
Профиль
E-Mail
#14
Ребят, а кто как мешает жидкость для контроля утечек? Я пробовал вода-моющее средство(потом в небольшой пульверизатор), но как то жидковато получается... Может кто поделится пропорцией?
Профиль
E-Mail
#15
Фейри, вода + ПЭТ бутылко с отверстием в пробке.
концентрация фейри подбирается икспериментально
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
SSA пишет:
Заводской редуктор в продаже вряд ли найдете.

Специализированный редуктор для опрессовки систем азотом: РК-70 или РВ-90. Производится заводом "Донмет" . Хотел координаты завода дать, но опасасаюсь, не обвинят ли в рекламе....
Михаил
Профиль
E-Mail
#17
У нас такие:

Рисунок
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Профиль
E-Mail
#18
Ну ладно, ладно, запинали уже. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
Главное, чтобы заказчик не потребовал производить гидроиспытания.
Была такая байда...
Пришлось кучу нормативов и документов предоставлять, что так ай-ай-ай, нельзя так делать...
Профиль
E-Mail
#20
Любой каприз за бабло заказчика.
Наливаешь до жопы в контур жидкаря и сверху азотом до 40 бар на сутки.
:D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
SSA пишет:
Заводской редуктор в продаже вряд ли найдете.
промхолод. цена около 200.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#22
Мы ещё не так изголялись; опресовали гелием с образцовым манометром, проградуировали его по температуре и оставили на год пока купили VRF комплектацию
Профиль
E-Mail
#23
Гелием наверное дорого...
Извиняюсь за некомпетентность, а что за VRF комплектация?
Профиль
E-Mail
#24
Наружные и внутренние блоки.
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
Vktr пишет:
Мы ещё не так изголялись; опресовали гелием с образцовым манометром, проградуировали его по температуре и оставили на год пока купили VRF комплектацию
О-о! У вас не просто трах, тут ЛЮБОВЬ, ЧУВСТВА!!! Романтика! Когда мужчина не жалеет средств на ублажение объекта..... VRFка далась? После таких ухаживаний не могла не отдаться :D
Цитата
zimorodok пишет:
Гелием наверное дорого...
Тетки! Выпьем водки!
Хорошую женщину поллитрой не заведешь, начинать минимум с мартини и накручивать до французского коньяка! Порой игра стоит свеч :D
Профиль
E-Mail
#26
Давид! Да вы фантазёр! Где-то ещё публикуетесь? :D
Отредактировано: Vktr 18-03-2011 21:40
Профиль
E-Mail
#27
РК70 оказалось не так просто найти у нас в городе. И привезти быстро не получается. В общем точили переходник и далее через коллектор по его манометру.
Профиль
E-Mail
#28
Цитата
FragZM пишет:
РК70 оказалось не так просто найти у нас в городе. И привезти быстро не получается. В общем точили переходник и далее через коллектор по его манометру.

Смотрите в магазинах для сварщиков, ищите в магазинах работающих от заводов которые занимаются продажей кислорода, азота, ацетилена и пр. Через манометры не желательно можно наипнуть. Вообще редуктор ограничивает давление подачи, а в случае с переходником напрямую к манометру - ограничителем является ваша рука.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#29
Цитата
FragZM пишет:
В общем точили переходник
Делается проще! Латунная заглушка на 3/4, к ней припаиваем шредер на 1/4 без нипеля, стараясь аккуратно заварить наглухо, затем "глухаря" просверлить сверлом 0,8-1 мм и можно через троиник с манометром давить до нужной величины. Через маленькую дырку не так резво летит, зато не будет "бешанных змей" если хлопнет шланг и можно не спеша закрутить вентиль баллона. Совет класса "На безголосье и жопа соловей", так как надежнее редуктора только хороший редуктор
Профиль
E-Mail
#30
Мужики, подскажите, плиз.
Если делать опрессовку с подсоедененными трубами, какова вероятность проникновения азота во внешний блок и что за продукт может появиться в результате смешения?
-Насколько плачевно может быть такое смешение?
-Какое давление во внешнем блоке(в новом, неподсоединенном), скажем, в 9-ке -22 и 410 газы?