Давим и ждем когда засвестит или бегаем по дедовскому способу с губкой и мылом. Может кто-нибудь поделится более новым удобным и продуктивным способом поиска утечек на длиных трассах.
можно дать фреона и походить с горелкой где пламя из синего позеленеет - там значить утечка но тока вредно енто для здоровья, течеискатель ну по крайней мере у меня cps оранжевый такой - написано что галогеновый - врет скотина безбожно реагирует на ветер и на масло, на фреон как-то не очень, беру для понтов перед клиентом. Лучше, дешевле и надежней куска мыла и азота ничего нет!
Можно не дожидаясь монтажа всего трубопровода, прессовать участками. Правда, азота уйдет больше. Для большей эффективности, в данной области, стоит привлекать профессиональных пайщиков (сварщиков). Они не перейдутт на следующий шов, пока не убедятся в качестве выполненной работы. Проблемы с качеством пайки возникают тогда, когда полагаешься на авось. Если каждый шов ты будешь делать как для себя (а так оно и есть на самом деле), то все получится. А прессуешь для того, чтобы проверить не только трубопроводы, но и оборудование производителя (имеется ввиду фирменные рефнеты, бп-блоки, элементы х.к. и т.д.)
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Здравствуйте!
Делаем так.
Вакуумируем. Даём азот, где-то 30 бар. Измеряем температуру.
Замечаем, где остановилась стрелка манометра. Манометр не отсоединяем.
Через день смотрим показание манометра и температуры, ещё через два дня смотрим и делаем выводы о герметичности трассы и подключенного оборудования.
Если время терпит, то оставляем ещё на N дней.
Если Вы будете опрессовывать с подключенными внешними блоками, обратите внимание на краны, бывают, текут и есть возможность продавить азотом в сторону внешника.
Вообще лучше заглушки ставить.
Может кому нить пригодится на амиачные системмы, сворачиваем в бумажную трубочку садовую серу, поджигаем, со стороны утечки будет идти дым (сера горит без дыма). Не применять етот способ, если амиака в воздухе бальше 17%
Подниму тему. Расскажите пожалуйста, как самому собрать набор для опрессовки азотом. Есть азотный баллон на 40 л и... и пока все. какой к нему нужен редуктор, что то я не разберусь никак
Я, например, использую приспособление для заправки танкового дегазационного комплекта (конверсия, понимаете ли), с переходником на Шредер и закрученным до конца редуктором, чтоб не сбрасывал давление. Контроль давления - по манометрическому коллектору.
Можно использовать переходник для заправки кислородных баллонов друг от друга со встроенным манометром. Тоже, естественно, с переходником на Шредер.
ИМХО, общее требование к устройству опрессовки - прочный шланг (по крайней мере, до устройства понижения давления, устройство понижения давления (редуктор, дроссельная шайба), обеспечивающее ПЛАВНОЕ и МЕДЛЕННОЕ повышение давления.
Заводской редуктор в продаже вряд ли найдете.
Ребят, а кто как мешает жидкость для контроля утечек? Я пробовал вода-моющее средство(потом в небольшой пульверизатор), но как то жидковато получается... Может кто поделится пропорцией?
SSA пишет:
Заводской редуктор в продаже вряд ли найдете.
Специализированный редуктор для опрессовки систем азотом: РК-70 или РВ-90. Производится заводом "Донмет" . Хотел координаты завода дать, но опасасаюсь, не обвинят ли в рекламе....
Михаил
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Главное, чтобы заказчик не потребовал производить гидроиспытания.
Была такая байда...
Пришлось кучу нормативов и документов предоставлять, что так ай-ай-ай, нельзя так делать...
Vktr пишет:
Мы ещё не так изголялись; опресовали гелием с образцовым манометром, проградуировали его по температуре и оставили на год пока купили VRF комплектацию
О-о! У вас не просто трах, тут ЛЮБОВЬ, ЧУВСТВА!!! Романтика! Когда мужчина не жалеет средств на ублажение объекта..... VRFка далась? После таких ухаживаний не могла не отдаться :D
Цитата
zimorodok пишет:
Гелием наверное дорого...
Тетки! Выпьем водки!
Хорошую женщину поллитрой не заведешь, начинать минимум с мартини и накручивать до французского коньяка! Порой игра стоит свеч :D
РК70 оказалось не так просто найти у нас в городе. И привезти быстро не получается. В общем точили переходник и далее через коллектор по его манометру.
FragZM пишет:
РК70 оказалось не так просто найти у нас в городе. И привезти быстро не получается. В общем точили переходник и далее через коллектор по его манометру.
Смотрите в магазинах для сварщиков, ищите в магазинах работающих от заводов которые занимаются продажей кислорода, азота, ацетилена и пр. Через манометры не желательно можно наипнуть. Вообще редуктор ограничивает давление подачи, а в случае с переходником напрямую к манометру - ограничителем является ваша рука.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Делается проще! Латунная заглушка на 3/4, к ней припаиваем шредер на 1/4 без нипеля, стараясь аккуратно заварить наглухо, затем "глухаря" просверлить сверлом 0,8-1 мм и можно через троиник с манометром давить до нужной величины. Через маленькую дырку не так резво летит, зато не будет "бешанных змей" если хлопнет шланг и можно не спеша закрутить вентиль баллона. Совет класса "На безголосье и жопа соловей", так как надежнее редуктора только хороший редуктор
Мужики, подскажите, плиз.
Если делать опрессовку с подсоедененными трубами, какова вероятность проникновения азота во внешний блок и что за продукт может появиться в результате смешения?
-Насколько плачевно может быть такое смешение?
-Какое давление во внешнем блоке(в новом, неподсоединенном), скажем, в 9-ке -22 и 410 газы?