Люди подскажите пожалуйста: смонтировали сплит-систему фирмы Fantasia в столовой. Недели три работал стабильно, затем с внутреннего блока потек конденсат. Сняли и помыли фильтры которые оказались просто "заросшими" грязью, прочистили дренаж в котором тоже оказалась грязь, пролили, запустили: все нормально. проработал пару дней и опять потек внутренний блок, еще и начал выкидывать кусочки льда. При этом слышно потрескивание ,как будто испаритель обмерз, а крыльчаткой вентилятора обламывает лед. Скажите пожалуйста кто что думает,может ли это быть заводской брак и входит ли это в гарантийное обслуживание? Остальные сплиты этой фирмы работают нормально.
Был такой случай. Заложили трассу во время ремонта квартиры. Весной смонтировали кондиционер. Испаритель обмерзает. Причем давление в норме. Оказалось, что вход в капилляр обмерзает и не дает проходу основной массе фреона. Пришли к выводу, что монтажники не запаяли трубы и они набрали конденсат, который замерзает на входе и давление резко падает. Проверить это можно переключением из "тепла" в "холод".
Скорее всего - так! Ставили не мы. Кстати, еще случай вдогонку. Монтировали по весне. Трасса не наша, заложена зимой. Концы труб были замотаны изолентой. Когда начали гнуть, из них вылезли две сосульки. Вот так!
Никто не ответил посути:
1.Проверить крыльчатку внутреннего блока на загрязнение, при сильном загрязнении желательно демонтировать и почистить с помощью кисточки.
2. Проверить перепад температур на входе и на выходе внутреннего блока
3. Проверить ( с помощью анемометра ) расход воздуха через испаритель
4. Переохлождение и перегрев
5.Давление всасывания и нагнетания
Выполнение всех этих несложных действий покажет происходящее внутри системы
Если есть сомнения то откачивай фреон, ваккумируй по новой трассу с блоками, заправляй кондиционер по весам с учетом заводской запрвки и фактической длины трасс и запускай :D
Прав Dim27! Скорее всего загрязнение фильтров + жир на вентиляторе: имеем уменьшенный расход через испаритель со всеми вытекающими последствиями. Прходили такие моменты, похоже - как две капли воды!
Да, а про сосульки - это из серии "лучший анекдот этого вечера"! :D
Был у меня случай на старом Дайкине работавшем в серверной, прихожу я туда значитъ как-то а на стене заместо кондера висит огромная сосулька! я в ужасе! выключил, разморозил - оказалось что у него пускач наружного блока залип, на некоторых старых моделях вся наружка с пускача включалась, так вот он воткунулся и работал не прерываяся около недели, благо у дайкина компрессора хорошие. :)