Сам задумываюсь что нить приобрести, но блин, отдать 50к за норм станцию, это окупится только через 100 литров хреона, у мну нет так сказать таких мощностей, что бы столько сливать. Кто через e-bay заказывал, как достоверна инфа о состоянии и качестве?
Не то выбираете немного.
Во первых - надо брать станцию, чтобы не было проблем с Зап. частями. Подскажу - CPS и Bacharach 2000 - взаимозаменяемые. Но в принципе поискав можно Зч на любую найти.
2. 110V /60Гц - это на самом деле проблемка - т.к. таскать с собой трансформатор на 1,5 кВт. - т.к. у них 8А, а при нашем 220В - 12А
3. Стоимость пересылки и возможные проблемы на таможне. - Стоимость пересылки - 185-300 долларов. Таможня может решить, что груз коммерческий - тогда надо платить +30% примерно больше себестоимости. Но пока проблем не возникало.
4. Новичок в системе ебей не купит такую вещь - дорогая - не продадут. Но если получили разрешение от ебей на покупку более 100 баксов. Но и тут продавцы часто смотрят на характер Ваших покупок в прошлом.
5. Гарантия - 2 недели после получения посылки.
Если готовы к таким проблемам - ничего не мешает брать.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Клапан разлетелся после очередной тонны перекаченного фреона. заменили на выточенный. Кольцо уплотнительное на поршне сточилось ))))
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
В общем Наталья с Нимала как всегда выручила. Где и как она нашла, чего нет на остатках - но нашла, и не в первый раз. Следующий завоз в Нимал не ранее чем через месяц.
В общем оплатили, завтра отошлют. И стоимость приятная... :)
Насчёт CPS - сейчас новая модель вышла - двухкомпрессорная - внешне копия вакуумника на 270л/мин. Производительность почти в 2 раза выше чем у CR700. при том же потреблении. Вес - всего 10,5 кг. Вещь просто бомба.... Это первая в мире станция такого типа.... human в курсе уже. Ведём с Витей переговоры с продавцом в США... Ценник очень приятный возможно будет... Надеюсь...
И далее. Прошу тех, кто уже варганил (или знает как) на базе станции сбора собрать установку по промывке трасс и контуров. Предоставить фото или схемы (можно от руки). Надо до того как в пятницу -суб. прийдёт станция иметь понятие точно. Интересует:
1. Как и из чего лучше сварганить маслоотделитель. Размеры его и объём.
2. ОЖ - предпологаю обычный баллон (или специальный для сбора) с впаянной до дна трубкой со шрёдером.
4. Нужен ли доп. переохладитель или что?
5. Каким образом (схематично) добавлять в контур фреон для промывки - в каких точках ставить тройники или как там?
6. Как и какой конструкцией обезопасить станцию от ВХ (влажный ход).
azar пишет:
И далее. Прошу тех, кто уже варганил (или знает как) на базе станции сбора собрать установку по промывке трасс и контуров. Предоставить фото или схемы (можно от руки). Надо до того как в пятницу -суб. прийдёт станция иметь понятие точно. Интересует:
1. Как и из чего лучше сварганить маслоотделитель. Размеры его и объём.
2. ОЖ - предпологаю обычный баллон (или специальный для сбора) с впаянной до дна трубкой со шрёдером.
4. Нужен ли доп. переохладитель или что?
5. Каким образом (схематично) добавлять в контур фреон для промывки - в каких точках ставить тройники или как там?
Смотря что мыть. Бытовку и полупром проще распаять и жидкарем продуть. А на трассу фильтр установить. Быстрее и лучше.
Мультизону геморно, медленно и ну ево нах. Нужно собирать девайс на базе 7 кВт наружного блока. Тогда можно пускать фреон ко трубам :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Да вот этот девайс, только где такой компрессор взять? с охлаждением вентилятором? И помнишь на одном из форумов испанец предлгал свою станцию промывки с масло-водоотделителями (ратификационными миниколоннами):
http://www.ebay.de/itm/Absaugverdicht...27c5ad3417
Вот новую промывочную бяку предлогают - но это фигня похлеще R141 - т-ра кипения +40С. Пипец.http://www.radoil.ru/userfiles/file/Solkane365.pdf
Тот испанец юзает 4 кВт скролл от Дайкина. Тоже не ахти производительность.
Основная проблема в изготовлении станции очистки - изготовить отстойники ОЖ + докипатели на заказ.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Добрый день!
С Днём победы!
Ребята, прошу Вас помочь. У кого есть возможность по порядку рассказать порядок действий при работе со станцией эвакуации GC от Нимала. Какие способы сбора и в каких случаях необходимо их применять. Пуш Пул? Режим самоочтистки станции - как правильно применить и прицип.
Спасибо.
Есть инструкция на польском на RECO250. По-моему - одно и то же.
Можно не знать польский, есть картинки. :D Хотя... вроде как белорус... :D Рядом с поляками ... :D
Режим Recovery - эвакуация фреона в газовой фазе из системы в станцию, а затем из нее жидким в баллон (не заполнять больше 75% объема!).
Режим Purge - Сбор фреона в жидком виде из системы (это по описанию, как это практически - не представляю).
А промывку, ИМХО, надо делать след. образом:
Доработанный баллон (с доп. трубой) с фреоном + еще один такой же в качестве отделителя разного г... + смотровое стекло + фильтр на входе в станцию.
Жидкарь из баллона загоняется в промываемый участок холодильного контура или весь контур. Избыточное давление создает станция эвакуации, откачивая фреон из другого конца промываемого участка через баллон, фильтр и смотровое стекло.
Да, и не забудь, ЖИДКОСТЬ НЕ СЖИМАЕМА! От жидкаря станция навернется.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
А для этого надо делать перед станцией отделитель жидкости из обыкновенного баллона . И фильтр мона ставить перед отделителем , сразу на выходе из объекта эвакуации . Хотя , твоя станция должна сосать ОГО -ГО . В качестве фильтра мона юзать картриджный фильтр .
Да, насчёт поляков, я с Витебщины - там белорусская мова не родной язык. В школах учат, но говорят на всем понятном.
Что касаемо меня - помню хорошо деревенскую газету - Сцяг перамогі. Но не помню - как валенки по белорусски.
6. Как и какой конструкцией обезопасить станцию от ВХ (влажный ход).
Вроде там конструкция клапана такая что ВХ не боится, да и написана производительность по жидкости, значит можно.
Я размышлял собрать для промывки на 71 скролле, но пришел к выводу что проще поставить насос пластинчатый бронзовый типа как от насосной станции и вперед