Ошибка Mitsubishi
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ошибка Mitsubishi

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка Mitsubishi»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 19886Тема: «Ошибка Mitsubishi» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Поделитесь информацией, что значит ошибка Р8 на канальнике. Точная марка пока неизвестна, необходимо хотя-бы примерно определиться. Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
P8 означает "ошибка в наружном блоке". Это может быть вызвано
- неправильным соединением внутреннего и наружного блока
- перефазировкой
- срабатыванием какой-либо защиты
-запорченым термистором в наружном блоке
Чтобы выяснить точно, что произошло, надо залезть в наружный блок и посмотреть на плату. Установите SW3-1 и SW3-2 в OFF и посмотрите на светодиоды. При ошибке один из них мигает. 1-перепутана фаза, 2-нет фазы, 3-термистор, 4-выключатель высокого давления, 5-термореле,6-термовыключатель, 7-перегрев теплообменника, 8-плохая плата.
Электрическую принципиальную схему можно скачать с этого сайта или с mitsubishi-aircon.ru
Профиль
E-Mail
#3
Большое спасибо.
Профиль
E-Mail
#4
Попробуйте поменять фазы либо проверте на наличие одноименных фаз.
Профиль
E-Mail
#5
Если кондиционер, после ошибке на пульте был обесточен, показание светодиодов во внешнике будут верными?
Профиль
E-Mail
#6
аналогичная ситуация - в результате предположительно пропадания питания кондиционер попадает в ситуацию с ошибкой P8 причём внешние блоки выключены.

предположительно: падает питание,
автоматика отключает внешние блоки - визуально они стоят,
на ОВЕН МНС1 - гаснет зелёная лампочка,
и хотя питание в итоге восстанавливается, рестарт не происходит, Remote controller показывает P8



вопрос: поможет ли auto restart jumper, или надо перенастраивать ОВЕН МНС1?



===
спасибо
Профиль
E-Mail
#7
Если питание пропадает только на внешних блоках, а внутренние продолжают работать, то отсюда и Р8-нет разности температур между датчиком в помещении и датчиком на жидкостном трубопроводе.
ОВЕН должен быть в положении "12% авт"
Авторестарт выставляется на внутренних блоках.
Профиль
E-Mail
#8
спасибо, а подскажите как выставить авторестарт на внутренних блоках?
PC-workerH-4GKHSA

===
СПАСИБО! Ж)
Профиль
E-Mail
#9
On indoor controller board
PC-workerH-2,2.5,3,4,5,6,GKH(S)A1
(1) J1 (Function selector Jumper resistors)

J1-10) Switch for auto restart function
Provided :This function does not work
Not Provided :This function works.

Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Поделитесь информацией, что значит ошибка Р8 на канальнике. Точная марка пока неизвестна, необходимо хотя-бы примерно определиться. Спасибо.


Если это МЕ, то Р8 означает, что кол-во Х/А отличается от оптимального либо неисправны термисторы ТН2 и ТН5. Если же блоков несколько, то могли быть перепутаны сигнальные линии.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
melco пишет:
P8 означает "ошибка в наружном блоке". Это может быть вызвано- неправильным соединением внутреннего и наружного блока- перефазировкой- срабатыванием какой-либо защиты-запорченым термистором в наружном блокеЧтобы выяснить точно, что произошло, надо залезть в наружный блок и посмотреть на плату. Установите SW3-1 и SW3-2 в OFF и посмотрите на светодиоды. При ошибке один из них мигает. 1-перепутана фаза, 2-нет фазы, 3-термистор, 4-выключатель высокого давления, 5-термореле,6-термовыключатель, 7-перегрев теплообменника, 8-плохая плата.Электрическую принципиальную схему можно скачать с этого сайта или с mitsubishi-aircon.ru


PUH-4YKSA
Пульт показывает P8.Во внешнем блоке ничего не мигает, горит только 8й светодиод. Что это может значить?
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Alexandr пишет:
PUH-4YKSA
Пульт показывает P8.Во внешнем блоке ничего не мигает, горит только 8й светодиод. Что это может значить?

http://www.mitsubishi-aircon.ru/downl...php?id=124
http://lordn.hnc.ru/books/?get=Books/ServiceMans/ME/
http://www.mark-off.ru/man/?get=main%...0Electric/
если где-то здесь этой модели нету, погляжу в конторе завтра, выложу.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
Alexandr пишет:
PUH-4YKSAПульт показывает P8.Во внешнем блоке ничего не мигает, горит только 8й светодиод. Что это может значить?


Выяснилось - был обрыв межблочки по 1ой клейме.