Бачки Vapac
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Бачки Vapac

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Бачки Vapac»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 15453Тема: «Бачки Vapac» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Подскажите пожалуйста кто знает, какие фирмы в Москве занимаются поставкой оборудования Vapac ( нужны бачки пароувлажнителей ).Заранее благодарю.
Профиль
E-Mail
#2
Любые комплектующие для VAPAC, в том числе и бачки, можно заказать по адресу: Alex_Bochin@trane.com
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо, я Алексея знаю. Да только уж слишком большие у них сроки поставки.
Профиль
E-Mail
#4
Быстрее все-равно не получится. Зато из первых рук!
Профиль
E-Mail
#5
Подскажите пожалуйста кто знает. Горю. Электродный увлажнитель VAPAC, плата управления 1150630 нет синхронизации с контроллером. Постоянно горит светодиод сети, светоиндикатор работы не горит (не мигает).
Профиль
E-Mail
#6
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо за отклик. Да делал. Но, при выполнении пункта №6.1е) твоей Start ur procedure, не проходит инициация, т. е. нет связи с блоком. Обращаю внимание на главное: - постоянно горит красный светодиод сети;
- нет свечения светодиодов USER.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
ivm1958 пишет:
- нет свечения светодиодов USER.


Это говорит только о том, что увлажнитель не включается в работу.
"Power-On Neon – On
Symbol-LED – On
Display - Blank
- Check if security circuit is open circuit
- Check 24V 3.15A fuse mounted at top of Microvap controller PC-workerB 1150630"

На схеме есть "SECURITY CIRCUIT" (клеммы 9 и 10). На плате это контакты 13, 14 разъема СR1.
Убедитесь, что они замкнуты. Поставьте перемычку, если надо.
Профиль
E-Mail
#9
Спасибо. Но цепь аварийного отключения замкнута (клеммы 9 и 10), стоит перемычка. А 24В на контакторах 13, 14 разъема СR1 в наличии.
Согласен : 1. нет свечения светодиодов USER - это говорит только о том, что увлажнитель не включается в работу.
2. постоянно горит красный светодиод сети - вероятно говорит о работе в системе ведущий/ведомый как ведомый а сигнала на включение нет. Если это так, то как выйти из этого режима.
Жду дальнейших рекомендаций.
Профиль
E-Mail
#10
Про конфигурацию "ведущий/ведомый" написано а мануале
http://www.vapachumidification.com/ad...Manual.pdf
в пункте 1.6.8
В каком состоянии клеммы 11и 12?
Профиль
E-Mail
#11
narkom, мануал на который ты делаеш ссылки у меня есть. Но если ты прочитал пункт 1.6.8, то знаеш - это вход в систему в/в, а мне нужен выход. И это в случае если диагноз проблемы определен верно. Клемы 11 и12 разомкнуты, на них заведен сигнал вкл/выкл с FX-15 климатического кондиционера.
Профиль
E-Mail
#12
Модель увлажнителя, с дисплеем или без?
Профиль
E-Mail
#13
LE c дисплеем, уровневый способ регулитрования.
Профиль
E-Mail
#14
Комплектующие и выпарные цилиндры к VAPAC: tlgroup@bk.ru
Профиль
E-Mail
#15
Прошу помочь отрегулировать производительность VAPAC LE05 с дисплеем. Всё работает нормально, но агрегат выдаёт max 1,8 кг/ч. Возможно ли это сделать с помощью пункта меню 6-1-1-1 или 6-1-1-2 ?