Вода попала в Scroll
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Вода попала в Scroll

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вода попала в Scroll»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5247Тема: «Вода попала в Scroll» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Имеем следующую ситуацию: в чиллере Trane разморожен испаритель (пластинчатый), в результате сначала вышел фреон, потом в контур попала вода. (Вода физически в контуре присутствовала, когда его отрезали и глушили). В контуре три Scroll´а цугом. Обмотки компрессоров звонятся. Понятно, что надо систему промывать, менять масло, менять фильтр. Какие еще грабли могут ожидать? Если компрессоры поработали на воде - что могло с ними произойти? Были ли у кого-нибудь подобные казусы?
Профиль
E-Mail
#2
Уважаемый miha!
Кажется я знаю о каком объектк Вы говорите! Там причиной данной ситуации было занижение установочных параметров?

Если так, то меняйте и компрессоры тоже, по моей иформации для Вас это будет намного выгодней! :-)

С уваженеим,
Z
Профиль
E-Mail
#3
2 Z:
Мне тоже кажеться, что Вы знаете, о каком объекте идет речь. :) Может, поделитесь еще какими-то наблюдениями: mk@aecklima.kiev.ua
TIA
WBR
Профиль
E-Mail
#4
А как планируется промывать? Поделитесь опытом.
Мне кажется, неплохо бы следующим образом:
прокачать какое-то количество фреона (15%заправки ?)
продуть азотом
заправить(хотя бы 70%) с раскислителем и сутки погонять
снова заменить масло
Кто знает, как ПРАВИЛЬНО ?
Best regards
MKl
Профиль
E-Mail
#5
Коллеги!
Рекомендуется чистить систему в два этапа: 1 - описано в Мир Климата №10, стр. 37, 2- после этого троекратное вакуумирование и срыв вакуума СУХИМ (!) азотом. Естественно после заправки и небольшого пробега машины сменить картридж фильтра осушителя.