Здравствуйте.
Mitsubishi Heavy мульт внешний FDC 808 2 внутри FDN 258.
Включаем на холод. Работает. Холодит. Проходит время, минут 15-20. Перестаёт работать.
Ошибка E1. Нажимаешь чек - ошибка U0. Повторное включение приводит к долгому
миганию пульта и ошибки E1. Обесточиваем минут на 15. Включаем автомат, пульт сразу нормальный. Включаем с пульта на холод, начинает работать, но через некоторое время ошибка E1.
Мощность наружного блока FDC 808 HES - 20 кВт. В системе V-multi данный блок может использоваться с внутренними бллоками, суммарная мощность которых РАВНА 20 кВт. Использование блоков, суммарная номинальная мощность которых отличается от номинальной мощности наружного блока НЕДОПУСТИМО И ПРИВЕДЕТ К ПОЛОМКЕ КОМПРЕССОРА.
Непонятно также что за блок FDN 258? Явно указана неполная маркировка.
Очень странно, что Ваш поставщик не предупредил Вас о неправильной конфигурации системы. Хотелось бы узнать, что это за поставщик.
Порекомендовать Вам могу только одно - покупать технику у профессионалов, а не гоняться за дешевизной.
С Уважением и пожеланием мудрости, Сергей Гастев (755-84-33)
mr. Sam не совсем понял моей реплики. Если он знает, то Петроспек совсем по другому адресу живет, а вот некоторые молодые, да ранние совсем не уважают авторитетов! Вошли недавно в наш большой трамвай - и ну распихивать локтями! Извините, погорячился... Но ползучцю саморекламу не люблю.. Петроспек горячо люблю и уважаю!
Уважаемые господа! Где Ваши мозги ? Устраиваить брейн- ринг на пустом месте глупо и бестактно. Купить оборудование можно у любой фирмы и за любую цену , это дело вкуса . Но если Вы , Уважаемый Alexandr , приставляете к "мерседесу гусеницы от танка" то единственное, что у вас получится с этой системой и с получившимся агрегатом - так это в лучшем случае - улететь на Луну, а то и еще куда подальше.
Вы же цивилизованные Люди ! Прежде чем подбирать и устанавливать какое-либо
оборудование , хоть почитайте самостоятельно ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ !
Тем более информация по оборудованию MITSUBISHI HEAVY достаточно распространена и достаточно полноценна , чтобы в ней разобрался нормальный человек. А у кого покупать оборудование - это уже личное дело каждого покупателя . Если ты покупаешь холодильник ( или в магазине или на рынке - какая разница ! ) то вряд ли НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ вместо холодильника продадут пылесос ! Пылесос - тоже вещь очень полезная - но он используется для других целей !
А по Вашему вопросу отвечаю - внимательнее смотрите каталог по оборудованию и подбирайте наружный блок в соответствии с производительностью внутренних блоков ! для 2- х блоков с индексом 258 (по 5,7 кВт - каждый) подходит блок FDC 508 тем более , что у него даже меньшая цена . А блок FDC 808 используется для подключения 4- х внутренних блоков с индексом 208 . Я вообще удивляюсь, как у Вас эта система включается и работает 15 минут . Это просто героическое оборудование , жаль что оно досталось такому "Грамотному" пользователю !
to junior
Спасибо за грамотный разбор полетов с техникой и за урезонивание сцепившихся Петроспековцев и Бьюфордовцев. Видать не сладко пришлось им этим летом.... пободались друг с другом придостаточно...
Здравствуйте!
Извините.
Допустил ошибку. На самом деле Mitsubishi Heavy мульт внешний FDC 508HES3B внутри FDTN 258H - 2шт.
Проблема разрешилась .Нужно было во внутренних блоках выставить "ГЛАВНЫЙ"
"ПОДЧИНЁННЫЙ".
Sorry from the last blunt answer ;) . Хорошо, что у Вас этот случай хорошо закончился и Вы разобрались с этой ситуацией. Мне кажется, просто в дальнейшем Вам нужно быть более внимательным при закупке и установке оборудования (и всегда смотреть "сервис-мануалы" на это оборудование).