Кажется компрессор. Что скажете?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Кажется компрессор. Что скажете?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кажется компрессор. Что скажете?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4954Тема: «Кажется компрессор. Что скажете?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Есть HiStar HFR-25GW - Это 9 модель. Чей компрессор не увидел. Работал 2 года. давление на холод 5,2 атм. (было). Суть поломки: Включаешь на холод. работает 5-7 минут и отключается компрессор, лампочка питания (на внутреннем блоке) мигает. минут 10-12 стоит, потом все повторяется. мне кажется тепловое реле вырубает компрессор. Давление сбросили до 4,6-4,7. На монометре стрелка неустойчива, слегка подергивается. Такое бывает обычно когда компрессор начинает умирать. Второй такой же с давлением 4,7 работает нормально стрелка устойчива. Что скажете?
Профиль
E-Mail
#2
Если бы компрессор вырубается по теплушке-он включится через 40-60 минут(но точно не раньше)-да и судя по всему холодилка работает хорошо.
Скорее всего выключается по датчикам, грязный конденсатор или испаритель(фильтры).
Профиль
E-Mail
#3
Да нет. Кондиционер чистый. Хоть его два года и не мыли, но он чистый.
Профиль
E-Mail
#4
Возможны такие варианты:
В систему попал воздух (при дозаправке например),изрядный его процент может пос
лужить причиной перегрузки компресора.
Врезультате гидроударов "полетели" подшибники (короткая траса,перезаправка)
Грязный конденсатор.Просветы меж оребрений могут быть свободными,но на плоскостях оребрений может быть слой окиси и грязи затрудняющий теплосъем