Были установлены несколько настенных сплитов Hitachi (7, 9 и 24-ые). Клиент говорит, что жалюзи у этих кондиционеров открываются не под тем углом, как хотелось бы.
Вопрос: можно ли у данных моделей отключить привод на жалюзи, чтобы зафиксировать их положение, не повлияет ли это на работу аппарата и как это сделать правильно?
Это хроническая болезнь данной марки. Даже если поставить жалюзи в горизонтальное положение, то начнется заметный свист и сильное поддувание вниз. Доходило до того, что ставились декоративные козырьки под нижней частью воздухорапределяющего отверстия. Отключение моторчика привода жалюзи возможно - просто сдернуть разъем с платы. Но лучше клиенту подарить за такую большую покупку длинную палочку - пускай жалюзи поправляет! И думает, что покупать в следующий раз. При всем моем уважении к качеству данной марки.
Так, в том-то и дело - Клиент, правда, сам нашел палочку, но говорит, что ему уже надоело поправлять каждый раз жалюзи...
А как найти этот разъем (к сожалению, не имею принципиальной схемы).
Заранее спасибо