Небольшая серверная (метров 30 кв.), установлено 2 кондиционера Daikin RQ71B8V3B.
Пашут непрерывно где-то с 2008 года (зимний комплект установлен).
Года три назад (~2016-2017) начал сначала один выходить на ошибку, потом и другой.
На одном выскакивают коды: E4 (низкое давление) и J2 (трансформатор тока), на другом: E3 (высокое давление). Сначала очень редко (раз в месяц или два), потом чаще.
Год назад перезаправили оба (имеющиеся у нас в городе мастера видимо других методов ремонта не знают, кроме еще поменять аппарат) - в общем ничего не дало, может пару недель ошибки реже выскакивали, но это из-за погоды могло быть.
На выходе внутренних блоков до последней поры воздух шел достаточно холодный (мастера, что обслуживали, удивлялись насколько хорошо охлаждает).
Сейчас один аппарат (где ошибка E3) сбоит проработав несколько минут. Другой может проработать полдня, может несколько минут, редко несколько дней. Зависимость от внешней температуры на улице не понятна, бывает и в холод сбоит, бывает в жару работает.
Сейчас субъективно оба холодить стали хуже, но возможно из-за того, что температура в помещении высокая (около 28 гр). Еще заметил, что дренажные трубки на улице сухие, хотя с соседних бытовых кондиционеров капает довольно активно. При этом в серверное подтеканий никогда не было, при обслуживании внутренних блоков мастера говорили, что там все чисто и сухо.
Внешний блок (где ошибки E4 и J2) открывали своими силами, снимали плату и трансформатор тока. Плата и трансформатор тока в идеальном состоянии (внешне, что смогли прозвонить на плате - исправно).
Вентиляторы внешних блоков запускаются.
Еще получили совет насчет проверить качество электропитания. Обнаружили в щитке обуглившуюся нулевую клемму - устранили, заменили автоматы на нормальные (были ИЭК - грелись) - ничего не поменялось.
Помогите пожалуйста со следующими вопросами:
1 Любые мысли по поводу как проверить и починить не являясь специалистами в кондиционерах (зато есть электронщики).
2 Как сделать по первому вопросу с помощью специализированных фирм, но под нашим руководством - у них спецов явно нет, зато есть инструмент и материалы.
3 Как проверить качество сети питания, по каким параметрам и чем.
4 Стоит ли мыть внешние блоки? На форумах многим советуют, но к положительному результату не приводит.
5 Стоит ли пытаться вообще реанимировать, вроде на такие аппараты срок службы 15 лет, т.е. могли бы еще работать и работать.
6 Нет ли в продаже совместимых с нашими аппаратами внешних блоков Daikin, заменить только их.
7 Какие на сегодняшний день в продаже модели для серверных: такого же уровня и начального уровня, но специально для серверных (у Daikin были такие серии, но сняты с производства).
Даже для полупрома 10 лет - 24чх365дх10л=87 600 ч /2(ротация) = 43 800ч при гарантированной наработке компрессора - 30 000ч - многовато будет. Пора менять.
Для серверной я бы посоветовал ME MrSlim в заводской комплектации с минимальной доработкой - установкой панели защиты от ветра.
Наружные блоки есть одно- и трехфазные.
Да, действительно, забыл указать, что старт-стоп MrSlim.
А на счет бухгалтерии - у них одна проблема - израсходовать как можно меньше денег в настоящий момент.
А что будет потом - это уже другой вопрос.
А на 7 кВт в серверную бытовку ставить - вообще нонсенс.
P.S. Еще бы порекомендовал брать не комплект 71-й внутренний и 71-й наружный, а 100-й внутренний и 71-й наружный.
Для того, чтобы испаритель не был маленьким при 18 град. МЕ продает не комплекты, а блоки по отдельности.
А как решается вопрос работы кондиционера при минусовых температурах меньше рабочих? Например для MrSlim при установленном зимнем комплекте минимальная температура -15. Но никто же не будет ночью дежурить и отключать в сильные морозы? Автоматически тоже наверное не отключится.
Наши Daikin-ы как то справились, никогда не отключали, хотя температура думаю за эти годы падала и до -30.
И еще, всегда удивлялся, зачем в холодный период использовать для серверной кондиционеры, когда можно просто приточно-вытяжную вентиляцию использовать, возможно даже не принудительную, тяга должна быть отличной при такой разнице температур. Такое вообще практикуется? Есть подводные камни?
Не знаю, какой у Вас регион, но в Оренбурге до -40 бывает и они нормально работают.
В MrSlim есть свой родной регулятор скорости вентилятора.
Не надо покупать с установленным "зимним комплектом"!
А подводные камни в использовании вентиляции для серверной - выпадение конденсата зимой и большие объемы воздуха.
Дополнительная панель защиты от ветра на 71-х и 100-х блоках - по одной. Это на 125-х и 140-х по две.
Необходима, т.к. при низких температурах вентилятор останавливается и ветром раскручивается в другую сторону. А при включении, раскрученный в другую сторону - сгорает.
Не счет труб. Лучше заменить. Причина не в том, что они "стареют", а в том, что в них останется после демонтажа старое масло, которое не принесет "здоровья" новому кондиционеру.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Для серверной я бы посоветовал ME MrSlim в заводской комплектации с минимальной доработкой - установкой панели защиты от ветра.
Наружные блоки есть одно- и трехфазные.
Добрый День! SSA Можете посоветовать конкретную модель ?
Нужен аналог DAIKIN RR125BW1B в серверные 12,5 кВт трехфазный
Постоянные утечки теплообменника наружного блока слева вверху уже достали
Наружный PU-P125YHAR6 (трехфазный) и внутренний PCA-M140KA-ER с проводным пультом. Через него же ротация двух систем.
Отвечаю сразу на вопросЫ:
"почему разные по производительности?" - легче будет наружному блоку при температуре в серверной 18 град.
"почему подвесной?" - канальный такой производительности надо ставить с воздуховодами.
Теперь смотрите, у DAIKIN RR125BW1B стандартный проводной пульт дает возможность при нажатии кнопки тест 2 раза войти в меню 41 затем код 02 . Мы увидим температуру на калаче испарителя которая как-бы есть температура кипения. обычно от -3 до +2. Это дает возможность диагностики, можно оценить состояние кондиционера. Например при нехватке фреона в контуре температура падает -11 и т.д. до -21 при этом коварный кондиционер продолжает работать циклами (как бы оттайки) скрывая недостаток фреона до последнего, падает холодопроизводительность. Наконец когда н.д. упадет до порога срабатывания датчика н.д. выскочит ошибка Е4
Теперь вопрос если брать с проводным пультом есть ли такая или подобная функция увидеть температуру кипения ?
И нет ли такой же функции скрытия недостатка фреона в контуре? как переход в работу циклами со снижением холодопроизводительности ?
Хорошо.
Разговаривал с отделом закупок, так вот мне сказали
Есть один важный момент кроме прочих
Желательно чтобы в свойствах изделия производителем была указана функция которая отсутствует у других, но имеет важное значение именно для конкретного (серверная) использования.
Здесь в принципе нормально, отметил бы:
1. Для охлаждения помещений с низкими влаговыделениями (например, серверных) допускается применение несимметричных комбинаций наружного и внутреннего блоков для увеличения производительности системы по явной теплоте. Например, PU-P71YHA — A-RP100KA
2.Зимний комплект
Наружные блоки PU-P оснащены регулятором давления конденсации (регулятором вентилятора) и нагревателем картера компрессора.
3. Встроенная функция ротации и резервирования «1+1» (100% резерв).
Недостаток высокая цена
Короче можно попробовать пробивать
Ну, ИМХО, высокая цена - цена соответствует качеству.
В 2009-м поставили MrSlim в аккумуляторную бесперебойникa (+сам бесперебойник). Пашет в одну харю до сих пор 24ч*365дней.