Sanyo 181GH
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Sanyo 181GH

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Sanyo 181GH»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8297Тема: «Sanyo 181GH» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Отработал буквально зиму вчера отказался гнать холод..на тепло работает нормально..(в морозы не включался), давление на газ.магистрали около 6...при работе на холод скачет,компрессор включается буквально на 45-60 секунд и выключается..оба крана при этом теплые..пережимов трубопровода визуально не обнаружено..Буде признателен за ваши мысли!!! Выручайте!!
bela@rambler.ru
Профиль
E-Mail
#2
Работает ли вентилятор наружного блока?
В каком состоянии его крыльчатка?
Профиль
E-Mail
#3
Четырехходовик заклинило. Возможно при монтаже попала грязь. Отключение происходит по датчику высокого давления.
можно попробовать легонько по нему постучать. Бывает спасает.
:-)
Профиль
E-Mail
#4
Четырехходовик заклинило. Возможно при монтаже попала грязь. Отключение происходит по датчику высокого давления.
можно попробовать легонько по нему постучать. Бывает спасает.
:-)
Профиль
E-Mail
#5
А с фреоном все нормально?Как то высоковато давление.Сколько на улице?
Профиль
E-Mail
#6
Грязь исключена..вроде не первый кондюк вешаем..а вот клапан ..все может быть..температура на улице+15, давление при работе падает до 6-7..Вентилятор наружного блока не вращается крыльчатка свободна сам крутил!!
Профиль
E-Mail
#7
Сервисный кран находится на газовой магестрали потому и давление высоковато...фреон доли только при переходе с режима нагрева на режим охлаждение тогда давление кратковременно упало..
Профиль
E-Mail
#8
Подаётся ли с платы команда на вкл. вентилятора (в режиме "cool" )?
Если нет-проверте плату.
Если да-прозвоните двигатель вентилятора.
Если двигатель исправен,ищите "обрыв" в цепи (скорее всего-это разъём папа/мама).
Профиль
E-Mail
#9
Так и есть питание на двигателе вентилятора отсутствует, между 4м и 5 м контактом терминала 24 вольта присутствует..между 4м и 6 м отсутствует(режим охлаждения) эх гады чегож они схему контроллера не разрисовали..а то у нас похолодало ))))
Профиль
E-Mail
#10
1.Проверьте, вращается ли вентилятор в режиме обогрева, если да то с вентилятором всё ОК.
2.Попробуйте свакуумировать кондиционер (перекройте жидкостной кран в режиме Холод). Если давление опускается и идёт на вакуум то с 4х-канальником всё ОК.
У нас был случай на Panasonic`е сдох оптосимистор управления вентилятора внешнего блока и симптомы были похожие.
Профиль
E-Mail
#11
господа спасибо а ответы-советы..наконецто заменил плату внутреннего блока..вентилятор внешнего соответственно заработал...мда отдельное спасибо сервисюцентру Sanyo- не прошло и года как получили плату на замену всю потресканую.С Самсунгом если честно дело иметь приятнее!! у них все ограничивается максимум двумя неделями!!! Так что нахваливайте господа и далее "белую" технику..а я не в качестве ни в удомстве интсталяции..ни как показала практика в ремонте разницы никакой не ощущаю!!!
Профиль