Вышла из строя плата управления -
EB12181(A) в кассетном блоке DAIKIN FXZQ20M.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=...17&lang=ru
- Микросборка HC0801A, связь с ПДУ - BRC1D52.
- Жалюзи регулируются раздельно (
4 мотора).
Причина – ошибочно подано AC220V в цепь (P1-P2) ПДУ.
- Сгорели дорожки и элементы платы управления - HC0801A, Q301, Q303…
- Выгорел ПДУ - BRC1D52.
Защитные элементы в цепи (P1-P2) при 20 кратном перенапряжении не эффективны.
Есть в наличии другая плата управления -
EB09013(A) p/n 5002452
из блока DAIKIN FXFQ40P.
- Микросборка HC0405A, связь с ПДУ - BRC1D52.
- Жалюзи регулируются одновременно (
1 мотор).
https://www.newair.ru/product_2511.html
https://www.newair.ru/userfiles/files/...XFQ-P9.pdf
Внешний блок:
https://ru.scribd.com/doc/196537543/DA...ice-manual
https://www.manualslib.com/manual/8188...=13#manual
1 - Допускается ли установка платы управления - EB09013(A) в блок FXZQ20M с доработкой - ?
Разъемы отличаются:
- помпa M1P - X25A (
2 конт. –
3 конт.),
- двигатель жалюзи M1S - M4S X36A (
5 конт. –
20 конт.).
Нагрузка на ключи 2003
увеличится - 4 мотора жалюзи, вместо 1 мотора.
2 - Взаимозаменяемы ли микросборки HC0
801A - HC0
405A ?