Цитата |
---|
triax пишет:
«Выезжал сервис Арктики, дианогностировали выход из строя платы.
Сняли платы с другого блока, установили Dip переключатели .
Вентиляторы заработали.
Сказали, что плата не ремонтно пригодна (это болезнь Fujitsu VRF S).
Нужно заказывать новую, у новой срок поставки от 2-х до 5-ти месяцев.» |
Лечу болезни Fujitsu VRF S по фото.
1 - Дефект -
не включаются вентиляторы, авария HP.
2 - Диагноз предшественников - неисправен процессор или прошивка.
3 - Плата ремонту не подлежит.
4 - Решение - замена платы.
Предлагаю другие варианты решения поставленной задачи.
1 - ремонт платы
EZ - 0020HUE-C за полцены, за пару дней.
Проверено, отремонтированные платы работают долго.
Возможная причина выхода из строя платы управления - зимний комплект.
Какая схема подключения вентиляторов (CN3, CN4 см. фото) - ?
2 - Есть другая схема подключения зимнего комплекта, увеличивающая ресурс платы управления и вентиляторов.
В этом случае необходим дополнительный выезд на объект.
Есть и такая плата: