Здравствуйте!
на объекте у Заказчика вышел из строя воздушный конденсатор, реальному восстановлению не подлежит (порядка 70 дырок по швам. остальные то же ненадежны), по этому срочно ищется из наличия или в срок до месяца конденсатор аналогичный или чуть мощнее
может у кого завалялся на мегавата на полтора плюс минус 10-15%?
мало ли, бывает.
причина - херовый конденсатор, не пропаяны все трубки у коллектора.
пропаять конечно вариант, но лучше заказчику продать новый конденсатор и старый пока пропаять и подержится, там одного фреона дохуха.
кстати конденсатору всего года два.
причина - херовый конденсатор, не пропаяны все трубки у коллектора.
пропаять конечно вариант, но лучше заказчику продать новый конденсатор и старый пока пропаять и подержится, там одного фреона дохуха.
кстати конденсатору всего года два.
Фотка очень знакомая.... Наименование конденсатора в студию!
Возможная причина трещин на пайках - избыточная вибрация:
- вентиляторы без резиновых прокладок,
- конденсатор (состоящий из 3 секций) болтается,
- гидравлический удар при старте компрессора залегшим в магистрали маслом
можно и пропаять, что там всего 1350кВт и фреона килограмм 300, нужна гарантия длительной работы. название вверху темы в таблице : thermofin TCD.1-091-27-A-N-D5-BD-02
В указанном случае фреона около 200 кг.
За 3 года пайка конденсаторов серебром выполнялась раз 10.
Причина утечек на конденсаторе и меры устранения перечислены выше.
Модель чиллера - секрет?
Я имел в виду свой случай регулярных утечек в конденсаторе вследствие избыточной вибрации. Конденсатор паяется серебром уже третий год, то в одном месте, то в другом.
Чиллер Climaveneta
https://cityclimat.ru/shop/prom/chille...ta/page-6/