KAISER KA3090 turbo ( инверторный) - service manual
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти KAISER KA3090 turbo ( инверторный) - service manual

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «KAISER KA3090 turbo ( инверторный) - service manual»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5623Тема: «KAISER KA3090 turbo ( инверторный) - service manual» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Привет всем!!

Прошу помочь сервис мануалом или расшифровкой ошибок данного кондиционера.

Ситуация следующая .
Позвонили попросили посмотреть кондиционер - выдает ошибку F6 . На вопрос какой и какая модель смогли ответить только что кайзер . Погуглил нашел - проблема с двигателем турбины внутреннего блока. . Созвонился объяснил проблему . Договорился когда приеду - все таки 80 км в одну и столько же в обратную сторону. Взял даже универсальную плату на случай если двигатель с битым датчиком холла. Когда приехал - оказалось что хозяина родственник прогнулся и купил даже движок на турбинку. по паспорту на кондей.
Обломы начались сразу- сняв крышку внутреннего блока обнаружил там клеммник с 3 клемами - L N S - инверторный кондиционер.
При включении начинает дуть турбина и через 15-30 сек выдает F6. Подкинул новый - на вентиляции работает скоко хош , на режимах где задействован наружный блок при включении релюхой выдается Ф6. На наружке стоят две платы - собственно плата процесора и плата инвертора. При подаче с внутреннего блока питания на наружку на плате проца загораются 3 (LED1,LED2,LED3) из 4 диодов -скорее всего самодиагностику платы, датчиков проходит , после реле платы процессора включает плату инвертора . и выдает ошибку
на внутреннем блоке Ф6
на плате инвертора моргает LED1
на плате проца наружки
LED1 - не горит
LED1 - моргает
LED1 - моргает
LED4 - горит
Собственно нужна расшифровка ошибок методика диагностики сервис мануал . Плата инвертора визуально проблем не имеет, явных пробитых деталей прозвонка не определила , проблем с пробоем на корпус обмотки компресора нет.
Фото платы внутреннего блока http://www.nash-service.com.ua/produc...oard.html#
Профиль
E-Mail
#2
Не знаю поможет или нет, но в сплитах ошибки серии F это ошибки связанные с температурными датчиками. Смотрите проверяйте, где-то обрыв или КЗ, не приходит сигнал на плату управления на наружку.
Профиль
E-Mail
#3
В том то и дело , что процессор наружки выпадает в ошибку после включения реле платы инвертора то есть после подачи питания на инвертор.
Профиль
E-Mail

   

 