компрессор у сплита после выключения автомата довольно продолжительное время дергается-секунд 20-30. Отчего такое может быть такая аномалия? или не париться и необращать внимания...
сплит митсубиси электрик 3.5 кват на холод.
После выключения автомата (по сути обесточивания) - никаких признаков жизни компрессор подавать не должен. На платах остается напряжение только накопленное в электролитических конденсаторах... но Вы же понимаете, что этого заряда не достаточно для конвульсий компрессора "довольно продолжительное время"?
Значит не обесточивается наружка при выключении автомата питания.
Какая модель кондиционера? (пишите модель внутреннего и наружного блока).
От этого и надобно "плясать".
У неинверторных моделей - внутр. и наруж. блоки запитываются раздельно. Если еще и "холодная" модель наружки (MU-G***VA) - то там "питалово" на компрессор подается просто - через магнитный пускатель а управляет магнитным пускателем - сигнал от внутрянки (12 В). Может контакты пускателя залипают.
В общем - без понимания моделей блоков (НБ и ВБ) - нечего даже фантазировать на эту тему - много вариантов.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Денис, это как раз то, о чем я говорил в другой ветке - неисправен обратный клапан в компрессоре. А "дергание" - это не от электричества, а от фреона - раскрутка в другую сторону.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Похоже что после выключения, идет частичный возврат жидкости в компрессор. Поставь обратный клапан в нагнетании, а лучше забей. Как вариант, проверь, может перезаправка?
всё, загнулся кондей. Перегревается компрессор и срабатывает термозащита , холодит при этом нормально. Похоже что все-таки частичное разрушение внутренних клапанов компрессора.