Всем доброго дня!
Пригласили на один объект,где смонтирована системе МЕ City Multi в составе PUHY-650YGM-A в кол-ве 3 штук, центральных пультов G-50A в кол-ве 2 штук и порядка 40 внутренних блоков кассетного типа (PLFY-P__VAM-E) c проводными пультами марки PAR-F27MEA.
Система эксплуатируется с 2009 года, в настоящее время имеются три кабинета в каждом из которых установлены две кассеты и один проводной пульт, после включения с пульта блоки работают приблизительно 1 минуту после чего начинает моргать светодиод работы и на дисплее пульта высвечивается ошибка 66 00 . После изучения электрических и межблочных соединений было обнаружено, что в каждой из комнат обе кассеты параллельно подсоединяются к единственному пульту управления , установленного в каждой из комнат через клеммы TB5(параллельно межблочному кабелю), немного разобравшись со схемой решили с одной кассеты откинуть концы идущие на пульт управления, после данных манипуляций опять же получили ошибку
00 66(повторяющейся в системе адрес). При этом как утверждают местная эксплуатирующая орг-ция данные блоки нормально работали до зимы и только после запуска весной начали высвечивать данную неисправность.
Пожайлуста помогите, опыт по МЕ минимален
1. Посмотрите адрес, к которому присвоен данный код ошибки. На табло пульта показывается код ошибки (4-х значный) и адрес блока (2-х значная цифра) где ошибка обнаружена.
Например:
код ошибки "6600"
адрес блока "39"
Значит что у блока с адресом "39" обнаружена ошибка с кодом "6600".
2. Убедитесь, что адреса на пультах выставлены правильно (а на пультах PAR-F27MEA требуется обязательная установка своего собственного адреса).
Смотрите ниже диапазон адресов, допустимый для этих пультов.
Так же, скачайте инструкцию по монтажу на этот пульт, что бы увидеть - где и как выставлять адрес.
Скачать инструкцию ТУТ
3. В настройках данной модели пультов необходимо указать (прописать) адреса внутр. блоков, которыми он должен управлять.
Модель пульта ДУ "PAR-F27MEA" относится к категории МЕ-пультов, устанавливаемых в любую точку межблочной коммуникации. Соответственно - требует установки (колесиками) адреса на самом пульте и указания в настройках пульта адресов внутренних блоков, которыми он будет управлять.
Удачи!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Высвечивается 1 05 66 00 на пульте ДУ, на самом пульте вскрыли переднюю крышку и там выставлен адрес 05(на крышке пульта видимо монтажниками при пуско-наладке ручкой написано 05)- левый ползунок на цифре 0,правый на 5.НО....Этот блок обслуживает одновременно две кассеты может здесь есть какой-нибудь подводный камень?
Возможно есть еще внутренний блок или пульт ДУ с адресом "05" = проверьте.
Так же проверьте, правильность регистрации адресов (которыми должен управлять пульт ДУ) в настройках пульта.
Должно быть:
- обе кассеты должны иметь свои уникальные адреса (в диапазоне от 01 до 50)
- пульт ДУ должен иметь свой уникальный адрес, согласно того правила, указанного мной в сообщении №3 (установите адрес минимального внутреннего блока в данной группе +100).
Я не знаю, на что влияет нарушение этого правила, если честно. Никогда не пробовал его нарушать :D
Да и рекомендую всегда использовать пульты PAR-21MAA (они дешевле и проще в монтаже для монтажников).
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Спс за помощь,уважаемый Denni! Если на пульте ДУ высвечивается Centrealized Control, то я не могу с помощью Вашей инструкции к ПДУ проверить адреса, пульт не реагирует на команды((( НО..если эта надпись на пульте пропадает (систему обестачивали и потом обратно запускали), то с помощью кнопок на ПДУ считывается и адрес первой кассеты "05" и адрес второй кассеты "06", но как только надпись на ПДУ появляется то всё повторяется с той же последовательностью и в итогое ошибка 66 00((
А вот это уже интереснее.
У Вас 3 независимых фреоновых контура. То есть 3 шт VRF-системы, в которых состав которых входит всего 40 шт внутренних блоков, объеденных двумя центральными пультами. Так?
Вы на 100% уверены, что адрес "05" больше нигде ни на одном из внутренних блоков или МЕ-пульте ДУ не встречается? Ни на одном внутреннем блоке, независимо от того, к какому из 3-х фреоновых контуров (наружному блоку) принадлежит этот пульт или внутрянка?????
С ноутом и диагностическим прибором МЕ - можно было б быстро увидеть все внутренние блоки и их адреса. Но вряд ли такая вещь у Вас есть. Придется Вам "полазить" по всем внутрянкам и МЕ-пультам всех трех VRF-систем, дабы найти где этот адрес дублируется.
И еще:
Нужно посмотреть настройки центрального пульта (главного). Указана ли Ваша "группа" (а несколько внутр. блоков, установленных в одном помещении и управляемых одним пультом - являются "группой") в нем собственно как "группа". Или они указаны как независимые друг от друга внутренние блоки.
Я не уверен, что это могло вызвать ошибку 6600, но проверить стоит. Если на моей практике такого не было - это не означает что этого не может быть вовсе.
C уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Ещё раз большое спс..Ошибка 66 00 у меня возникает только тогда,когда два внутренних блока посажены на один ПДУ () в здании таких комнат три), в других случаях(один блок- один ПДУ) такой ошибки у меня нет..Поэтому мне кажется,что дело тут не в повторяющемся адресе, а видимо в настройках центрального пульта..Кстати можно описавлово на энтот пульт скинуть??
Dim27 пишет:
Ещё раз большое спс..Ошибка 66 00 у меня возникает только тогда,когда два внутренних блока посажены на один ПДУ () в здании таких комнат три), в других случаях(один блок- один ПДУ) такой ошибки у меня нет..
Если так, то похоже на то, что дело в настройках главного центрального контроллера.
Рад, что смог помочь.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
"Ошибка 66 00 у меня возникает только тогда,когда два внутренних блока посажены на один ПДУ () в здании таких комнат три), в других случаях(один блок- один ПДУ) такой ошибки у меня нет."
Скорее всего, Вы не правильно сгруппировали блоки для управления с одного пульта.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
[QUOTE]Скорее всего, Вы не правильно сгруппировали блоки для управления с одного пульта.
Простите недостаточно понял,что вы имели ввиду под этим выражением : есть три комнаты, там установлены по две кассеты и смонтирован в каждой комнате свой ПДУ, где я ошибся,разъясните пожайлуста уважаемый SSA
Есть конкретное предложение по поводу провести на месте работы по отладки данной системы:
1. Регион- Республика Башкортостан
2. г.Уфа
Конфигурация системы и ошибки описаны выше.
Рассмотрю предложения по выезду специалистов к нам на место с устранением неисправностей,с составлением подробного отчёта о работе систем,используя Конвертор CMN-G и диагностический софт Maintenance Tool 5.01.
Жду Ваших адекватных коммерческих предложений
Как Вы проводили групповую регистрацию внутренних блоков с пульта для совместной работы?
То есть, внутренние блоки должны быть ПРОГРАММНО подключены к пульту управления для совместной работы.
Что касается выезда к Вам, то, честно говоря, своих объектов хватает в сезон. Не смотря на то, что Уфа от Оренбурга недалеко и есть все для диагностики.
Но, ИМХО, Проблема, как всегда, в руках, которые сидеть мешают. Выставляйте правильно все адреса всех блоков и пультов и будет Вам ЩАСТЬЕ. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Спс за ответ..НО....Я не проводил никакую регистрацию внутренних блоков..
Цитата
Пригласили на один объект,где смонтирована системе МЕ City Multi в составе PUHY-650YGM-A в кол-ве 3 штук, центральных пультов G-50A в кол-ве 2 штук и порядка 40 внутренних блоков кассетного типа (PLFY-P__VAM-E) c проводными пультами марки PAR-F27MEA.
Система эксплуатируется с 2009 года, в настоящее время имеются три кабинета в каждом из которых установлены две кассеты и один проводной пульт, после включения с пульта блоки работают приблизительно 1 минуту после чего начинает моргать светодиод работы и на дисплее пульта высвечивается ошибка 66 00 . После изучения электрических и межблочных соединений было обнаружено, что в каждой из комнат обе кассеты параллельно подсоединяются к единственному пульту управления , установленного в каждой из комнат через клеммы TB5(параллельно межблочному кабелю), немного разобравшись со схемой решили с одной кассеты откинуть концы идущие на пульт управления, после данных манипуляций опять же получили ошибку
00 66(повторяющейся в системе адрес). При этом как утверждают местная эксплуатирующая орг-ция данные блоки нормально работали до зимы и только после запуска весной начали высвечивать данную неисправность.
То есть, внутренние блоки должны быть ПРОГРАММНО подключены к пульту управления для совместной работы.
Данное действо нужно делать с ПДУ или с центрального G-50A ?
Мне конечно понятно , что там всё есть :D В Греции тоже всё есть :D Но не всё,что есть можно кушать ;)
Да я сразу признаюсь ,что такую систему я вижу в первый раз...И даже наличие сервис-мануала не означает,что я смогу разобраться с системой,которую я не монтировал...не запускал..и даже не эксплуатировал и обслуживал...Для меня эта система -белый лист..Поэтому я и попросил помочь мне чайнику хоть немного вникнуть ...
Уважаемый SSA! Мне получается нужно задавать группы через центральный пульт??И если у меня в комнате две кассеты и один МЕ пульт, то получается если адрес на пульте первой кассеты выставлен 05, соответственно адрес пульта МЕ равен 1 05 , а адрес второй кассеты должен быть 06? При этом получается адрес следующего блока должен будет быть 07? Простите если мои вопросы покажутся немного простоватыми и незамысловатыми..всё-таки первый раз на МЕ один хожу :D
1. Скачиваете с http://www.mitsubishi-aircon.ru/docum...ooks.shtml последнюю книжку, открываете оглавление, там есть раздел: Регистрация групп и взаимосвязи с установкой Лоссней с МЕ-пульта PAR-F27MEA (стр.78).
Не мешало бы и все проверить по этой книге, если монтаж не Ваш.
Там же есть книга Проектирование...., где в картинках нарисована адресация.
Сначала изучите эти руководства, а уж потом бросайтесь "с гранатами под танк". :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Попытаюсь снова, поподробнее, донести свою мысль...
1. Не имеет значения, насколько отличаются друг от друга адреса внутренних блоков участвующих в "группе" (хоть 05+06, хоть 50+23)
2. Помимо регистрации "группы" (адресов внутренних блоков, входящих в групповое управление) в самом МЕ-пульте ДУ (PAR-F27MEA) необходимо зарегистрировать группу еще и на центральном (главном) пульте ДУ G-50A.
Последнее поясню из опыта:
Имелся следующий состав оборудования:
G-50A = 1шт
PUHY-P200YHA = 1шт
Внутр. блоки Сити Мульти (разных) = штук 4
Lossnay RX4 (LGH-**RX4-E) = 1шт
Отдельная сплит-система MSZ-FD**VA/MUZ-FD**VA + MAC-399IF-E (это коныертер для подключения споит-системы в межблочку M-NET) = 1 комплект
(был так же еще пульт АТ-50А, но это уже не важно).
Так вот, пока на центральном пульте G-50A не был зарегистрирован адрес сплит-системы (с конвертором MAC-399IF-E) - эта сплит-система, подклоюченная на центральный пульт как раз и вела себя так же, как и у топик-стартера (где-то через 1-3 минуты самовольно выключалась, правда вроде ошибки никакой не выдавала, в частности 6600 не помню). И такая ситуация продолжалась до тех пор, пока я не указал в G-50A адрес сплит-системы.
КАЖДЫЙ внутренний блок должен быть указан как группа, даже если он всего один в мещении, и реально ни с каким другим блоком не сблокирован (не сгруппирован).
Например:
Имеем 5 внутренних блоков с адресами 01, 02, 03, 04 и 05. Пусть внутрянки с адресами 03 и 05 состоят в группе. Тогда в центральном пульте необходимо указать слудеющее:
Группа номер 1 => блок с адресом 01
Группа номер 2 => блок с адресом 02
Группа номер 3 => блоки с адресами 03 и 05
Группа номер 4 => блок с адресом 04
Так понятно?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Большое спсасибо и Denni и SSA, за многосторонюю поддержку и помощь!!
Ещё пожайлуста разъясните мне как чайнику:
Есть пульт у меня PAR-F27MEA, в процессе пуско-наладке я должен задать с помощью двух поворотных указателей адрес блока, после этого данный блок прописывается в системе...НО...Если на один ПДУ PAR-F27MEA у меня зацеплены две кассеты PLFY-P40VAM-E и PLFY-P50VAM-E , при этом первая кассета непосредственно подсоединена к данному ПДУ и на данном ПДУ выставлен адрес 05. Уважаемые знатоки,а теперь ВОПРОС :D :
как я должен выставить адрес второй кассеты(50),чтобы система его видела?P.S. Если на ПДУ высвечивается ,что система находится под центральным управлением,никакие телодвижения с помощью данного ПДУ я не могу совершать(пульт не реагирует)