VRF_неоклима не холодит.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти VRF_неоклима не холодит.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «VRF_неоклима не холодит.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 39
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 36591Тема: «VRF_неоклима не холодит.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый вечер, уважаемые спецы!У меня к вам такой вопрос. Смонтировали это чудо техники, наружка находится на крыше 10-го этажа, а головы(касетного типа) на первом. Перепад высот 34метра. Диаметр жидкостной магистрали 22 мм. , а газовой 42мм. Низкое давление 4.2 bar. температура +6, высокое 12bar. температура +31. Вся эта система практически не холодит. Почему? И нужно ли ставить маслоподъёмные петли, если в наружке стоит маслоотделитель? Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
чето 22 это много для жидкости...
мощность комбинаторки какая?
Сколько компрессоров вообще и сколько в работе?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Перепад конечно аховый !!!Маслоподъемные на всас обязательны (через сколько метров смотрите сервис мануал), давление всаса и нагнетания пока в норме ,почему не холодит нужно разбираться , возможно требуется дозаправка на трассу с учетом длины.
Просто слесарь..
Профиль
E-Mail
#4
Стоит 6 компрессоров , маслоподъёмной петли нет ни одной!!! Наше "мудрое" начальство сказало, что есть маслоотделитель, а петли это полный бред! Дозаправку делали, почти 2 баллона r-22. Я вот что думаю, может ли масло осесть в головах и перекрыть поток фреона? Так как некоторые холодят довольно хорошо. И ещё, как можно посчитать скорость фреона в газовой трубе?
Профиль
E-Mail
#5
Почитайте в сервис мануале есть ли функция при работе -сбор масла ( на Дайкинах данная функция есть , т.е. через равные промежутки времени на всех внутрених блоках клапана откр. и масло возвращается жидким хладагентом), вот там точно маслоподъемные петли не нужны.
Просто слесарь..
Профиль
E-Mail
#6
Такой функции нет точно. Это же неоклима!!!
Профиль
E-Mail
#7
Тогда думайте как вернуть масло из внутрених блоков , я бы поставил маслоподъемные петли.
Просто слесарь..
Профиль
E-Mail
#8
То есть вы считаете, что масло может перекрыть ток фреона?
Профиль
E-Mail
#9
Не перекрыть , просто создать плохой теплообмен , отсюда низкая холодопроизводительность внутреннего блока, забыл добавить пересчитайте точно холодопроизводительность наружки и внутрених блоков -если китай , попробуйте для проверки времено отключить нормально работающие вн.блоки и посмотрите как себя поведет проблемные , часто бывает что монтажники где то запаялись намертво.
Отредактировано: Амир 29-05-2011 23:20
Просто слесарь..
Профиль
E-Mail
#10
Кстати на счёт функции сбор масла. Перепад высот 34 м. Для R-22 это около 4 bar. Т.е. он вскипит недоходя до наружки. Я прав?
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
jeriho пишет:
Кстати на счёт функции сбор масла. Перепад высот 34 м. Для R-22 это около 4 bar. Т.е. он вскипит недоходя до наружки. Я прав?
-Да , + разрежение связаное с высотой и всасом компрессора+перегрев выше нормы на всасе компрессора , что приведет к высокой температуре компрессора(плохое охлаждение ).
Отредактировано: Амир 29-05-2011 23:25
Просто слесарь..
Профиль
E-Mail
#12
Мля.. А отделка-то уже сделана, а трубы-то в стенах... Валить надо с этой конторы... Больше ни каких мыслей у вас нет?
Отредактировано: jeriho 29-05-2011 23:41
правописание
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
Амир пишет:
часто бывает что монтажники где то запаялись намертво.
Монтжник - это я. Кстати, переключали этот чудо агрегат на тепло- работает отлично, в комнатах - Ташкент!
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
Амир пишет:
-Да , + разрежение связаное с высотой и всасом компрессора+перегрев выше нормы на всасе компрессора , что приведет к высокой температуре компрессора(плохое охлаждение ).

Фуясе он вскипит?
Фреон внизу будет под большим давлением.
Проблема вскипания, когда наружка внизу, внутрянки наверху.
Учим матчасть.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
jeriho пишет:
Монтжник - это я. Кстати, переключали этот чудо агрегат на тепло- работает отлично, в комнатах - Ташкент!


А он и будет нормально работать на тепло.
я знаю в чем там может быть проблема.
Скажем так. Причина не одна
22 труба на вскидку 350-400 грамм на метр.
10 кг только на заливку трубы, так что 26 кг должно было хватить с ушами.
Впаяйте смотровое стекло на выходе машины и внизу. И сами все увидите.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#16
human,
поделись своиим мыслями, не держи в себе! Стёклышко-то впаяем, но на что обратить внимание, вдруг прощёлкаем?
Профиль
E-Mail
#17
на чем собиралась трасса ? рефнеты были ? или опять сантехника ?
Профиль
E-Mail
#18
Одну из них Nikkar озвучил, а вторую увидите сами на стеклах и все поймете. ;)
Отредактировано: human 30-05-2011 09:19
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#19
А чё там понимать то... Все уже замуровано (похоронено...) :D
Надо читать мануалы ПЕРЕД выбором оборудования, чтобы не превысить длину трассы до первого рефнета.
А так, по хорошему, увеличить диаметр магистральных труб (до первого рефнета).
Отредактировано: SSA 30-05-2011 09:24
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#20
Значит остается валить :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
Nikkar пишет:
на чем собиралась трасса ? рефнеты были ? или опять сантехника ?
Сантехника рулит! :D
Цитата
human пишет:
Значит остается валить
На сегодня это самый лучший совет. :D
Профиль
E-Mail
#22
Сегодня приезжали спецы с сервиса, попробовали газовую трубу на выходе с испарителя, а она тёплая!!! Вывод- мало фреона!!! смех На вопрос а сколько дозаправить? ответ - а сколько уже добавили, 2-а баллона? Ну ещё штуки 3! Я так подозреваю, что дня через два будем его сливать. Так что кому нужен R-22 приходите со своей тарой. :D
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
jeriho пишет:
Сантехника рулит!
она не рулит -она курит :D
Профиль
E-Mail
#24
блин...почему здесь нет вот такого смайла...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
Nikkar пишет:



Цитата

jeriho пишет:
Сантехника рулит! она не рулит -она курит
Должна курить, а у нас рулит! :cry:
Профиль
E-Mail
#26
Цитата
RusBuka пишет:
блин...почему здесь нет вот такого смайла...
Вот когда с фреоном "наиграемся" , вот тогда будем думать... Всем СПАСИБО!
Профиль
E-Mail
#27
Цитата
human пишет:
Цитата Амир пишет:

-Да , + разрежение связаное с высотой и всасом компрессора+перегрев выше нормы на всасе компрессора , что приведет к высокой температуре компрессора(плохое охлаждение ).

Фуясе он вскипит?

Фреон внизу будет под большим давлением.

Проблема вскипания, когда наружка внизу, внутрянки наверху.

Учим матчасть.
Учим физику ГУРУ -падение давления на всасе компрессора приводит к вскипанию хладагента.
Просто слесарь..
Профиль
E-Mail
#28
Цитата
Амир пишет:
Учим физику ГУРУ -падение давления на всасе компрессора приводит к вскипанию хладагента.


Учим учим. :D
Только в вашей физике почему то начинает вскипать перегретый пар на всасе в компрессор, али жидким кормим бедолагу?
Радует мну такие вот доморощенные прохфессора, читающие по ночам казагланиана 8)
А насчет вскипания в испарителях, дык вроде тема жувалась неоднократно. Тут и дроссель и сам испаритель с вентом каг бы учавствуют.
При перепаде высоты 34 метра и стабильном переохлаждении давление перед EEV внизу будет больше примерно на 2,5 бара чем вверху.
EEV отработает эту разницу, дозируя смесь в испаритель. И наверху давление кипения конечно уменьшиться относительно нижнего блока, но не так значительно, и ПГ от этого не пострадает. Т.к. загрузка компрессора при достаточном кол-ве хладагента вытянет этот самый ПГ.
Проблема не в перепаде высот, а в диаметрах труб и переохлаждении...
Отредактировано: human 02-06-2011 00:42
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#29
Neoclima - та же Midea. Значит функция масловозврата там есть, каждый час вроде срабатывает.
Профиль
E-Mail
#30
Да, Midea. Но не инвертер, а digital scroll. Программа возврата масла есть. Перепад 34м - это нормально, допускается 50м. Можно нарисовать схему трасс, с длинами, и мощностью наружного и внутренних блоков. Могу посчитать по программе дозаправку, заодно диаметры труб будут. Там расчета на 2 мин.
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 39
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.