Продам на запчасти б/у Midea MSG-36HR
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Продам на запчасти б/у Midea MSG-36HR

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Продам на запчасти б/у Midea MSG-36HR»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 15391Тема: «Продам на запчасти б/у Midea MSG-36HR» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Есть две штуки б/у Midea MSG-36HR (год выпуска ориентировочно 2004-2005) --- оба запускают компрессор один раз из 10-20 запусков.Клиент ремонт делать не хочет, предлагает продать по запчастям.
Фотки выложу позже.
Профиль
E-Mail
#2
И где Вы?
Профиль
E-Mail
#3
это черепки - какие там запчасти ?мне такие бесплатно отдают...
а клиент сильно предприимчивый скажите ему пусть в кладовку поставит ...
Отредактировано: Nikkar 08-05-2011 02:29
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Nikkar пишет:
И где Вы?
Запад Украины
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
kayot пишет:
это черепки - какие там запчасти
ну че так сразу, платы управления рабочие, двигателя вентиляторов в норме, и т.д.
Рисунок
5.JPG (0,58 МБ) [ Скачать ]
Отредактировано: kayot 08-05-2011 11:57
Профиль
E-Mail
#6
Перефразирую тему, дабы никто ниче плохого не думал: "Сдаю на металлом две штуки б/у Midea MSG-36HR, может кому какие з/ч с них нужны - можно устроить" :D
Рисунок
8.JPG (1,68 МБ) [ Скачать ]
Отредактировано: kayot 08-05-2011 11:57
Профиль
E-Mail
#7
" БАРАХОЛКУ " надо делать, я давно говорил...
:)
Отредактировано: Nikkar 08-05-2011 16:59
Профиль
E-Mail
#8
Я так и не понял а что с кондиционером не так?
Если что то мне компрессор.. )))
Отредактировано: AXE9 08-05-2011 20:50
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#9
Видимо пусковым конденсаторам пришел зверек, раз компрессура пускаться нормально не хочет.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
RusBuka пишет:
Видимо пусковым конденсаторам пришел зверек, раз компрессура пускаться нормально не хочет.
а дело было не в бобине ... :D
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
RusBuka пишет:
Видимо пусковым конденсаторам пришел зверек, раз компрессура пускаться нормально не хочет.

меняли между собой, оба ведут себя одинаково
Профиль
E-Mail
#12
хм, емкость мерять пробовали? а не менять))) Вон тоже мидейку на склад привезли, гудит, и не пускается...емкость %на 30 упала...вот и толкался.
Отредактировано: RusBuka 09-05-2011 11:36
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#13
Что значит не хочет? Компрессор обязан включиться. Вы что там его уговариваете заговорами на объекте..?
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
AXE9 пишет:
Что значит не хочет? Компрессор обязан включиться. Вы что там его уговариваете заговорами на объекте..?

Пускатель клацает....бывает залипнет, а в основном тарабанит и все - пускатель меняли.
Профиль
E-Mail
#15
Однофазник на 36000 Btu/h это жесть.
Не всякая сеть его потянет ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
human пишет:
Однофазник на 36000 Btu/h это жесть.
Не всякая сеть его потянет

Ничего страшного нет...отработали лет 6 (стояли даже не в городе).
Профиль
E-Mail
#17
ну что...никому ниче не нада!?!!?
Профиль
E-Mail
#18
подожди не торопись , пусть лежит лето - потом на медь раздербаниш :)
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
Nikkar пишет:
подожди не торопись , пусть лежит лето - потом на медь раздербаниш

:D :D :D
Профиль
E-Mail
#20
У меня на складе такого много томится...руки всё не доходят, собрать рабочее и впарить кому нить...остальное в цветмет.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.